игорь3 написал : Спасибо ЭВРИКА!!!!! Есть трехфазный автомат типа D 25А 065 85 1289.02 руб.
Ради Бога простите, если не туда лезу, но если вы собираетесь ставить этот автомат с целью предотвратить отключение автомата на столбе, при коротком замыкании с 50%-ной вероятностью вам все равно придется лезть на столб, даже с автоматом D. Понимаете, то, что он срабатывает с задержкой относительно автомата C - то касается работы теплового расцепителя, то есть задержка будет иметь место ТОЛЬКО при перегрузке, а при коротком замыкании (что чаще всего и бывает), и автомат с характеристикой С и автомат с характеристикой D сработают ОДНОВРЕМЕННО, ибо в этом случае работает электромагнитный расцепитель, а он у них идентичный.
Еще раз прошу прощения, если не туда влез :) Это только в качестве информации.