Мельник Александр
Мельник Александр
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Тольятти

Сообщений: 23

17.11.2005 в 12:48:10

Ситуация почти такаяже. От ТП до потребителя надо бросить кабель, кабель ВВГ 3х50,0+1х25,0 -0,66 метра 4 придётся закопать в землю датее по забору и того меров 100 получается. По забору кабель будет подвешан на тросике. Вопрос можно ли так бросать, но это времянка примерно на год? И как поведё он себя в земле?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.11.2005 в 14:57:39

Y_u_r_i написал : Т.е. киловатт 20?

Угу, думаю самое-то.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.11.2005 в 16:05:20

в землю ВбБшв - самое оно на глубину не менее 0,7м под дорогами и в местах частых раскопок на глубину 1м и лучше в трубу.

ВВГ в землю не рекомендуется - читать НЕЛЬЗЯ. 3х50+1х25 - нельзя. Льзя -4 х50

0
АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

17.11.2005 в 18:24:42

Штрейкбрехер, получается нагрузка примерно 10 квт. Единственно, неизвестна мощность плиты. Они слишком разные бывают. Желательно, все, хотя бы примерно, посчитать. Причем, перечисленные Вами приборы могут быть включены одновременно. Следовательно, минимальное сечение вводного кабеля при однофазном подключении должно быть 6 кв.мм. (медь).

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.11.2005 в 02:36:41

Штрейкбрехер, кабель ВБбШв 4*4, две жилы пускаешь на фазу, две- на ноль, будет держать 90А, то есть примерно 20кВт, или ВБбШв 2*6, будет держать 70 А (примерно 15 кВт), или 2*10, соответственно 105 А и 23 кВт. Вряд понадобится больше. Удачи!

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

18.11.2005 в 09:20:51

Кладите любой провод, который в землю можно - но поглубже - ниже точки замерзания и не по прямой - а немного змейкой - от подвижки грунта

0
kotofey
kotofey
Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

23.11.2005 в 14:54:51

Y_u_r_i написал : в землю ВбБшв - самое оно на глубину не менее 0,7м под дорогами и в местах частых раскопок на глубину 1м и лучше в трубу.

ВВГ в землю не рекомендуется - читать НЕЛЬЗЯ. 3х50+1х25 - нельзя. Льзя -4 х50

Вообще лучше все посчитать и применить кабель АВВбшв или его медный аналог ВВБшВ, при этом броневую оболочку можно использовать или в качестве земли или нуля. Проверено, профессиональный подход.

0
kotofey
kotofey
Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

23.11.2005 в 14:57:07

Штрейкбрехер написал : Всем привет !

Уважаемые, подскажите, как подземную проводку на даче сделать. Я хочу, по воздуху до своего участка, а по участку - подземкой до дома и построек. Судя по спец. литературе, проще БАМ построить... В частности какой кабель вы посоветуете, а то продавцы «впарят» что-нибудь для космических кораблей с соответствующей ценой...

Вообще сначала надо посчитать всю нагрузку дома, ето не сложно, а потом выбирать кабель. Если не известно как считать-мыльте сюда-отвечу подробнее-dudon@mail.ru

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

23.11.2005 в 15:15:07

Куда смотрит милиция??? Еще один умник нарисовался...:(((

0
kotofey
kotofey
Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

23.11.2005 в 18:10:46

DMC написал : Куда смотрит милиция???
Еще один умник нарисовался...:(((

ЧТо не понравилось уважаемому DMC

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

23.11.2005 в 18:56:46

2kotofey,

Не понравился совет про использование брони в качестве нуля, и вообще отношение к некоторым участникам(суммарно по форуму). Если мы будем только и делать что докапываться до каждой буквы, то ничего хорошего не получиться:((( Ну в качестве PE еще допустимо, в некоторых случаях, но броня=pen - увольте. И особенно при профессиональном подходе... Не, какой-то время многие косяки работают...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу