Нужно проложить несколько жгутов:

  1. 10 проводов UTP (витая пара), 14 четырехжильных телефонных.
  2. 6 UTP + 6 телефонных.
  3. 3 UTP + 3 телефонных. Подскажите, каналы какого сечения заказывать?
0
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 610

18.03.2010 в 10:46:57

сотка, семдесятпятка, сороковка Леграндовские ;)

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

18.03.2010 в 11:21:11

Lazy Wanderer написал : сотка

отстал ты от жизни, Серега, нет больше у Легранда сотки, есть 105х50 с гибкой крышкой 2bvn-2005 http://www.abn.ru/catalog/legrand/emkost.shtml

0
bvn-2005
bvn-2005
Резидент

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2858

18.03.2010 в 11:38:29

Оно, конечно, спасибо... но нам бы чего по-проще. Легранд еще придется поискать. Собственно, меня только размеры сечения интересуют, чтобы снабженца загрузить.

0
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 610

18.03.2010 в 11:39:18

Викторыч написал : нет больше у Легранда сотки

Да в курсе я, так, по привычке вырвалось ;)

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

18.03.2010 в 12:03:31

2bvn-2005 ну так примите, что UTP в сечении квадрат 6х6мм, умножте на количество, накиньте запас процентов 30-40 и получите требуемое сечение короба, а там уж выбирайте ближайший сверху короб из имеющейся номенклатуры

0
Владимиp
Владимиp
Местный

Регистрация: 05.02.2009

Новосибирск

Сообщений: 475

18.03.2010 в 12:14:00

2Викторыч
маловато запаса 50% хотя бы

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

18.03.2010 в 14:29:24

Владимиp написал : маловато запаса 50% хотя бы

А оно примерно так и выйдет, в реальности круглая UTP диаметром примерно 5,6 мм укладывавется значительно плотнее, чем квадратная 6х6мм :) Во, вспомнил http://www.adp.ru/podbor-trebuemogo-koroba-ili-trubyi.html

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.03.2010 в 01:15:32

bvn-2005 написал : Подскажите, каналы какого сечения заказывать?

Я бы заказал 40х40. Расчёт сечения короба по сумме сечения проводов и кабелей всегда даёт ошибку, поскольку не учитываются перехлёсты и разные формы сечения жгута по всей длине и потому запас по сечению всегда лучше делать более 50%. После укладки, как правило, запас остаётся близким к нулю, независимо от расчётов.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

19.03.2010 в 07:40:37

avmal написал : по сечению всегда лучше делать более 50%

по буржуйским стандартам рекомендуется максимальное заполнение короба не более 40%

0
Def461
Def461
Резидент

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

19.03.2010 в 10:10:18

Викторыч написал : максимальное заполнение короба не более 40%

Это указивка расчитана на наличие поворотов канала. Прямой канал спокойно набивается до 70-80%

При наличии поворота с прямым углом уже при 40% заполнения - кабель можно уложить один раз :) Более плотная набивка угла приведет к браку в укладке в виде избыточного изгиба витой пары и развивки.

0