Аватар пользователя
igor-v

Местный

Регистрация: 15.11.2009

Москва

Сообщений: 35

19.03.2010 в 14:42:55

Юра-сварщик написал : ..........прихватками по одной стороне и не более.

А в чём тут "хитрость"?

0
Аватар пользователя
Sharkan

Местный

Регистрация: 19.02.2009

Луцк

Сообщений: 208

19.03.2010 в 14:46:40

Юра-сварщик написал : Я практик,в основном расчитываю на собственный опыт.Если его не хватает - расчеты делает прораб.С похожими размерами перекрытия использовал 140-ю балку (правда под БПР) в частном домостроении,а в коммерческом варил 160мм балку.Это просто с запасом.

Спасибо Вам Юра! Мнения практика очень важно!!!

0
Аватар пользователя
Sharkan

Местный

Регистрация: 19.02.2009

Луцк

Сообщений: 208

19.03.2010 в 14:54:09

АПВ написал : Максимальный момент при распределенной нагрузке равен произведению нагрузки на длину пролета в квадрате, деленную на восемь.

Да, я не правильно понял. Я умножал дину пролета на нагрузку - и тогда подносил к квадрату. Теперь вроде понятно. Тоесть при нагрузке 500 - 14-я балка в принципе проходит (почти на границе для пролета 4.45 м). Я думаю что можно смело ее ставить - согласно расчетам. 16-я уже будет с солидным запасом.

0
Аватар пользователя
Vidis

Местный

Регистрация: 19.06.2008

Лебедянь

Сообщений: 3102

19.03.2010 в 14:56:21

Sharkan написал : Я думаю что можно смело ее ставить - согласно расчетам.

да, ставьте смело.

0
Аватар пользователя
Sharkan

Местный

Регистрация: 19.02.2009

Луцк

Сообщений: 208

19.03.2010 в 15:00:41

Спасибо огромное всем за помощь. А по прогибу - тоже проходит 14-я балка ? Тоесть прогибаться сильно не будет ?

Извините за такие вопросы - просто я не строитель и не конструктор. А прорабы и конструкторы знакомые все делають навскидку - тоесть с КСС (коефициентом спокойного сна). А хочется просто самому во все вникнуть и разобраться - чтобы быть увереным.

0
Аватар пользователя
Samar

Местный

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

19.03.2010 в 15:03:49

Юра-сварщик написал : Обычно в таком типе конструкции перекрытий используют плиты БПР.

+1 На дешевле и быстрее получится. Но минус имеется - пирог получится толще, добавится 5см плиты.

0
Аватар пользователя
Vidis

Местный

Регистрация: 19.06.2008

Лебедянь

Сообщений: 3102

19.03.2010 в 15:05:44

Sharkan написал : А по прогибу - тоже проходит 14-я балка ? Тоесть прогибаться сильно не будет ?

Прогиб самой балки шарнирно опертой с такой нагрузкой в чистом виде будет 13мм. Вам это нормально?

0
Аватар пользователя
Sharkan

Местный

Регистрация: 19.02.2009

Луцк

Сообщений: 208

19.03.2010 в 16:21:54

Да думаю что нормально...если такой прогиб с нагрузкой 500 кг...

Тем более что это сама балка. Там же будет еще арматура приварена к балкам, которая будет балку "поддерживать" работая на растяжение.

Ну а что нормы говорят ? 13 мм это в пределах допустимого ?

0
Аватар пользователя
Юра-сварщик

Местный

Регистрация: 18.03.2010

Кировск

Сообщений: 965

19.03.2010 в 21:40:52

Посмотрите по деньгам такой "пирог": грунтовка балок обернуть их штукатурной сеткой плиты БПР-110х40 см п/э пленка керамзитная засыпка до верха сетка диам.3мм ячея 100мм ЦПС-стяжка 7-8 см Потом балки нужно штукатурить снизу (из подвала).

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

19.03.2010 в 21:43:09

Юра-сварщик написал : плиты БПР

Что это такое?

Sharkan написал : арматура приварена к балкам, которая будет балку "поддерживать" работая на растяжение.

Не будет.

0
Аватар пользователя
Юра-сварщик

Местный

Регистрация: 18.03.2010

Кировск

Сообщений: 965

19.03.2010 в 21:46:56

Конечно не будет,другой вектор.Поэтому прошу швами не варить,дайте ей свободы (если настаиваете на своем варианте).

0
Аватар пользователя
Sharkan

Местный

Регистрация: 19.02.2009

Луцк

Сообщений: 208

19.03.2010 в 21:54:37

Юра-сварщик написал :

Юра-сварщик написал : Конечно не будет,другой вектор.Поэтому прошу швами не варить,дайте ей свободы

Можно поконкретней ? Тоесть в одном месте просто так сказать точечно арматуру приварить - и все ? Ну а что - роль играть будет арматура продольная - паралельная балкам ? Если да - то можно ли например на пролет 3.8 метра положить два куска арматуры по 2.20 м связав их (получается 20 см взаклад). Или арматура должна быить сплошная - разрывать нельзя ?

0
Аватар пользователя
Sharkan

Местный

Регистрация: 19.02.2009

Луцк

Сообщений: 208

19.03.2010 в 21:55:23

Михалыч написал : Не будет. __________________

Михалыч, ну а Ваше мнение - мало 14-ки ? Мы вроде бы посчитали - вроде-бы как-то получается. Сто говрит Ваш опыт ?

0
Аватар пользователя
Юра-сварщик

Местный

Регистрация: 18.03.2010

Кировск

Сообщений: 965

19.03.2010 в 22:10:47

С каждого конца арматуры по одной точке 1-2 см.Просто чтобы не ездила когда ходить по ней будете.Ячейку арматурной сетки тоже рассчитать надо,где-то сантим 16 если диаметр арматуры 12мм.Продольные балкам стержни можно вязать.

0
Аватар пользователя
Sharkan

Местный

Регистрация: 19.02.2009

Луцк

Сообщений: 208

19.03.2010 в 22:15:19

Юра-сварщик написал : Продольные балкам стержни можно вязать.

Тоесть на несущую способность конструкции это не влияет я так понимаю ? И разницы в принципе как таковой нет - цельная арматура или связана "в заклад". Арматура будет 12-ка, есть и 14-ка. Зависит от того какую роль она играет в конструкции. Ну а на продольную арматуру нагрузка будет распределятся (как я понял на арм. что крепится к балкам нагрузка не будет особо распределятся).

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.