sebi
sebi
Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 117

12.03.2010 в 15:26:14

2Bodiker
Для наглядности можно запрограммировать вывод на дисплей значка индикации того, что на греющий кабель подается напряжение. Проверьте установлена ли у Вас опция работы с датчиком пола, а не с "воздушным" датчиком.

0
Bodiker
Bodiker
Новичок

Регистрация: 12.05.2009

Москва

Сообщений: 30

12.03.2010 в 15:28:35

sebi написал : ол прогревается быстрее, чем за 2 часа. Я установил недельный режим работы и "забыл" про этот датчик. Павда, долго разбирался с программированием.

Спасибо за фото. Насколько удалось разглядеть я именно так и подключил все.

Есть два вопроса:

  • важно ли какой провод именно провод нагревателя подключается к N? Или можно любой из двух?
  • если не подключена земля - чем это грозит? Может ли это быть причиной неверной работы прибора?
0
Bodiker
Bodiker
Новичок

Регистрация: 12.05.2009

Москва

Сообщений: 30

12.03.2010 в 15:34:29

sebi написал : Для наглядности можно запрограммировать вывод на дисплей значка индикации того, что на греющий кабель подается напряжение. Проверьте установлена ли у Вас опция работы с датчиком пола, а не с "воздушным" датчиком.

Да, этот значок у меня горит, я его включил. Опция работы с датчиком пола включена. (контроль температуры пола или что-то в этом роде)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.03.2010 в 15:58:13

Bodiker написал : если не подключена земля - чем это грозит?

Несчастным случаем.

0
sebi
sebi
Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 117

12.03.2010 в 16:42:51

Bodiker написал : важно ли какой провод именно провод нагревателя подключается к N? Или можно любой из двух?

предположу, что это зависит от устройства кабеля. Если кабель оконцован только с одной стороны и представляет собой две греющие жилы + экран, то неважно какой именно провод нагревателя подключается к N.

Bodiker написал : если не подключена земля - чем это грозит?

Поставьте УЗО.

Bodiker написал : Может ли это быть причиной неверной работы прибора?

Нет. Раньше существовали кабели без экрана.

Bodiker написал : этот значок у меня горит

индикация нагрева отображается постоянно, или все-таки происходит выключение?

0
Bodiker
Bodiker
Новичок

Регистрация: 12.05.2009

Москва

Сообщений: 30

12.03.2010 в 17:13:20

sebi написал : индикация нагрева отображается постоянно, или все-таки происходит выключение?

Сейчас регулятор стоит на ручном управлении и нагревается до указанной мной температуры (в смысле он сейчас в процессе) - потому значок горит постоянно. Нагреется может будет гаснуть периодически. Режим раобы стоит включение/отключение.

Кагда вожусь с настройками отключается понятно. Само включение выключение тестировал с помощью спец пункта меню (в инструкции хорошо описано) - все включает и выключается.

Нагрев просто ну очень медленный, ну за 8 часов нагрелоь градусов на 10.

0
sebi
sebi
Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 117

12.03.2010 в 19:52:48

Bodiker написал : ну за 8 часов нагрелоь градусов на 10

А с какой и до какой температуры пытаетесь нагреть?

0
Bodiker
Bodiker
Новичок

Регистрация: 12.05.2009

Москва

Сообщений: 30

15.03.2010 в 09:49:21

Спасибо всем кто помог, вроде заработало все. Как и предполагалось регулятор этот слишком "умный". Все работает, все в порядке. Землю соединил тоже, все как положено :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу