AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

19.03.2010 в 01:00:19

Откуда такие невероятные усилия на 3х6мм2? От будки во дворе тянуть будут? ;)

Тогда поставьте на 3х4мм2, провода будут слегка греться только при максимальной нагрузке, когда все 4 комфорки греют на максимум. Тут важнее автоматы хорошие и разводка качественная в щитке. Последние строчки серьёзно.

В электролюкс не звоните, у них будет шок, состояние ступора.

0
kayhah
kayhah
Местный

Регистрация: 14.01.2010

Москва

Сообщений: 207

19.03.2010 в 01:14:00

AndyMirror написал : Откуда такие невероятные усилия на 3х6мм2? От будки во дворе тянуть будут?

От щитка до ближайшего плинтуса 7 метров :( И если взывать плитку, а так как такой же не найти (привозилась на заказ, нам не хватило двух плиточек... ни кто ни че помочь не смог - поставили туда шкаф) класть новую как раз 1500 америкосовских рублей стоит не считая проводки :)

0
kirich
kirich
Эксперт

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

19.03.2010 в 01:14:31

Допустимый длительный ток, А, для проводов, шнуров и кабелей с резиновой и
поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами

Переносные шланговые трехжильные* шнуры икабели

4мм2 - 36 Ампер 36х220=7920 При этом так как наш кабель по сути является двухжильным (длительный ток течет только по двум жилам из трех), то - Для двухжильных проводов кабелей нагрузку можно увеличить на 10%. 7920х1,1=8712 Вт.

Я же 4мм2 не с потолка взял.

haramamburu написал : Цитата: Сообщение от kirich у меня проводка 3х4 мм2 на автомате 32 ам.

Гдя я такое писал?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.03.2010 в 01:28:49

kayhah написал : Что делать в данной ситуации...

Поставить перемычку на клеммнике панели и тупо посадить на кабель 3х4,0.

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

19.03.2010 в 01:29:41

haramamburu написал : Было. Раньше. В 3х фазных сетях.

И сейчас тоже.

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

19.03.2010 в 09:21:19

kayhah написал : Но! второй фазы нет! Как быть?

Прицепить провод 3х4 и все вместе не включать... Все равно все четыре комфорки вместе не используются (если у вас не ресторан).

Иначе сильно много всего придется менять... Автомат оставить 32А.

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7156

19.03.2010 в 10:19:42

rHOM написал : И сейчас тоже.

И то правда - и сейчас тоже, только вроде как не бытовых квадратов (от 25 кв.мм?)

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

20.03.2010 в 01:03:18

haramamburu написал : И то правда - и сейчас тоже, только вроде как не бытовых квадратов

Так и раньше бытовых квадратов не было с заниженым сеченим нуля.

0
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

20.03.2010 в 01:27:48

Било, КГ с 4 и 2,5 в одном кабеле, только не помню 5 или 4 жильный биль кабель :) .

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу