Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

18.03.2010 в 13:10:13

Зачем она?

В каталоге фирмы Moeller написано буквально следующее: "SPL является отделяющей индуктивностью, которая предназначена для координации ограничителей класса В и С. Если естественная индуктивность проводки между ограничителями является недостаточной (рекомендуемая длина проводки должна быть не менее 10 м), то необходимо использовать отделяющую индуктивность SPL.
Меня интересует ответ в терминах физики, "на пальцах". Спасибо.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

18.03.2010 в 16:43:29

Ну если у Вас хотя бы 10 метров между приборами класса II и III нет, или Вы хотите поставить их вообще в один щит, между ними и ставят эту хреновину. Должно быть замедление развития импульса в проводе (как в индуктивности) - если его не будет, совместно с "двойкой" откроется "тройка", а она на меньшую энергию рассчитана. Кирдык "тройке" настанет, короче. Я с "Хакелем" работал.

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

18.03.2010 в 16:57:01

Понял, спасибо. Что-то такое я и предполагал.