Аватар пользователя
WLM
Эксперт

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

14.08.2012 в 20:45:16

Zig- написал : Подскажите по необходимой мощности кондиционера. .

В Вашем случае не подходит стандартный расчет по площади или по теплопритокам, т.к. помещений несколько и все разделены дверными проемами с ограничением движения воздуха по высоте. Я думаю, что 5 кВт будет оптимально, хотя по площади не достаточно, но даже в этом случае возможно что он будет циклить.

0
Аватар пользователя
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.08.2012 в 23:57:27

Доброго времени суток.Подскажите как эфективно разставить и в каком количистве кондиционеры для 3-х комнатной квартиры "чешской" планировки . Думая 12 поставить в зал , чтоб зал+комната соседняя охватывать и 9 в маленькую комнату . Что подскажите?

0
Аватар пользователя
Zig-
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Брест

Сообщений: 228

15.08.2012 в 00:04:55

WLM написал : Я думаю, что 5 кВт будет оптимально

Тогда если можно еще один уточняющий 5 это оптимальная мощность нижняя граница или верхняя? Или правильно сказать что будет(в какую сторону будут изменения) если например поставить 7кВт?
Спасибо.

0
Аватар пользователя
WLM
Эксперт

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

15.08.2012 в 08:32:47

Zig-, проблема вся в том, что теплый воздух в комнатах , находящийся выше уровня дверного проема, не будет обрабатываться, т.е. нагрузка на внутренний блок по сути ограничена помещением коридора. Если поставить более мощный кондиционер, то вероятность того, что он будет циклить, т.е быстро набирать температуру в коридоре и останавливаться, очень велика. А в это же время температура в соседних помещениях будет далека от комфортной. Хоть как-то спасти положение сможет принудительная вентиляция обеспечивая движение воздуха по комнатам.

0
Аватар пользователя
Zig-
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Брест

Сообщений: 228

15.08.2012 в 14:06:59

Еще раз спасибо. Направление куда копать понятно.

0
Аватар пользователя
Дикий +
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

15.08.2012 в 16:56:08

Zig- написал : 5 это оптимальная мощность нижняя граница или верхняя?

При таком расположении я бы посоветовал поставить инвертор 14-15 модели (к примеру Хитачи RAS 14EH2) или McQuay инвертор 15...

0
Аватар пользователя
Prelude
Новичок

Регистрация: 09.08.2012

Москва

Сообщений: 15

17.08.2012 в 14:02:49

Добрый день. Нужно установить два кондея, на четвертом этаже в пятиэтажке. Как решить проблему падающих сосулек, держит ли удар штатный козырек? Что-то мне кажется не выдержит... Варить самому козырьки с большим уклоном, они будут много весить и под окно уже не повесишь... Заказывать вышку с люлькой... Есть наработки по этому вопросу? Прошлой зимой в доме напротив срезало наружный блок, как будто и не было его там :)

0
Аватар пользователя
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

17.08.2012 в 17:48:40

Занимаюсь и установкой сплитов и их защитой от падающих сосулек.Штатный козырек не поможет,нужен самодельный,усиленный.Как его крепить это не Ваша проблема,от Вас только деньги,сейчас выложу фото готовых работ.

0
Вложение
Аватар пользователя
Maxfactor
Новичок

Регистрация: 10.03.2010

Краснодар

Сообщений: 83

29.08.2012 в 20:23:09

Вот такой маленький магазинчик будет...Хочу чтобы в "торговых залах" 1 и 2 была всегда комфортная атмосфера. С этой целью планирую повесить пару кондиционеров. Посоветуйте модель и места для монтажа. Высота помещения будет где-то 2,40-2,50. Потолок армстронг. Спасибо. p.s. меня не столько волнует летний период, который в наших краях короткий и не очень жаркий, сколько зима. Обычно в таких небольших помещениях при большом скоплении народу сразу же становится очень душно. Открывать окно - мороз, сквозняк...Вопрос: наличие кондиционера как-то будет решать эту проблему? Или работающий кондиционер при включенной системе отопления - это идиотизм?

0
Вложение
Аватар пользователя
WLM
Эксперт

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

29.08.2012 в 20:30:28

Необходима модель с зимним комплектом. Есть модели до -30 град. Что бы советовать место расположения надо знать размещение оборудования и прилавка (если он будет), ну и кассы, что бы не просквозило кассира.

0
Аватар пользователя
Дикий +
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

29.08.2012 в 20:48:20

Maxfactor написал : еня не столько волнует летний период, который в наших краях короткий и не очень жаркий, сколько зима. Обычно в таких небольших помещениях при большом скоплении народу сразу же становится очень душно.

Приточка с подогревом, кондей не нужен.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу