01.07.2014 в 16:54:21

Tul написал : заметили, что если двери, окна закрыты, и включена вытяжка (кондей установлен в кухне-гостиной) из кондиционера раздается булькающий звук. вот прям как через водяной сифон воздух с улицы поступает, скорее всего так и происходит согласно законам физики но вот такой звук - это норма или нет?

Эффект абсолютно объясним. Вытяжка вытягивает воздух из комнаты. Но так как двери и окна закрыты, то приток воздуха происходит через все возможные пути. Одним из таких путей является трубка вывода конденсата из внутреннего блока кондиционера. А вот булькать не должно. Если булькает, значит трубка проложена таким образом что образуется "колено", которое работает как водяной затвор. Вот через него и пробулькивает воздух. Надо бы проверить на предмет такого места.

0
tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

01.07.2014 в 16:58:08

VladSher написал : Эффект абсолютно объясним. Вытяжка вытягивает воздух из комнаты. Но так как двери и окна закрыты, то приток воздуха происходит через все возможные пути. Одним из таких путей является трубка вывода конденсата из внутреннего блока кондиционера. А вот булькать не должно. Если булькает, значит трубка проложена таким образом что образуется "колено", которое работает как водяной затвор. Вот через него и пробулькивает воздух. Надо бы проверить на предмет такого места.

все верно, дренаж надо перепроложить под блоком. там частенько провис остается, в котором вода стоит.

0
mkedr
mkedr
Новичок

Регистрация: 15.02.2013

Москва

Сообщений: 17

01.07.2014 в 21:25:12

Добрый день.Подскажите кондей в комнату 18м окна на СЗ.(солнце с 16 часов где то и до 21ч).3 человека в комнате(из них один ребёнок),телевизор и компьютер.высота потолков 2.70м.бюджет 30тыс без монтажа.

0
tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

01.07.2014 в 21:28:21

mkedr написал : Добрый день.Подскажите кондей в комнату 18м окна на СЗ.(солнце с 16 часов где то и до 21ч).3 человека в комнате(из них один ребёнок),телевизор и компьютер.высота потолков 2.70м.бюджет 30тыс без монтажа.

Здравствуйте.

Если чуть увеличить бюджет, то можно Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZM-S вписать. А Hitachi 10EH3, к примеру, в 30 можно с монтажом вписаться. Toshiba 10N3KVR тоже можно

0
mkedr
mkedr
Новичок

Регистрация: 15.02.2013

Москва

Сообщений: 17

01.07.2014 в 23:03:45

tonche написал : Здравствуйте.

Если чуть увеличить бюджет, то можно Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZM-S вписать. А Hitachi 10EH3, к примеру, в 30 можно с монтажом вписаться. Toshiba 10N3KVR тоже можно

Спасибо большое.а разброс цен на эти три модели почему такой?изза брэнда?

0
WLM
WLM
Резидент

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

02.07.2014 в 13:41:28

mkedr написал : Спасибо большое.а разброс цен на эти три модели почему такой?изза брэнда?

Мицу самые тихие и сборка Тайланд, Тошиба чуть громче работает, сборка тоже Тайланд, а Хитачи сборка в Китае. Вот и разница в цене. Так же как и на любой другой товар))

0
GrumpyPug
GrumpyPug
Новичок

Регистрация: 03.06.2014

Ялта

Сообщений: 11

03.07.2014 в 04:02:10

Tul написал : еще возник вопрос по SRK MA-S не понял как работает режим AUTO (инструкцию читал) температура явно не задается я так понял, что если тебе жарковато, то ставишь куда-нибудь в минус вчера на ночь включил, начальная была 25, поставил температуру -1 к утру было 22, т.е. слишком холодно какой там алгоритм работы? когда мне станет комфортно, надо самому выставлять ноль?

Тоже постоянно какие-то непонятки и приколы с режимом AUTO на MHI, что на свежем ZJ-S, что на стареньких HG

Ситуация, вечер, на улице жарковато, включаю в детской комнате ZJ-S в режим AUTO и ставлю +1, что судя по инструкции значит 25 градусов. Кондиционер включается и начинает охлаждать, весь вечер работает нормально, около 25 держит и время от времени вообще выключается внутренний блок, ну в общем нормально, оставил работать на ночь, т.к. под утро может быть жарко уже, температура в комнате ночью не падает сильно. Захожу в детскую в 4 утра, кондиционер греет!!!, в комнате стоит духота, на градуснике в комнате 26.5 градусов... ребёнок лежит спит, ему жарко...

Вот не понятно, чем руководствовался кондиционер, зачем он включил отопление? Температура не падала так чтоб надо было подогреть, она могла просто устаканиться на 25 в комнате. В общем бред какой-то...

Ещё вопрос к Вам мастера. Около 6ти лет назад при ремонте были установлены кондиционеры MHI серии HG, что на 22 фреоне, трасса спрятана в стены на этапе ремонта, т.е. капитально, тогда ещё я особо не задавался вопросом, инвертор ли, и какой там фреон даже не знал. Вот сейчас поинтересовался у установщиков, можно ли мне старые HG поменять на новые инвертора ZJ-S/ZM-S, на что мне те сказали что надо прокладывать НОВУЮ трассу, старая хоть по диаметрам подходит, но на ту трассу где был 22 фреон нельзя ставить 410, мол там какие-то то масла в трубках осели и всё такое... Это так? Что только ради этого надо вешать новую трассу? Чего-то у меня это вызывает какое-то недоумение, что неужели нельзя как-то промыть трассу существующую?... обязательно портить вид стен новой трассой?

Благодарю заранее за ответ.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

03.07.2014 в 07:35:01

GrumpyPug написал : Вот сейчас поинтересовался у установщиков, можно ли мне старые HG поменять на новые инвертора ZJ-S/ZM-S, на что мне те сказали что надо прокладывать НОВУЮ трассу, старая хоть по диаметрам подходит, но на ту трассу где был 22 фреон нельзя ставить 410, мол там какие-то то масла в трубках осели и всё такое... Это так? Что только ради этого надо вешать новую трассу? Чего-то у меня это вызывает какое-то недоумение, что неужели нельзя как-то промыть трассу существующую?... обязательно портить вид стен новой трассой?

Старую трассу можно промыть и остатки минералки удалить, это не такая сложная процедура как пытаются бездари сплитовики-затейники преподнести ....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

03.07.2014 в 13:47:59

GrumpyPug написал : Тоже постоянно какие-то непонятки и приколы с режимом AUTO на MHI, что на свежем ZJ-S, что на стареньких HG

режим авто примерно на всех кондеях одинаково криво работает. связано с большой задержкой при переключении режимов.

0
del33
del33
Новичок

Регистрация: 16.08.2009

Екатеринбург

Сообщений: 23

04.07.2014 в 05:56:06

Помогите подобрать оптимальную конфигурацию мульти-сплит системы. Исходные данные: 3 комнаты: 26.1 (кухня-гостиная); 9.5 (детская); 21.1 (спальня) - часть отделена перегородкой и сделана гардеробная (~ 6 кв.м). Окна спальни выходят на юг, остальные на север. Хотелось бы на этапе перед чистовой отделки убрать все коммуникации в штробы.

Прошу подобрать оптимальную конфигурацию, если возможно то из представленных на сайте http://www.remerk.ru/multisplit/

0
Вложение
Kasta
Kasta
Резидент

Регистрация: 18.09.2011

Москва

Сообщений: 1109

04.07.2014 в 13:39:06

Бориска66 написал : Старую трассу можно промыть и остатки минералки удалить, это не такая сложная процедура как пытаются бездари сплитовики-затейники преподнести ....

Борис не пугай народ))) Пускай думают что промыть нельзя)))

0

Истина, как и свет, ослепляет.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.