Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.01.2013 в 16:51:35

У меня колонка BOSCH wr 350-1 и не зажигается фитиль. Подскажите пжл. что мне делать

0
kor$ar
kor$ar
Новичок

Регистрация: 25.07.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 2

11.01.2013 в 16:47:31

andruver, сделайте как я написал выше, и будет вам счастье :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.01.2013 в 19:23:59

Вопрос по теме: вместо блока bo512-5 хочу поставить bo512-1-wp, но в разъёме последнего 10 контактов, а не 9, как у первого. Как подключить или где-бы найти схемы блоков?

0
f.a.x
f.a.x
Новичок

Регистрация: 03.02.2013

Тула

Сообщений: 13

03.02.2013 в 18:51:51

kor$ar написал : у колонки junkers wr 350-1 сдох блок розжига почитав форум решился на трансплантацию аналогичного от Невы купил: регулятор розжига Neva-5313(3224-24.00) за 530 р кабель (3224-12.00) за 120 р кембрики термоусадка на 50 р клеммы мама-папа на 20 р 3 часа поколдовал с паяльником и о чудо все заработало небольшой фотоотчет:

Спасибо kor$ar , что описал здесь свой ремонт. Есть же на Руси богатыри, не перевились еще. Я вот ленюсь свой ремонт выкладывать в интернет. Я давно подумывал о замене блока на junkers WR275-3 13мбар купленной в августе 2004г (сейчас 8,5 лет как стоит). Родной блок вышел через год, потом заменили по гарантии. Потом как оказалось была сломана катушка управлением газа (оранжевая): сердечник из специальной материала треснул и она то работала, то нет. Заменил Её. Возможно, ее во время ремонта снимали и "стрясли", либо бракованная пришла. Колонка по качеству изготовления механики, но не электронного блока по сравнению с "Power" или ОАО “Газаппарат” на порядок выше . junkers дома стоит, а у родителей "Power" и ОАО “Газаппарат”, поэтому у меня есть с чем сравнить . Я несколько раз разбирал её. Без герметиков все идеально стоит, не течет, нет коррозии или наростов. Все крутиться и выкручивается, не то что у и ОАО “Газаппарат” все заросло и никак не открутишь. После установки через неделю забилась сеточка, которая стоит на входе после крана. Сеточку сняли и кран сняли, так как во время ремонта нормальный кран поставили перед входом в колонку. Не жалею нисколько, хотя прошло уже 8,5 лет. У нас проблемы с водой серьезные раньше были, пока Груздев (Губернатор Тульской области) не пришел и не начал порядок потихоньку наводить. Так как мы живем на пятом этаже и у нас давление очень-очень плохо, поэтому колонку брали, которая может работать с минимальным давлением. Один раз за все время отдавал чистить её в Горгаз, якобы она забилась, хотя все было в напоре воды, в разводке по дому. Эффекта естественно от чистки никакого не было, боролись с ЖЭУ. Вот после замены блока на гарантийный он через несколько лет стал сильно потреблять батарейки, я купил блок питания и пользовался несколько лет им, потом снова проблемы с блоком я стал подавать вместо 1,5 В все 10 или 12, все работало отлично еще где-то год. Искра сисльная сильная все быстро зажигается с блоком питания от сети 220В. Вот сейчас стала переодически гаснуть во время работы, при том что все датчики исправны. Поэтому скоро буду ставить блок Neva-5313(3224-24.00) за 530 р. Только он неправильно записан не 5313, а 5513! Надо: Neva-5513(3224-24.00) за 750 р или Neva-5514(3224-24.00)

0
f.a.x
f.a.x
Новичок

Регистрация: 03.02.2013

Тула

Сообщений: 13

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.08.2013 в 14:31:58

Zyama написал : У кого есть вопросы по колонкам, задавайте, ответим!

здравствуйте. у меня junkers wr15 g (с турбиной) . При установке мастер сказал что у нас маленькое давление воды. т.е. калонка работала но если спустить воду в туалете то гаснет или холодную сильно включить тоже. в принципе как то справлялись с этим но временами просто не возможно пользоваться либо кипяток идет включаешь холодную тухнет. Мыться не возможно. Прочитал в параметрах должна загораться от 0.35 атм. но манометр на фильтре показывает 4. даже если пополам разделить все равно должна работать. Уже рукоятки крутил вертел настраивал пламя на минимум и тд. роблему в общем не решается. Что можно попробовать? Думал уже новую купить малой мощности и пьезо или на батарейках, но хочется уж с этой разобраться. Спасибо

0
Mihalis31
Mihalis31
Новичок

Регистрация: 23.03.2013

Белгород

Сообщений: 4

07.08.2013 в 10:25:47

Zyama написал : У кого есть вопросы по колонкам, задавайте, ответим!

Junkers WR13-2B фитиль загорается,а основная горелка нет.Зачистил электрод ионизационного контроля пламени,замыкал клеммы контроля тяги,разбирал блок водяной арматуры.Напор нормальный,вытяжка тоже.Буду благодарен совету опытных людей.

0
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

08.08.2013 в 10:57:47

Mihalis31,смотрите диафрагму... 4eburashka, разберите редуктор,возможно у Вас частично забился перепускной канал.Фильтр стоит перед колонкой?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.08.2013 в 12:44:12

стоит фильтр со сливом (промывной). на схеме не вижу редуктора. http://gazser.ru/d/87863/d/gazovaya_kolonka_bosch-junkers_wr10_13_15g.pdf

0
Mihalis31
Mihalis31
Новичок

Регистрация: 23.03.2013

Белгород

Сообщений: 4

09.08.2013 в 00:46:58

ребят ,напор воды в норме.может блок розжига не видит сигнал от ионизационного контроля пламени?А как разбирается блок розжига,и есть ли у кого схема блока розжига?

0
Газмастер
Газмастер
Новичок

Регистрация: 14.04.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 72

09.08.2013 в 00:53:14

может пора батарейки поменять

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.