25.03.2010 в 14:05:17
Как правильно сделать? Есть медный провод сечением 2.5, к нему надо подключить розетку? (две отдельные или одну двойную) Как я понимию розетки расчитаны на 16А т.е 3.7кВт. , провод 2.5 легко держит 4кВт. В розетку будет включено два потребителя по 2 кВт Какой способ подключения выбрать, что бы розетка не оплавилась?
25.03.2010 в 14:07:41
Провести от щитка два кабеля на 2,5 квадрата, к каждому из них подключить отдельную розетку. И на каждый кабель поставить по автомату на 16 Ампер.
25.03.2010 в 14:18:07
Chabrez написал : Провести от щитка два кабеля на 2,5 квадрата, к каждому из них подключить отдельную розетку. И на каждый кабель поставить по автомату на 16 Ампер
Еще один кабель пустить не получится.
Так что получается, и первый и второй вариант это одно и тоже
25.03.2010 в 14:20:03
Ну тогда хотя б не ставьте двойную розетку - погорит как пить дать. Поставьте две отдельно.
25.03.2010 в 14:25:27
Насколько я понял лучший вариант, протянуть еще один кабель 2.5, худший вариант один кабель две отдельные розетки. Одна двойная розетка вариант для камикадзе.
25.03.2010 в 14:30:35
А допускается ли такой вариант????? кабель 4 квадрата три одинарные розетки мощность потребителей 2 кВт х 3 = 6кВт автомат 25А
25.03.2010 в 14:42:16
Любая розетка (стандартная бытовая) рассчитана на Imax = 16A, поэтому подключать к двойной розетке 2 прибора по 2 Квт не правильно! Если же устанавливать две одинарные розетки и подключать их к одному питающему проводу, то необходимо разделить подводящую линию отдельными клемниками, а не просто гирляндой одну розетку к другой цеплять (в этом случае через одну розетку течет превышающий ток, и нет принципиального отличия от сдвоенной розетки)
Dronn написал : А допускается ли такой вариант????? кабель 4 квадрата три одинарные розетки мощность потребителей 2 кВт х 3 = 6кВт автомат 24А
нет! любая розетка бытовая должна защищаться автоматом 16А Т.е. либо "гирлянда" бытовых розеток заканчивающаяся автоматом 16 А либо каждая розетка отдельным кабелем от счетчика и в счетчике "батарея" автоматов 16А
Поправьте меня если не прав
25.03.2010 в 14:46:38
Dronn написал : В розетку будет включено два потребителя по 2 кВт
А вы точно будете одновременно использовать обе нагрузки? Если не секрет то что это за потребители?
25.03.2010 в 14:49:48
Dronn написал : кабель 4 квадрата три одинарные розетки мощность потребителей 2 кВт х 3 = 6кВт автомат 24А
Автомат бывает только на 25 ампер. Но это непринципиально. Гораздо важнее то, что ни в одну бытовую розетку вы не сможете (не повредив ее) вставить провод на 4 квадрата, следовательно - не получится. Только 2,5 квадрата и 16 ампер автомат :)
25.03.2010 в 14:49:51
Dima_495 написал : любая розетка бытовая должна защищаться автоматом 16А
А то и меньше. Китай и бренд разные вещи.
25.03.2010 в 14:51:28
Chabrez написал : Гораздо важнее то, что ни в одну бытовую розетку вы не сможете вставить провод на 4 квадрата, следовательно - не получится.
Я думаю он хотел общий до распред коробки 4кв. а от него 3 по 2,5 на розетки.