19.03.2010 в 12:31:32
Добрый день, планирую установить в квартиру (2-ка; потолок-2,65; 1-комната-18,5; 2-комната-14) приточку из следующих компонентов (лиссант):
или же надо считать по-другому: клапан (вход-320м3, потеря-40Па, выход-280м3) фильтр (вход-290м3, потеря-80Па, выход-210м3) нагреватель (вход-210м3, потеря-50Па, выход-160м3) глушитель (вход-160м3, потеря-5Па, выход-155м3) то же не гуд... наведите на путь истинный
19.03.2010 в 12:58:42
так, вы собрались через сечение 125 - 320куб? Сечение сильно занижено для таких объемов. Здесь минимум 160 требуется. Потерь будет меньше, хотя они и так завышены. Но надо начинать плясать с сечения и производительности, кстати, тоже, по моему, для таких объемов много, причем существенно
22.03.2010 в 19:40:26
samodel.kin написал : наведите на путь истинный
В ЭКСЕЛе стоите таблицу дельтаР в зависимости расхода, исходя из всех этих замечательных графиков (суммируя перепад при заданном расходе: 100, 200, ...). На нее - накладываете кривую производительности вентилятора. Точка пересечения - Ваша рабочая точка (расход и перепад давления)
30.03.2010 в 00:05:46
samodel.kin написал : рабочее давлении вентилятора = 290Па (320м3), т.е. на входе в воздуховод - (290-210=80 Па, 120м3)
если нужен приток в размере 320 кубов-то маловаты сечения. может появится шум. Расчёты верны для первого варианта-только складываются потери не только в приточке-но и в воздуховодах одновременно и за счёт этого находят сопротивление всей сети, а уж исходя из него по диаграмме вентилятора расход.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу