Tool написал : Нет, я имею ввиду когда оно сработало уже, то цепь разомкнуло
До этих пор, в технике по нулевому проводнику будет пробой на корпус или нет? И чего производители реле не подсказывают про недостатки разрыва только фазы?
22.03.2010 в 22:04:05
Tool написал : Нет, я имею ввиду когда оно сработало уже, то цепь разомкнуло
До этих пор, в технике по нулевому проводнику будет пробой на корпус или нет? И чего производители реле не подсказывают про недостатки разрыва только фазы?
23.03.2010 в 08:23:45
ink_mast написал : До этих пор, в технике по нулевому проводнику будет пробой на корпус или нет? И чего производители реле не подсказывают?
Не должно быть пробоя, хотя производитель об этом лучше знает.
23.03.2010 в 08:30:52
Tool написал : Но а чем это плохо при защите то?
ink_mast написал : Частный случай это обрыв нуля, при котором по N проводнику в квартиру идет фаза.
О чем речь?:confused:
Да уберите РН, и что изменится?
Автоматы токовой защиты ставят на фазу, а не на ноль.
Точно так же РН коммутирует фазу, а не ноль.
Только УЗО отключает оба полюса,т.е. и фазу и ноль - и только УЗО предназначено для защиты пользователя!
23.03.2010 в 08:39:38
ppkvin написал : Автоматы токовой защиты ставят на фазу, а не на ноль.
А 1P+N или 2P тоже разрывают только фазу?
23.03.2010 в 08:42:47
ink_mast написал : А 1P+N или 2P тоже разрывают только фазу
Такие разрешается устанавливать только на ввод от воздушной линии. В квартирных щитках 99.999% случаев однополюсные.
23.03.2010 в 08:54:46
ppkvin написал : Да уберите РН, и что изменится?
Станет гораздо хуже.
ppkvin написал : Только УЗО отключает оба полюса,т.е. и фазу и ноль - и только УЗО предназначено для защиты пользователя!
В TN защиту пользователя при косвенном прикосновении обеспечивают также АВ и предохранители совместно с защитным занулением.
ink_mast написал : До этих пор, в технике по нулевому проводнику будет пробой на корпус или нет?
Во-первых, хотело бы пробить - пробила бы фаза и гораздо раньше, во-вторых, корпус д.б. занулен и на возможный вынос потенциала по РЕ ни УЗО, ни АВ, ни РН никак не влияют.
ink_mast написал : И чего производители реле не подсказывают про недостатки разрыва только фазы?
Ввиду незначительности оных. Или ввести в РЭ РН фразу "при срабатывании РН все подключенное к нему оборудование и электроприборы отключается и не работает" (это я про электронные УЗО).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.03.2010 в 09:08:59
Kamikaze написал : во-вторых, корпус д.б. занулен
Тогда на защиту
Kamikaze написал : ни УЗО, ни АВ, ни РН никак не влияют.
А оно нам надо?Да и не везде зануление требуется, например в 2х проводке.
Kamikaze написал : Ввиду незначительности оных.
Еще производители не указывают о том, что отключается фаза или фаза-нуль, а указывают просто, что РН срабатывает.
Kamikaze написал : Во-первых, хотело бы пробить - пробила бы фаза и гораздо раньше
Вот нуль через плиту на фазу и далее на корпус.
23.03.2010 в 09:28:29
ink_mast написал : не указывают о том, что отключается фаза или фаза-нуль, а указывают просто, что РН срабатывает.
Для двухпроводной сети это не имеет значения, а в трехпроводной необходим индикатор "фаза".
23.03.2010 в 09:52:38
ppkvin написал : Для двухпроводной сети это не имеет значения
ink_mast написал : Вот нуль через плиту на фазу и далее на корпус.
Имеет значение то, что РН определило аварийную ситуацию, последствия которой не предсказуемы, а РН отключило только фазу.
23.03.2010 в 10:18:38
ink_mast написал : Имеет значение то, что РН определило аварийную ситуацию, последствия которой не предсказуемы, а РН отключило только фазу.
РН определяет уровень опасного перенедонапряжения для техники и отключает питание. Больше функций у него нет - исходя из названия РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ.
ink_mast написал : последствия которой не предсказуемы
Представьте аварийную ситуацию, в которой двухполюсное реле со слабыми контактами отключило только рабочий ноль, а контакты фазной цепи "залипли".:o
При этом если в розетке контакты рабочего ноля соединены с заземляющими, то на корпусе например стиральной машины появится полное фазное напряжение!
В двухполюсном автомате предусмотрена механическая блокировка обеих полюсов, а в реле или контакторе этого нет.
23.03.2010 в 10:44:48
ppkvin написал : РН определяет уровень опасного перенедонапряжения для техники и отключает питание. Больше функций у него нет - исходя из названия РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ.
Вот РН и определило в сети 380В, но отключило только фазу.
ppkvin написал : Представьте аварийную ситуацию, в которой двухполюсное реле со слабыми контактами отключило только рабочий ноль, а контакты фазной цепи "залипли".
А что представлять, что однополюсное РН в этом случае вообще не сработает, то двух полюсное РН может отключит контактор.
ppkvin написал : При этом если в розетке контакты рабочего ноля соединены с заземляющими, то на корпусе например стиральной машины появится полное фазное напряжение!
В этом случае виноват только человек, нельзя так соединять. Этот вопрос плавно переходит в раздел безопасности
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу