14.10.2012 в 22:30:00
juc79, Все эти телодвижения могут не только не улучшить состояние оборудования, но и навредить. Это уже обсуждалось. Ну а так технически нужен фильтр-антикислотник с 25% актив. алюминием.
14.10.2012 в 23:07:19
WLM написал : проблема больше не в том, что в систему попало минеральное масло из компрессора для холодильника, а в том, что при опрессовке попала влага в систему.
а вот это, кстати, не менее опасно, чем попадание влаги, тот же Копланд однозначно нормирует содержание мин. масла в контуре с POE
14.10.2012 в 23:14:18
antyar написал : Копланд
это название компрессора для холодильника? так кто его знает что у него за аппарат был.... и еще в данной модели масло не POE а алкилбензольное масло HUB
14.10.2012 в 23:23:13
juc79, да ээто ничего принципиально не меняет. мне с телефона не очень удобно набирать, по памяти модель не помню, что-то вроде ALCO BFK должно подойти
14.10.2012 в 23:45:14
14.10.2012 в 23:48:06
Да уже поздно что-то делать, смысла этих подпрыгов уже никакого нет ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
15.10.2012 в 00:05:33
Бориска66 написал : Да уже поздно что-то делать, смысла этих подпрыгов уже никакого нет ...
т.е он обречен на смерть в раннем возрасте, при условии что его только запустили , выключили и больше не пользовались????
15.10.2012 в 00:08:29
juc79 написал : т.е он обречен на смерть в раннем возрасте, при условии что его только запустили , выключили и больше не пользовались????
Нет почему же, поработает, сколько, жизнь покажет, просто уже все плохое, что могло произойти, уже произошло ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
15.10.2012 в 00:10:48
так фильтры выпускают чтоб только денег срубить? в чем же тогда смысл девайса? пишут влаги 2,3 г кислоты 0.3 поглощает.....
15.10.2012 в 00:12:59
juc79 написал : что то из этих на 1/4 ? как я понял его надо где-то впаять на жидкостную магистраль и забыть про него?
кокретно BFK - да. а вообще антикислотный впаивается на линию всасывания В принципе фильтры в основном используются на больших системах. Самое типовое их применение - на осущение длинных трасс (метров так от 50-ти). Там без них никак. А в вашем случае это танцы с бубном.
15.10.2012 в 00:13:19
Полезны, только при пуске системы, когда поработала, уже не важно, только мешают, создают дополнительное гидравлическое сопротивление ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
15.10.2012 в 00:28:31
15.10.2012 в 00:31:06
juc79, В итоге: можете впаять, но практического смысла в этом нет.
15.10.2012 в 00:33:01
juc79 написал : ...так и что по итогу?
А что и изначально говорили, не стоит ничего делать ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
15.10.2012 в 00:41:46
спасибо. в конце концов даже если он завтра сгорит , то неплохая наука будет чтоб "мастеров" с пылесосом вместо вакууматора и разбитым хламом вместо инструмента природная скромность больше не помешала за дверь выставить.