Уважаемые специалисты, есть несколько вопросов:

  1. какое расстояние от потолка до верха кондиционеров SRK25ZJ-S/SRK20ZJ-S надо соблюсти для их корректной работы?
  2. где (слева, справа, в середине, в общем на каком расстоянии от края ) к кондиционерам подводятся коммуникации (питание, трубки)?
  3. каков требуется уклон трассы и как далеко (но оптимально) внутренний блок может находиться от внешнего?
  4. питание подводится к внешнему блоку?
0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

18.04.2012 в 11:55:36

  1. 10...15 см
  2. слева низ
  3. по инструкции на расстоянии до 20м без перепада высот (есть правда нюансы при такой длине, но любой нормальный монтажник их знает и подскажет что сделать) ...
  4. можно к внешнему, можно к внутреннему ...
0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Oculus
Oculus
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Одинцово

Сообщений: 407

18.04.2012 в 12:07:59

Бориска66 Спасибо за ответы

А подскажите: какие кондиционеры/модели наиболее тихие?

и обсуждаемые здесь модели SRK25ZJ-S/SRK20ZJ-S я так полагаю не первый год на рынке. Что на замену предлагает MHI, в частности по критерию качество-надёжность-цена?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

18.04.2012 в 12:12:20

Oculus написал : и обсуждаемые здесь модели SRK25ZJ-S/SRK20ZJ-S я так полагаю не первый год на рынке.

Это модели 2010 года пришедшие на замену очень удачной серии ZG-S, с начала появления на рынке новых моделей ZJ-S нет ни одного отказа (говорю за себя), новое HotRoDs, но это не замена, а более люксовая модель ...

Но поверьте, лучше Вы не найдете ни у одного брэнда ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

WLM
WLM
Резидент

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

18.04.2012 в 12:34:54

Oculus написал : Уважаемые специалисты,
есть несколько вопросов:

  1. какое расстояние от потолка до верха кондиционеров SRK25ZJ-S/SRK20ZJ-S надо соблюсти для их корректной работы?
  2. где (слева, справа, в середине, в общем на каком расстоянии от края ) к кондиционерам подводятся коммуникации (питание, трубки)?
  3. каков требуется уклон трассы и как далеко (но оптимально) внутренний блок может находиться от внешнего?
  4. питание подводится к внешнему блоку?

По 2. -подводить трассу можно как слева, так и справа, как с торца, так и снизу, для этого там есть специальные окна в крышечках. по 4. -питание все же лучше подводить к наружке, насколько я помню именно так написано и в инструкции по монтажу.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

18.04.2012 в 12:36:32

WLM написал : по 4. -питание все же лучше подводить к наружке, насколько я помню именно так написано и в инструкции по монтажу.

В НБ стоят перемычки с клем 1 и 2 на L N соответственно ...

Так же платы внутреннего и наружного блоков защищены индивидуально варисторами и предохранителями ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

WLM
WLM
Резидент

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

18.04.2012 в 13:14:10

Бориска66 написал : В НБ стоят перемычки с клем 1 и 2 на L N соответственно ...

...

Да это все понятно. Я говорю о возможных глюках из-за того, что если подкличится к внутреннему, то присутствие рядом с проводом ,по которому передаются сигналы управления, силовых проводов с мощным эл.магнитным полем не есть гут. Кстати официальные СЦ такое подключение не приветствуют. Я звонил в НИМАЛ и спрашивал о подобном варианте с Тошибой, мне сразу же было отказано в гарантийном ремонте. Ставили не мы, просто человек обратился за помощью.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

18.04.2012 в 13:18:59

WLM написал : Да это все понятно. Я говорю о возможных глюках из-за того, что если подкличится к внутреннему, то присутствие рядом с проводом ,по которому передаются сигналы управления, силовых проводов с мощным эл.магнитным полем не есть гут.

А то что внутрянка по этим же проводам питается не в счет ? Тем паче у Хевиков каналы передачи данных самые защищенные в отличие от других брэндов ...

WLM написал : Кстати официальные СЦ такое подключение не приветствуют. Я звонил в НИМАЛ и спрашивал о подобном варианте с Тошибой, мне сразу же было отказано в гарантийном ремонте. Ставили не мы, просто человек обратился за помощью.

Ага, нашел авторитетов, тем более в Хэвиках ...:D Эти олени свои мультизоны то толкнуть толком не могут, а ты к ним с такими каверзными вопросами ... Там специалистов реальных два человека ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

One from
One from
Местный

Регистрация: 09.06.2007

Краснодар

Сообщений: 291

18.04.2012 в 14:27:52

Добрый день! Это опять я. Заказал в добавку к установленному Тосоту-12 (в зале)
в спальню 12кв м сплит Panasonic CS-YW7MKD / CU-YW7MKD 690вт, уровень шума внутреннего блока 25 дБ / 37 дБ

Почему не Тосот-7? У него в характеристиках минимальный уровень - 32дб (как и у Тосот-12), что немного (попробовал на своем), но все же в спальне хочется меньше. До субботы еще можно поменять решение.

Возможно, кто-то что то подскажет как альтернативу этому Панасонику?

Бюджет 13тр + установка.

Спасибо!

0
Oculus
Oculus
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Одинцово

Сообщений: 407

18.04.2012 в 17:24:20

WLM написал : по 4. -питание все же лучше подводить к наружке, насколько я помню именно так написано и в инструкции по монтажу

Я заложил кабель 3*2.5 достаточной длины для каждого блока. а какой кабель требуется для соединения внешн блок - наружн блок?

0
Oculus
Oculus
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Одинцово

Сообщений: 407

18.04.2012 в 17:46:27

Бориска66 написал : Но поверьте, лучше Вы не найдете ни у одного брэнда

А эти аппараты в качестве мультов работают?

И какое решение на Ваш взгляд выглядит более красиво: три сплита или трёхголовый мульт?