29.03.2010 в 12:41:55
Уважаемый аматор1. Почему сгорело только полжилы, а остальной половине на зажигалку пофигу???? Или там супермедь????
29.03.2010 в 12:47:21
Кстати в лабораторию удлинитель мы таки отправили, точнее три. Через 1,5 недели смогу Вам рассказать о материалах внутри.
Но то что там микс, а не чистая медь, уверен на 100%.
29.03.2010 в 12:50:22
Про уровню эксперимента - согласен с Аматор1, детский сад. Но зерно истины возможно в нем и есть. Посмотрим данные лабораторного исследования.
По косякам дешевых удлинителей опять же согласен, все верно на 100%.
29.03.2010 в 12:54:34
Elvostok написал : Но то что там микс, а не чистая медь, уверен на 100%.
ну и что если там будет "микс", если проводимость в норме для данного сечения какие могут быть претензии. проблему я вам указал!
16.04.2012 в 14:58:08
Хотелось бы обновить тему по качеству удлинителей Универсал.Были возвраты с претензиями от покупателей, что при подключении нагрузки греется колодка удлинителя и вилка подключенного электроприбора.При проверке оказалось, что контактная группа выполнена предположительно из стали с нанесенным слоем желтого цвета.Вопрос к специалистам: можно применять сталь в качестве контактной группы и кто виноват: производитель использующий данный материал или потребитель, подключающий высокую нагрузку?
17.04.2012 в 06:21:53
Elvostok написал : Вопрос: что в проводнике?
Мое предположение, что это обычный аллюминий, использование которого насколько я знаю, запрещено. Насколько опасно использовать такой удлинитель?
Честно говоря, не понимаю как можно из алюминия такие тонкие проволочки изготовить, да еще и с мендными потом их переплести. Разное качество меди - более вероятный вариант.
17.04.2012 в 11:18:10
Аникей Использовалась алюмомедная жила (алюминивая жила покрытая тонким слоем меди), сталкивались с данным типом жилы у других поставщиков из Китая. На сегодняшний день в удлинителях Универсал провод российского производства, в котором используют медь. И все таки интересует вопрос можно ли применять в качестве контактной группы сталь покрытую медью?
17.04.2012 в 12:37:23
Elvostok написал : Провод 0,75 стоит на большинстве представителей эконом-класса. Максимальный ток 6А, нагрузка 1300Вт.
Нет. Для 0,75 мм2 при открытой прокладке допускается 15-16 А - это номинал обычного группового автомата. При этом проводник должен выдерживать длительную нагрузку и не нагреваться свыше 70-80 градусов!
Тот факт, что провода горят под защитой групповых автоматов свидетельствует о грубом несоответствии характеристик этих проводов нормативам. В помойку их однозначно. Изготовителей - под суд.
Vik2010 написал : Использовалась алюмомедная жила (алюминивая жила покрытая тонким слоем меди), сталкивались с данным типом жилы у других поставщиков из Китая.
наверняка. Температура плавления железа выше чем у меди, так что сталь отпадает. А алюминий - как раз 600-700 градусов...
17.04.2012 в 13:10:49
Vik2010 написал : Использовалась алюмомедная жила (алюминивая жила покрытая тонким слоем меди), сталкивались с данным типом жилы у других поставщиков из Китая.
Наверное, непонятно выразился, - алюмомедную жилу видел минимум сечением 2,5мм2 (однопроволочная), если даже удастся протянуть такие тонкие алюминимевые проводочки, то стоит только несколько раз перегнуть удлинитель и все они превратятся в отдельные кусочки - уж больно ЛОМОК алюминий! А вы говорите, что такие алюминиевые волоски ПОКРЫТЬ медью, да еще и вплести в медные и общее сечение получается не более 0,75мм2.... - фантастико, даже для всемогущих китайцев.
18.04.2012 в 11:29:17
Аникей написал : Наверное, непонятно выразился, - алюмомедную жилу видел минимум сечением 2,5мм2 (однопроволочная), если даже удастся протянуть такие тонкие алюминимевые проводочки, то стоит только несколько раз перегнуть удлинитель и все они превратятся в отдельные кусочки - уж больно ЛОМОК алюминий! А вы говорите, что такие алюминиевые волоски ПОКРЫТЬ медью, да еще и вплести в медные и общее сечение получается не более 0,75мм2.... - фантастико, даже для всемогущих китайцев.
На 100% не уверен, что алюмомедная, но во первых торгуем RG-6U и витой парой, у которых со слов поставщика тоже алюмомедная жила(ССА) сечение уже минимум 0.5 мм2, во вторых в интернете мелькала информация по предложению из Китая силового кабеля с данным типом жилы и в третьих были обсуждения на Рускабле, что Кольчуга получила сертификаты на кабель в резиновой оболочке с тем же типом жилы . Кстати при попытках паять данный провод он рассыпается.
18.04.2012 в 11:34:26
Vik2010, От, до чего техника дошла :)