31.03.2023 в 09:21:04
КАТРАН, Спасибо за Ваше сообщение. До него я переживала что купила LG с 410, теперь успокоилась.
02.04.2023 в 18:52:37
Приветствую Всех! Подбираю сплит систему на спальню с остекленной лоджией 14.5 кв.м , сторона южная потолок 2.7. Он-офф или инвертор роли не играет,нужна рабочая лошадка. Бюджет 30т на сам прибор. Рассматриваю оем бренды балу олимпиа эйдж, балу гринланд, кентатсу, Электролюкс серия фьюжон так и сами бренды гри бора и мидея, хаир корал. Всё что перечислил есть по наличию! Ещё есть вариант балу эко смарт 07 линейка 21 года, но смущает его параметры по шуму внешнего блока, т к будет вешаться недалеко от соседского окна! Что посоветуете? Заранее благодарю!
03.04.2023 в 08:21:24
MAIR, Не знаю,что у Вас там творится с ценами,но в дорогой Москве за 30 тыс руб можно купить инвертор с очень тихим наружным блоком,например новинку hisense Zoom invertor и будет Вам счастье,а старт-стопов на эти деньги здесь можно 2 комплекта купить,но у них у всех шумные наружные блоки.
03.04.2023 в 10:08:24
К сожалению такие вот цены у нас(! Можно конечно под заказ через озон или Яндекс, но я такого рода товары стараюсь брать в магазине по месту. Из он-офф если не брать в расчет днс Эльдорадо и т.д , боле менее балу олимпиа эйдж 07 либо 09 за 18000-20000 можно купить, ну а дальше по возрастанию цены.За ответ ещё раз благодарю! Вариант рассмотрю!
03.04.2023 в 15:05:09
Выбираю инвертор в комнату-студию (кухня + гостинная) с площадью 26 м2. Сторона не солнечная, 2 дверных проема, но без дверей )))
Будет скорее всего инвертор Hisense.
Порекомендуйте пожалуйста производительность аппарата для такой комнаты. Достаточно 9-ки Hisense AS-10xxxxxxx ? Или все же лучше ставить 13-ю Hisense AS-13xxxxxxx ?
03.04.2023 в 15:42:36
Обычному человеку хватит мощности As-10,это на 30 кв метров,ну а если любите готовит на 4 комфорках одновременно,которые в сумме дадут 8квт тепла не хватит и AS-13.
03.04.2023 в 16:27:11
КАТРАН написал: Обычному человеку хватит мощности As-10,это на 30 кв метров,ну а если любите готовит на 4 комфорках одновременно,которые в сумме дадут 8квт тепла не хватит и AS-13.
КАТРАН, спасибо!
У этих моделей Hisense питание подводится к внутреннему блоку.
У меня же подготовка была сделана под Мицубиси в питанием к наружному блоку. С тех пор Мицубиси стали недосягаемы по целому ряду причин )) В итоге имеем:
При установке Hisense с питанием на внутренний блок - реально как-то перекоммутировать (видимо, на улице) имеющиюся схему кабелей? Или придется дербанить чистовую стену и вытаскивать около внутреннего блока проходящий на улицу кабель от щита ?
03.04.2023 в 16:37:14
Немного оффтопа. Как с недавних пор обладатель 2 кондеев, предварительно я много читал и смотрел видосиков и стал немного понимать принцип работы этих агрегатов (скромничаю, ну да ладно). А после установки своих стал вдумчиво смотреть на фасад своего дома, пару лет назад подвергнутого утеплению вентфасаду с минватой и керамогранитом. И недоуменно смотрю на вот эти внешние блоки. И терзаюсь смутными сомнениями: это я слишком много знаю теории или в этих квартирах кондеи в лучшем случае работают вполсилы, а в худшем - накрылись медным тазом?
PS Картинки традиционно перевернулись в странное положение, я не при делах, у меня все ровненько.
03.04.2023 в 18:14:01
ketrin написал: Добрый вечер! Чем больше читаю ветку, тем больше каши в голове. Нужно выбрать кондиционер для комнаты 12 КВ (в других комнатах нет кондиционеров, поэтому иногда открывать дверь, чтобы немного охладить другие помещения 50 квтквартиры) Бюджет очень маленький. Я понимаю, что дешёвые похожи между собой +-. И всё же мне нужно определиться, пожелания у человека только цена и чтобы не шумный. 1 Сплит-система Hisense AS-07HR4SYDDJ3 (нашла за 17 000) 2 Сплит-система Ballu BSO-09HN1, белый 3 DAHATSU GR-07H
Или может какую нибудь другую бюджетную модель посоветуете, пожалуйста. Желательно до 20 000, можно чуть дороже, попробую найти скидку/акцию.
ketrin, Видел в работе Сплит-система Hisense AS-07HR4SYDDJ3 Относительно тихий. Уровень шума внутреннего блока на минимальной скорости вентилятора, 24,5 дБ(А) Класс энергоэффективности EER (охлаждение) A Три года гарантии.
03.04.2023 в 20:20:00
ulfdalir, Сначала они работают постоянно,без остановки в полную силу,но внутри все хорошо,повышенное потребление электроэнергии не заметно,потом начинает забиваться задняя поверхность радиатора,они работают,но уже в полсилы,потому что наружный блок перегрет,рабочее давление вместо 8.5 бар доходит до 25 бар,но он работает.Потом или автоматика начинает постоянно отключать компрессор от питания из-за его перегрева и это лучший исход или компрессор умирает от того-же перегрева,обычно хватает 3 лет. И сейчас легко снять этот блок,нарастить провод,трубки,кронштейны и поставить все назад,пока еще не поздно.
03.04.2023 в 20:25:34
ForwardLook написал:
КАТРАН написал: Обычному человеку хватит мощности As-10,это на 30 кв метров,ну а если любите готовит на 4 комфорках одновременно,которые в сумме дадут 8квт тепла не хватит и AS-13.
КАТРАН, спасибо!
У этих моделей Hisense питание подводится к внутреннему блоку.
У меня же подготовка была сделана под Мицубиси в питанием к наружному блоку. С тех пор Мицубиси стали недосягаемы по целому ряду причин )) В итоге имеем:
- кабель 2.5x3 идет от щита к наружному блоку
- кабель 1.5x5 как межблочный кабель управления прокинут из комнаты на улицу
При установке Hisense с питанием на внутренний блок - реально как-то перекоммутировать (видимо, на улице) имеющиюся схему кабелей? Или придется дербанить чистовую стену и вытаскивать около внутреннего блока проходящий на улицу кабель от щита ?
ForwardLook, Во первых реально перекоммутировать,там все просто и это видно,все подписано,но уж если сделали питание на наружный блок и хотели мицубиси ,что мешает сейчас купить не самый дешевый Хасенс,а его же,но чуть подороже,у них питание на наружный блок,такой например.
06.04.2023 в 13:33:30
Нужен совет по мощности. Присмотрел модель Hisense EXPERT PRO DC Inverter AS-10UW4RYDTV02 в гостинную-кухню 20кв.м окно на юго-юго-запад. С включенной плитой при готовке и солнечной погоде настоящая баня в комнате, хватит ли 9000 выбранной модели, или смотреть 13000, подскажите?
06.04.2023 в 17:50:11
Starbase, посчитайте тепло притоки - много от размера окон зависит. Первая попавшаяся ссылка
(там пониже расчет)
06.04.2023 в 20:58:56
Starbase написал: Нужен совет по мощности. Присмотрел модель Hisense EXPERT PRO DC Inverter AS-10UW4RYDTV02 в гостинную-кухню 20кв.м окно на юго-юго-запад. С включенной плитой при готовке и солнечной погоде настоящая баня в комнате, хватит ли 9000 выбранной модели, или смотреть 13000, подскажите?
Starbase,
При активной готовке лучше модель на 13 тысяч БТЕ. Модель HISENSE AS-13UW4RYDTV03 У этой модели сплита широкий диапазон производительности. Холодопроизводительность 3.75 кВт (0.65 - 3.86) То есть и при маленьких и при больших тепловых нагрузках вряд ли будет переходить в старт-стоп. А для точности конечно хорошо воспользоваться калькулятором теплопритоков.
08.04.2023 в 22:51:53
КАТРАН написал: MAIR, Не знаю,что у Вас там творится с ценами,но в дорогой Москве за 30 тыс руб можно купить инвертор с очень тихим наружным блоком,например новинку hisense Zoom invertor и будет Вам счастье,а старт-стопов на эти деньги здесь можно 2 комплекта купить,но у них у всех шумные наружные блоки.
КАТРАН, Сплит-система Hisense ZOOM DC Inverter AS-07UW4RYRKB00 на r32 только , что скажете?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.