Аватар пользователя
indy

Местный

Регистрация: 11.01.2011

Москва

Сообщений: 17

19.09.2011 в 13:15:28

#2615177

Возможно что в процессе монтажа получилось так, трубки во внутреннем блоке соприкасаются таким образом, что при передаче вибрации от наружного блока возникает такой звук. Было нечто подобное. Проверьте есть ли звук в режиме вентиляции, ну когда наружка не работает.

Аватар пользователя
taur

Местный

Регистрация: 11.11.2010

Тверь

Сообщений: 93

19.09.2011 в 20:39:55

#2615981

Звук когда кондей выключен!!!

Аватар пользователя
indy

Местный

Регистрация: 11.01.2011

Москва

Сообщений: 17

19.09.2011 в 23:00:06

#2616292

Включен это когда компрессор работает? А когда поставить режим вентилятора, когда работает только внутрянка звук остаётся?

Аватар пользователя
Антон-Ка

Местный

Регистрация: 27.09.2010

Москва

Сообщений: 83

20.09.2011 в 06:37:18

#2616541

Еще может такое быть: пластик сопряженных деталей при охлвждении/нагревании неодинаково уменьшается/увеличивается и поскрипывает.

Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

20.09.2011 в 09:00:03

#2616625

taur написал : Звук когда кондей выключен!!!

электричество в проводах "посвистывает":)

Аватар пользователя
taur

Местный

Регистрация: 11.11.2010

Тверь

Сообщений: 93

20.09.2011 в 13:17:48

#2616968

Нет в инструкции такого режима "вентилятор",только: АВТО ,ОХЛАЖДЕНИЕ, МЯГКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ. Когда на пульте жмешь ОФФ тогда и слышен звук, а в режимах работы кондея этот звук не замечается (поскольку менее тихий). Насчет "посвистывания электричества" с чего бы вдруг там чему-то свистеть?

Аватар пользователя
indy

Местный

Регистрация: 11.01.2011

Москва

Сообщений: 17

20.09.2011 в 16:11:51

#2617192

и как долго его слышно после того как OFF нажали?

Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

20.09.2011 в 16:17:12

#2617201

taur написал : Насчет "посвистывания электричества" с чего бы вдруг там чему-то свистеть?

любые электронные схемы шумят.кто то сильнее ктото слабее

Аватар пользователя
rxz777

Местный

Регистрация: 21.08.2011

Донецк

Сообщений: 22

20.09.2011 в 16:27:52

#2617233

baziliov написал : любые электронные схемы шумят.кто то сильнее ктото слабее

А чему собственно шуметь? Деталям впаянным в плату?? А ток вообще то не посвистывает,он ритм выбивает (как в стэпе) :)

Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

20.09.2011 в 19:25:10

#2617545

rxz777 написал : А чему собственно шуметь?

ты пирименный ток знаиш?он гаварят синусоида.а провод прямой и плата плоская.вот и свистит от того шо его корежит

Аватар пользователя
rxz777

Местный

Регистрация: 21.08.2011

Донецк

Сообщений: 22

20.09.2011 в 22:26:50

#2617937

Нифига!!! Это на западе,его корёжит,и он свисти!!! А,на востоке,он (из за изминения геомагнитных полей,и естественно колебаний),он бъёт ритм!!!!!!

Аватар пользователя
taur

Местный

Регистрация: 11.11.2010

Тверь

Сообщений: 93

21.09.2011 в 06:53:01

#2618320

Начинает звучать когда включаешь автомат в щитке. До нажатия ON.

Аватар пользователя
rxz777

Местный

Регистрация: 21.08.2011

Донецк

Сообщений: 22

21.09.2011 в 08:29:01

#2618361

taur А,контакты подключения не где не прослабли,обычно из за этого у любой техники,может появляться характерное жужжание...(это с точки зрения обывателя,может спецы знают реальную причину).

Аватар пользователя
indy

Местный

Регистрация: 11.01.2011

Москва

Сообщений: 17

21.09.2011 в 11:34:27

#2618607

Ну если звук появляется при подаче питания, а сам аппарат пока не запущен, то дело в электрике, либо действительно контакты либо элементы схемы.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

22.09.2011 в 22:50:49

#2621910

интересно как часто нужно
чистить сам короб где вентиль и все это находится.

Аватар пользователя
indy

Местный

Регистрация: 11.01.2011

Москва

Сообщений: 17

23.09.2011 в 08:13:56

#2622310

Аleks Что-то я не понял что за короб с вентилем?

Аватар пользователя
taur

Местный

Регистрация: 11.11.2010

Тверь

Сообщений: 93

23.09.2011 в 16:08:37

#2623133

indy написал : Ну если звук появляется при подаче питания, а сам аппарат пока не запущен, то дело в электрике, либо действительно контакты либо элементы схемы.

Переподключил все соединения, звук все равно остается. Может и схема какая нить свистит.

Аватар пользователя
DGS

Местный

Регистрация: 13.05.2010

Тюмень

Сообщений: 840

24.09.2011 в 07:58:04

#2624060

Fund написал : Добрый день,

Помогите выбрать недорогую (китайскую), но не самую плохую сплит систему-инвертер комната 4,5м х 6м, высота потолка 2,7м, 3 окна, солнечная сторона (весь день солнце).

Кондиционер Electrolux EACS/I-09HC/N3 Кондиционер Ballu BSLI-09HN1(SDC) Кондиционер Hyundai HSH-P 091 NDC

Аватар пользователя
indy

Местный

Регистрация: 11.01.2011

Москва

Сообщений: 17

24.09.2011 в 12:25:26

#2624247

taur написал : Переподключил все соединения, звук все равно остается. Может и схема какая нить свистит.

По-хорошему разбирать внутрянку на месте и слушать уже разобранную что за звук и откуда. Других вариантов наверное нет. Если соединения в норме значит какой-то елемент даёт звук.

Аватар пользователя
ilyas116

Местный

Регистрация: 12.04.2011

Казань

Сообщений: 11

26.09.2011 в 14:52:02

#2627517

Доброго дня, выбираю кондиционер в квартиру (комнаты 16 и 35 кв.м.), определился с двумя марками Toshiba серии SKV (10 и 13) и Panasonic серии Deluxe (9 и 12), мозг опух, по цене вроде одинаково, помогите окончательно определится в выборе! Единственное существенное различие разница при работе на обогрев у Panasonic от -5, у Toshiba - 15 насколько это принципиально?

Аватар пользователя
DGS

Местный

Регистрация: 13.05.2010

Тюмень

Сообщений: 840

26.09.2011 в 15:34:54

#2627584

ilyas116 написал : у Panasonic от -5, у Toshiba - 15 насколько это принципиально?

Ильяс, для квартиры с центральным отоплением это НЕ принципиально :)

Аватар пользователя
ilyas116

Местный

Регистрация: 12.04.2011

Казань

Сообщений: 11

26.09.2011 в 16:00:29

#2627619

Тогда выбор еще труднее :cool:

Аватар пользователя
rxz777

Местный

Регистрация: 21.08.2011

Донецк

Сообщений: 22

26.09.2011 в 17:46:49

#2627784

ilyas116 написал : Единственное существенное различие разница при работе на обогрев у Panasonic от -5, у Toshiba - 15 насколько это принципиально?

Позволю себе сделать замечание,скорее всего не от -5,а ДО -5,Разница (для аппарата существенная).Возьмите с большим запасом,если для Вас это существенный критерий.Вообще в сплитах функция обогрева используется только в межсезонье.Ну и Тошиба вроде как получшей Панаса.

Аватар пользователя
ilyas116

Местный

Регистрация: 12.04.2011

Казань

Сообщений: 11

27.09.2011 в 09:41:09

#2629020

Наличие нескольких сервисных центров в Казани, все таки склоняет меня к Panasonic, до конца недели нужно принять решение! Toshiba вроде котируется чуть выше чем Panasonic, но чем это обусловлено я понять не могу!

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.09.2011 в 16:32:00

#2629669

Да не сложно, все инновации в кондиционировании разработаны Тошибой ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
malets

Местный

Регистрация: 01.10.2011

Одесса

Сообщений: 399

01.10.2011 в 10:41:27

#2636216

Малазию посмотри какуюто tosiba, hitachi mitsubisi, думаю что 9-ка(2.5 кВт) впишется в твой бюджет.

Аватар пользователя
rxz777

Местный

Регистрация: 21.08.2011

Донецк

Сообщений: 22

02.10.2011 в 22:32:08

#2638753

Стоит ли использовать сплит систему на обогрев,при отрицательной температуре.В паспорте,в принципе,разрешено использование до -5.Но,чтоб не накрылся компрессор,может не стоит эксперементировать?

Аватар пользователя
malets

Местный

Регистрация: 01.10.2011

Одесса

Сообщений: 399

04.10.2011 в 11:41:26

#2641242

rxz777 написал : Ну и Тошиба вроде как получшей Панаса.

не факт, до -5 работают кондиционеры без инвертоного управления компрессором, остальные взависимости от технологических и конструктивных решений могут работать и при более низких температурах, но и стоимость таких кондиционеров на три порядка выше обыкновенных, к примеру Mitsubishi electric zubadan розничная цена на 9-ку приближается к 2000 уе. гарантировано работает при -25°С притом потребляя до киловата электроэнергии дует как 3-х киловатная дуйка (образно конечно)

Аватар пользователя
superstasik

Местный

Регистрация: 19.01.2007

Москва

Сообщений: 1301

04.10.2011 в 14:10:37

#2641530

malets написал : но и стоимость таких кондиционеров на три порядка выше обыкновенных

Что вы называете порядком? Три порядка - это уже слишком!

Аватар пользователя
malets

Местный

Регистрация: 01.10.2011

Одесса

Сообщений: 399

04.10.2011 в 15:05:08

#2641637

superstasik ну имлел ввиду например если 9-ка лыжи стоит 450, 9-ка тошиба стоит 650, то 2000 это как раз в три раза дороже

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу