Здравствуйте! нужна помощь профессионалов. Ситуация следующая: 2х комнатная квартира. идет полная замена электрики силами специалиста. решение такое: а диф автомат на стиралку. через второй подключаем все остальные автоматы, а именно: С6 на свет.
остальные С16: 1 на дух шкаф. 2 на теплый пол.

  1. розетки в кухне 4 розетки в первой комнате
  2. розетки во второй комнате. как я понял по одной и той же проблеме существуют даже по диаметрально противоположные мнения...так вот, хочу убедиться, что все делаем правильно.если что -то не так, хочу , что бы помогли и подсказали как правильно!

Вопрос: на площадке остается счетчик. что надо поставить после него? (Диф или узо?) и какой\е?

0
Вложение
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.03.2010 в 20:05:15

иСледователь написал : нужна помощь профессионалов.

иСледователь написал : идет полная замена электрики силами специалиста.

А помощь кому нужна, вам или специалисту?

иСледователь написал : Вопрос: на площадке остается счетчик. что надо поставить после него? (Диф или узо?) и какой\е?

иСледователь написал : решение такое: а диф автомат на стиралку. через второй подключаем все остальные автоматы

Вы же уже дифы ставите вроде как?

0
Аватар пользователя
sovitalik

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

17.03.2010 в 21:07:42

иСледователь написал : иСледователь

Вы эти фотки с коментариями закиньте в тему "Лжеэлектрики" там быстренько все обмусолят по косточкам :)

0
Аватар пользователя
иСледователь

Местный

Регистрация: 27.07.2009

Рязань

Сообщений: 41

17.03.2010 в 21:27:40

ink_mast написал : А помощь кому нужна, вам или специалисту?

мне по контролю за специалистом.

ink_mast написал : Вы же уже дифы ставите вроде как?

значит нужен просто автомат? какой?

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.03.2010 в 21:36:12

иСледователь написал : мне по контролю за специалистом.

Вам сюда

sovitalik написал : Вы эти фотки с коментариями закиньте в тему "Лжеэлектрики" там быстренько все обмусолят по косточкам

0
Аватар пользователя
Petr.

Местный

Регистрация: 15.07.2006

Москва

Сообщений: 560

18.03.2010 в 10:30:06

Меня порадовал индикатор напряжения. Видно что все по взрослому. На стиральную машину, электроплиту и другие стационарные приборы с металлическим корпусом требуется заземление, зануление а не УЗО! Ваш квалифицированный специалист (судя по гильзам и индикатору напряжения :-) ) может стать виновником чей- той смерти. Конечно можно расписать как надо делать, но к сожалению, ваш мастер не счел нужным даже упорядочить фазу и ноль по цветам. Это говорит что делается все как удобно а не как нужно (конечно и тут спорный вопрос, куда понятней и удобней если фаза имеет "свой" цвет).

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

18.03.2010 в 12:46:53

Petr. написал : требуется заземление, зануление а не УЗО!

Одно другому не мешает, а если нет возможности сделать заземление - то УЗО я бы даже сказал обязательно.

0
Аватар пользователя
Diska

Местный

Регистрация: 02.11.2009

Великий Новгород

Сообщений: 186

18.03.2010 в 13:29:07

индикатор напр. - зря трата денег; В щитке бардак, квал. спец так не делает Когда спец собирает щиток, как правило старается преобрести все одной фирмы. Чета 5 мин смотрел фото, так и не понял, что куда идет.

0
Аватар пользователя
Diska

Местный

Регистрация: 02.11.2009

Великий Новгород

Сообщений: 186

18.03.2010 в 13:32:00

А ввод в щиток, кабель какого сечения?

0
Аватар пользователя
mascot71

Местный

Регистрация: 28.11.2009

Ярославль

Сообщений: 348

18.03.2010 в 13:32:40

иСледователь написал : С6 на свет.

Свет можно под АД/УЗО не заводить

иСледователь написал : и какой\е?

Не после счётчика, а до него УЗО хватит на 100 мА, АД будет защищать только проводники от стояка. Щиточек как я понимаю собран по временной схеме.

Petr. написал : а не УЗО

Это почему??? Объяснитесь.
2sovitalik 2ink_mast Что настроение весёлое:mad: Он нормально помощи просит, а Вы стебаетесь:confused: 2sovitalik И вообще при пайке флюс вызывает коррозию проводников:p :p :p

0
Аватар пользователя
sovitalik

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

18.03.2010 в 13:47:54

mascot71 написал : Он нормально помощи просит, а Вы стебаетесь

По уму все переделать надо!

Diska написал : индикатор напр. - зря трата денег; В щитке бардак, квал. спец так не делает Когда спец собирает щиток, как правило старается преобрести все одной фирмы.

+100

иСледователь написал : иСледователь

Схема, план(с маркировками и т.д и тп) предоставляются? если нет стресите с спеца и на растерзание сюда!:clapping

0
Аватар пользователя
Diska

Местный

Регистрация: 02.11.2009

Великий Новгород

Сообщений: 186

18.03.2010 в 13:48:50

mascot71 написал : Не после счётчика, а до него УЗО хватит на 100 мА

Вот это все зачем? Кому оно надо, кого защищать? Многим электрикам дай волю они все узохами залепят и надо и не надо

0
Аватар пользователя
sovitalik

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

18.03.2010 в 13:54:10

[QUOTE=mascot71] И вообще при пайке флюс вызывает коррозию проводников[/QUOT это клевета! ПАЙКА-МОЛОДЕЦ:yu :applause:

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

18.03.2010 в 14:07:36

mascot71 написал : Что настроение весёлое Он нормально помощи просит, а Вы стебаетесь

А о каком стебе идет речь? Автор указал что сделано и что осталось. Работы выполнил ему специалист, и спец не может объяснить автору куда поставить. Может автору стоит усомниться в квалификации спеца, а теперь еще всё после него проверять да что не так переделывать на что ему и указали? А насоветовать как доделать (не зная чего теперь там), дело не хитрое, к тому же опасное!

0
Аватар пользователя
mascot71

Местный

Регистрация: 28.11.2009

Ярославль

Сообщений: 348

18.03.2010 в 14:14:28

sovitalik написал : По уму все переделать надо!

Благодаря Вам ему теперь постят и на лже - электриках

Diska написал : В щитке бардак, квал. спец так не делает

Думаю это времянка (судя по не подключенным АВ)

Diska написал : А ввод в щиток, кабель какого сечения?

А марка Какая?

Diska написал : Вот это все зачем? Кому оно надо, кого защищать? Многим электрикам дай волю они все узохами залепят и надо и не надо

Хорошо, АВ

0