mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

22.03.2010 в 00:43:18

ink_mast написал : Сообщение от iale Ну сделает кто-то РН с 2Р реле А кто подскажет, такие вообще имеются. Если да, какие? Спасибо.

Например; ABB - Реле контроля напряжения, однофазные CM-ESS.2, CM-ESS.M, CM-EFSCM-EFS.2. Есть и другие. Но это просто промышленные реле контроля напряжения. К защите квартиры они не имеют прямого отношения.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

22.03.2010 в 06:59:10

2iale 2mastak Спасибо. Интересует для защиты именно квартиры.

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

22.03.2010 в 09:09:17

ink_mast написал : Интересует для защиты именно квартиры.

По моим исследованиям, устройства защиты для квартир, с током коммутации 30-80 А., выпускают только в Китае, Украине, Белоруси и России. Может ещё где, но я больше не нашёл. Все эти устройства рвут только фазу.

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

22.03.2010 в 17:12:01

mastak написал : Все эти устройства рвут только фазу.

Да. Но а чем это плохо при защите то?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

22.03.2010 в 17:16:46

2mastak Спасибо.

Tool написал : Да. Но а чем это плохо при защите то?

Частный случай это обрыв нуля, при котором по N проводнику в квартиру идет фаза.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.03.2010 в 17:27:25

ink_mast написал : Частный случай это обрыв нуля, при котором по N проводнику в квартиру идет фаза.

А пользователь, конечно же, как только погас свет (сработало РН), тут же бросается снимать крышку с розетки и хвататься за нулевой провод :D

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

22.03.2010 в 17:38:16

Kamikaze написал : А пользователь, конечно же

Зануляет все перемычкой в розетке.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.03.2010 в 17:41:36

ink_mast написал : Зануляет все перемычкой в розетке.

Ну и сам дурак.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

22.03.2010 в 18:17:10

ink_mast написал : Частный случай это обрыв нуля, при котором по N проводнику в квартиру идет фаза.

Так что технике от этого будет? Ну пришла в нее фаза одна и что, цепи тока то нет.

Kamikaze написал : Ну и сам дурак.

Это не счет, мы нормальные случаи обсуждаем :)

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

22.03.2010 в 19:17:19

Tool написал : Так что технике от этого будет? Ну пришла в нее фаза одна и что, цепи тока то нет.

А почему в цепи тока нет, РН сработало? Во первых РН(а с контактором еще дольше) не сразу сработает.

Tool написал : мы нормальные случаи обсуждаем

Вот "нормальные" электрики (стаж лет 20) и заземляют перемычкой в розетке (сам чайник до этого не додумается). А мудреные производители советуют так http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=106288 что тоже не лучше.

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

22.03.2010 в 21:19:12

ink_mast написал : А почему в цепи тока нет, РН сработало? Во первых РН(а с контактором еще дольше) не сразу сработает.

Нет, я имею ввиду когда оно сработало уже, то цепь разомкнуло, даже если нейтраль попал на контакты его, а фаза осталась на приборах, все равно цепи уже нет, даже если на фазе повышенное напряжение.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.