26.03.2010 в 14:14:20

nrgizer79 написал : Кабель 2.5 д.б. защищен автоматом не более 16А....в противном случае - кирдык...вплоть до пожара!

Вы серьезно? :)

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

26.03.2010 в 14:24:15

nrgizer79 написал : Ну блин.....да просто розетка развалится и замкнет!

На КЗ сработает любой автомат. Даже если он будет на 50А...

nrgizer79 написал : Кабель 2.5 д.б. защищен автоматом не более 16А....в противном случае - кирдык...вплоть до пожара!

Может в шпаргалку заглянете если в ПУЭ лень ковыряться? Вы медь с алюминием не попутали?

0
Gins
Gins
Резидент

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

26.03.2010 в 14:24:54

SVKan написал : Реально, в обычной квартире опасность небольшая

реально неопасно и если машина собьет (главное вовремя подпрыгнуть и сгруппироваться) :) чего то по-моему ТС рискует.. Тем более если мощных приборов нет - зачем большие номиналы нужны и неоправданный риск?

0
mishgun
mishgun
Новичок

Регистрация: 20.03.2008

Казань

Сообщений: 82

26.03.2010 в 14:24:56

Приняв к сведению все замечания и пожелания получаем такой ассортимент?

SIEMENS 5SU1356-6KK16 (дифф. автомат на группу розеток, ванная + кухня ) увы, отдельно УЗО и АВ просто не влезут в щиток уже.

2 * SIEMENS 5SX2 106-6 (две группы освещения)

2* SIEMENS 5SX2 116-6 (розетка коридор + розетки в комнате)

SIEMENS 5SX2 240-7 (вводной) или вводной тоже имеет смысл на тип В переделать?

0
Gins
Gins
Резидент

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

26.03.2010 в 14:28:22

SVKan написал : На КЗ сработает любой автомат

я не знаю как там физика, только у меня 2 розетки огнем пылали, а автомат даже не задумался выключаться. Автомат - наследие совкового строительства черный на 25А один на всю квартиру, и он работает - при КЗ вышибает. Правда провода в капельки сворачиваются.. Имеется и такая розетка :(

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

26.03.2010 в 14:34:00

Gins написал : чего то по-моему ТС рискует.. Тем более если мощных приборов нет - зачем большие номиналы нужны и неоправданный риск?

Не знаю. Ему видней... ИМХО 25 действительно перебор. Больше 20А на провод 2,5 точно не стоит. Особенно если втыкать только "комп, телек, музыка" - все вместе и одного киловатта не наберется. А вот если в этой комнате (ну или в нескольких, если проводка общая на 2 комнаты например) воткнуть обогреватель на пару киловатт и утюг...

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

26.03.2010 в 14:36:31

mishgun , я работаю с изделиями Moller, классификацию Сименсов не знаю, Вы лучше номиналы только давайте и пишите для чего.

mishgun написал : * SIEMENS 5SX2 106-6 (две группы освещения)

Да!

mishgun написал : SIEMENS 5SX2 116-6 (розетка коридор + розетки в комнате)

Для розеток на 6А слабоват. на 16А ставьте (категори"В").

mishgun написал : SIEMENS 5SX2 240-7 (вводной) или вводной тоже имеет смысл на тип В переделать?

Ни в коем случае, как раз его надо оставить категори"С".

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

26.03.2010 в 14:38:33

mishgun , цифра в конце модели Сименса означает ток в кА ???

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

26.03.2010 в 14:39:17

Gins написал : я не знаю как там физика, только у меня 2 розетки огнем пылали, а автомат даже не задумался выключаться. Автомат - наследие совкового строительства черный на 25А один на всю квартиру, и он работает - при КЗ вышибает. Правда провода в капельки сворачиваются.. Имеется и такая розетка

Я же сказал автомат, а не наследие советского прошлого. И КЗ у вас наверное там не было... Я как-то экспериментировал со старыми советскими черными автоматами повесив нагрузку что-то около 7кВт. 10А такой нагрузкой вышибло минут через 5. 20А минут за 10 так и не вышибло (испытывались поочередно)...

0
sovitalik
sovitalik
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

26.03.2010 в 14:43:31

Gins написал : я не знаю как там физика, только у меня 2 розетки огнем пылали, а автомат даже не задумался выключаться. Автомат - наследие совкового строительства черный на 25А один на всю квартиру, и он работает - при КЗ вышибает. Правда провода в капельки сворачиваются.. Имеется и такая розетка

А у меня жена утюгом (старым) гладила а провод на выходе из утюга перетерся от старости и давай искрить (милая даже руку чюточку успела обжеч, пока с розетки не выдернул) дык УЗО, АВВ, 40А, 30мА и АВ, АВВ, 16А даже не шолохнулись блин! и че терь АВ 4А ставить на провод ВВГнг, 3-2.5?

0
nrgizer79
nrgizer79
Местный

Регистрация: 17.12.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 140

26.03.2010 в 14:56:04

mishgun написал : Итак сейчас общий ввод - 2х полюсный C40

А по договору то Вам сколько можно "кушать" электричества ??? ИМХО...на ввод многовато что то.

0