Сломастер!
Сломастер!
Местный

Регистрация: 11.02.2009

Таллин

Сообщений: 903

17.03.2010 в 16:35:03

mmg написал : Сообщение от Шамба Проводка 2-х жильная,но розетки с заземлением.

Ооо..как . :eek: Не заметил сразу , и куда заземляющий контакт подключен ? на ноль ? категорически нельзя !!! :nо:

0
Шамба
Шамба
Новичок

Регистрация: 28.05.2009

Москва

Сообщений: 31

17.03.2010 в 16:36:06

mmg написал : Так бывает?

Я не знаю))мож и не бывает.Имелось ввиду,что провод 2-х жильный,а в розетках контакт на землю есть,неподключеный.Сам провод вроде неплохой NYM 2х2.5мм2 Думаете стоит переделывать?Расстроили((Это ж сколько возни теперь,да и бабла надо(( Заземление на опоре?Я тут не совсем понял.

0
Шамба
Шамба
Новичок

Регистрация: 28.05.2009

Москва

Сообщений: 31

17.03.2010 в 16:38:18

Сломастер! написал : и куда заземляющий контакт подключен ? на ноль ?

Нет нет,тут просто о конструкции розеток))

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.03.2010 в 16:44:29

Шамба написал : Расстроили

У вас электроприборы, требующие наличие заземлени (вилка с заземляющим котактом), если его нет - то в случае пробоя изоляции на корпус ток может пойти через человека при прикосновении (не говоря об недостаточном токе КЗ для срабатывания автомата)

Шамба написал : Заземление на опоре?Я тут не совсем понял.

Согласно правил и разумного монтажа :), при отгорании нуля на ТП повторные заземления тянут линейный нуль (грубо сказать)

0
Сломастер!
Сломастер!
Местный

Регистрация: 11.02.2009

Таллин

Сообщений: 903

17.03.2010 в 16:49:10

Шамба написал : Нет нет,тут просто о конструкции розеток))

Значит заземление отсутствует совсем . "Ещё лучше" .

0
Сломастер!
Сломастер!
Местный

Регистрация: 11.02.2009

Таллин

Сообщений: 903

17.03.2010 в 16:52:13

2Шамба Установите обязательно УЗО на место и проложите правильный кабель :)

0
Шамба
Шамба
Новичок

Регистрация: 28.05.2009

Москва

Сообщений: 31

17.03.2010 в 16:55:45

Сломастер! написал : Значит заземление отсутствует совсем

Пока отсутствует.Земля оттает я точно сделаю,тут меня быстро и сразу убедили.Просто чтоб не переделывать всю проводку,я хотел добавить отдельный одножильный провод(на землю).

0
Шамба
Шамба
Новичок

Регистрация: 28.05.2009

Москва

Сообщений: 31

17.03.2010 в 16:57:12

Сломастер! написал : Установите обязательно УЗО на место и проложите правильный кабель

Придётся,очень уж убедительно,спасибо!

0
Сломастер!
Сломастер!
Местный

Регистрация: 11.02.2009

Таллин

Сообщений: 903

17.03.2010 в 17:02:21

Шамба написал : Просто чтоб не переделывать всю проводку,я хотел добавить отдельный одножильный провод(на землю).

В принципе можно , но тут думаю внешний вид пострадает . Рядом с кабелем ещё и желто-зелёный провод будет , то ещё украшение :) , но если вас это не волнует , то думаю сойдёт .

0
Шамба
Шамба
Новичок

Регистрация: 28.05.2009

Москва

Сообщений: 31

17.03.2010 в 17:05:10

Сломастер! написал : но если вас это не волнует

Во,в точку,так и сделаю.Совсем немного мест,где это будет видно. Главное,что можно

0
Шамба
Шамба
Новичок

Регистрация: 28.05.2009

Москва

Сообщений: 31

26.03.2010 в 00:00:24

avmal написал : Это так, но меня терзают сомнения, что все провода были отключены.

Вы были правы!!!Ноль я не снял с узо.Я ж говорил темно и морозно+малограмотный.И ждал счастья ,хоть и временного.Результат-сгоревший счётчик и возврат в москву.Каюсь,но буду учиться,спасибо!Кста счётчик 2 фазы всёж крутит)))третьей вышибает вводник.Ну да хрен с ним,как уже говорилось.Всёж спасибо!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу