Аватар пользователя
samodel.kin

Местный

Регистрация: 09.01.2010

Ижевск

Сообщений: 5

19.03.2010 в 12:31:32

Добрый день, планирую установить в квартиру (2-ка; потолок-2,65; 1-комната-18,5; 2-комната-14) приточку из следующих компонентов (лиссант):

  1. клапан обратный "бабочка" (потеря давления при 320 м3=40 Па)
  2. фильтр ФВ-125 (EU-3, потеря давления не указана, я думаю не менее 80 Па)
  3. нагреватель НК-125/1,6 ( потеря давления 80 Па)
  4. глушитель ГТК-125/900 (потеря давления 10Па) все величины потерь указаны при максимальном расходе вентилятора 320м3; итого:потери=40+80+80+10=210 Па, рабочее давлении вентилятора = 290Па (320м3), т.е. на входе в воздуховод - (290-210=80 Па, 120м3) и это без воздуховодов, диффузоров, углов...плачевно

или же надо считать по-другому: клапан (вход-320м3, потеря-40Па, выход-280м3) фильтр (вход-290м3, потеря-80Па, выход-210м3) нагреватель (вход-210м3, потеря-50Па, выход-160м3) глушитель (вход-160м3, потеря-5Па, выход-155м3) то же не гуд... наведите на путь истинный

0
Вложение
Аватар пользователя
mowo

Местный

Регистрация: 10.02.2008

Москва

Сообщений: 711

19.03.2010 в 12:58:42

так, вы собрались через сечение 125 - 320куб? Сечение сильно занижено для таких объемов. Здесь минимум 160 требуется. Потерь будет меньше, хотя они и так завышены. Но надо начинать плясать с сечения и производительности, кстати, тоже, по моему, для таких объемов много, причем существенно

0
Аватар пользователя
Dachnik77

Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

22.03.2010 в 19:40:26

samodel.kin написал : наведите на путь истинный

В ЭКСЕЛе стоите таблицу дельтаР в зависимости расхода, исходя из всех этих замечательных графиков (суммируя перепад при заданном расходе: 100, 200, ...). На нее - накладываете кривую производительности вентилятора. Точка пересечения - Ваша рабочая точка (расход и перепад давления)

0
Аватар пользователя
all13

Местный

Регистрация: 26.03.2010

Москва

Сообщений: 88

30.03.2010 в 00:05:46

samodel.kin написал : рабочее давлении вентилятора = 290Па (320м3), т.е. на входе в воздуховод - (290-210=80 Па, 120м3)

если нужен приток в размере 320 кубов-то маловаты сечения. может появится шум. Расчёты верны для первого варианта-только складываются потери не только в приточке-но и в воздуховодах одновременно и за счёт этого находят сопротивление всей сети, а уж исходя из него по диаграмме вентилятора расход.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу