juc79
juc79
Новичок

Регистрация: 26.08.2012

Кишинёв

Сообщений: 14

11.10.2012 в 00:41:25

ситуация: дорогой инвертор 410 фреон ставит "знакомый" монтажник. в качестве вакуумного насоса компрессор от холодильника, манометры без минусовой шкалы с разбитыми стеклами и переходником 22 на 410. зачем то вместо откачки воздуха с улицы он туда его накачивает-типа опресовка, потом выкручивает вентель и откачивает этим же монстром воздух из системы минут 10-15 мах. процесс заканчивает открытием газовой магистрали потом жидкостной и скручивает вентиль "вакууматора"с характерным звуком "пшика". бежит к внутреннему блоку и запускает на обогрев.......у кого какие идеи сколько он с таким проф подходом прослужит(вопрос риторический) и чем его пока не поздно можно спасти???????????

0
antyar
antyar
Местный

Регистрация: 22.10.2011

Москва

Сообщений: 579

11.10.2012 в 00:48:11

juc79, Круть. А вальцевал он видимо гвоздем?) Аппарат можно спасти, вызвать специалиста с инструментом (обязательно) и светлой головой (крайне желательно). Если приедет очередной деятель с запчастями от холодильника, смело указывайте на выход.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

11.10.2012 в 01:44:14

Fresh написал : Сегодня навестили больного,все работает,в добавок навесили регулятор тмпр.кондетсации.На фотке синий.

А вот SC4 гораздо лучше чем синяя пакость, можно даже сказать лучший в своем классе ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5688

11.10.2012 в 09:51:48

juc79,

1-3 года прослужит,сделано все как будто бы правильно,только колхозным способом,а сплиты с 410 фреоном этого не любят(из за гигроскопичного масла).Спасти сейчас спусканием фреона,тест на кислотность,по результатам теста или просто отвакумировать двухступенчатым насосом и заправить новым фреоном или впаять (в среде азота)противокислотный фильтр(двунаправленный),отвакумировать,заправить.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

11.10.2012 в 09:54:01

КАТРАН написал : противокислотный фильтр(двунаправленный)

С маслом РОЕ, это мертвому припарки, только замена масла с промывкой ...

Т.С., ничего не делайте, все уже случилось, дальше только жизнь покажет насколько ему по плохело ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

juc79
juc79
Новичок

Регистрация: 26.08.2012

Кишинёв

Сообщений: 14

11.10.2012 в 10:31:18

вальцевал эксцентриком DSZH порядком замученным...со спецами видимо очень туго тем более в небольшом городе на окраине бывшего ссср - это был чуть ли не "лучший мастер на селе"... ситуация сложна тем что меня попросили как человека который немного разбирается в физике процесса проследить чтоб моим родственникам правильно поставили кондёр, но я ,откровенно, так не ожидал увидеть компрессор от холодильника вместо ваккуматора и в целом весь этот сюрреалистический процесс, что пока соображал к чему это все и как накаченный воздух с влагой с улицы в систему под давлением может заменить опресовку азотом (как это утверждал маэстро) и сколько воды сконденсируется если быстро стравить воздух а потом "типа" провакуумировать, шустрый хлопчик уже открыл порты. когда я понял что "протупил" момент было слишком поздно. чтоб не расстраивать родственников своими соображениями по поводу возможной кислоты в системе я им мягко посоветовал пока не пользоваться кондиционером...но на совести большой кирпичик.... в общем буду искать спеца у себя в городе чтоб его отвезти в регион , но для этого надо знать что от него просить. чтоб слил весь фреон и по новой все заправил и не наделаем ли еще больше проблем??

0
juc79
juc79
Новичок

Регистрация: 26.08.2012

Кишинёв

Сообщений: 14

11.10.2012 в 10:38:07

пока писал отчет смотрю уже появилось пару ответов, там просто дорогой (за 1250$) инвертор митсубиси не хотелось бы менять компрессор....

Бориска66 написал : только замена масла с промывкой ...

Т.С., ничего не делайте, все уже случилось, дальше только жизнь покажет насколько ему по плохело ...

или все таки стоит побрыкаться еще и в какую сумму это может вылиться?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

11.10.2012 в 10:47:58

juc79 написал : или все таки стоит побрыкаться еще и в какую сумму это может вылиться?

Все необходимые операции с материалом могут свободно вылиться в стоимость нового кондиционера, тестом на кислотность тут можно ничего не увидеть, маслицо такое и свойство свои оно меняет на диаметрально противоположные смазывающим без образования кислотного остатка ...

Посему смотри на наличие утечек и возрастание токов компрессора, если ничего этого не будет, то в принципе у кондиционера есть шанс прожить по дольше ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5688

11.10.2012 в 14:06:26

juc79 написал : вальцевал эксцентриком DSZH порядком замученным.??

ЭТО китайская подделка под путные вальцовки,она с новья паршиво вальцует-конус сырой.

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5688

11.10.2012 в 14:07:36

Бориска66 написал : С маслом РОЕ, это мертвому припарки,

Объясните почему и для чего тогда вообще производят эти противокислотные фильтры?

0
juc79
juc79
Новичок

Регистрация: 26.08.2012

Кишинёв

Сообщений: 14

11.10.2012 в 14:16:04

получается надо расслабиться и получать удовольствие раз ничего не поделать...

КАТРАН написал : ЭТО китайская подделка под путные вальцовки,она с новья паршиво вальцует-конус сырой.

...с каждым ответом все яснее ситуация...сказка.....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу