Юрка написал : А Compact NSX

и подавно не является. Время срабатывания электромагнитного расцепителя - 0,02 сек., а надо

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

20.12.2011 в 11:10:34

Alexiy написал : Номинал до 100 А даже в режиме рефлексного отключения обеспечивает 0,005 сек., а надо ещё меньше.

Смотрю на время-токовую характеристику рефлексного отключения и вижу, что при больших токах к.з. автоматы NSX 100А и 160А срабатывают менее чем за 3 мс, автоматы NSX 250 - менее чем за 3,5 мс, автоматы NSX 400 - менее чем за 5 мс, автоматы NSX 630 - за 5,5 мс.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.12.2011 в 23:06:07

и это в лучшем случае - при 40 кА. Поздравляю. Таких токов в природе не бывает. Вернее бывают, но рядом с генератором...

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

21.12.2011 в 09:47:24

Alexiy написал : и это в лучшем случае - при 40 кА. Поздравляю. Таких токов в природе не бывает. Вернее бывают, но рядом с генератором...

И я поздравляю. С тем, что время-токовые кривые маленьких автоматов начинаются с 10 мс. Странно после этого продолжать утверждать, что средние автоматы - медленные, а модульные - быстрые.

0
Аватар пользователя
alexvy

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Пермь

Сообщений: 1

19.10.2012 в 16:38:12

Доброго времени суток. Продумываю электрощит в брусовый дом-дачу и набрел на эту тему. Прочитав все мнения решил немного сэкономить на групповых автоматах - использовать вместо ABB S200 S200H. Пролистав каталог ЭТМ (Пермь), обнаружил, что в S200H отсутствуют АВ с характеристикой B, только C. Таким образом экономия не получилась, поскольку я считаю, что для деревянного дома нужно характеристика B. С уважением, Алексей.

0
Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 581

09.12.2018 в 00:43:07

Подскажите, на электрическую плиту с духовкой автомата abb c32 с отключающей способностью 4,5кА достаточно? Или надо взять 6кА?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

09.12.2018 в 00:45:48

chapai написал: Подскажите, на электрическую плиту с духовкой автомата abb c32 с отключающей способностью 4,5кА достаточно?

Достаточно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.12.2018 в 03:08:19

chapai, если есть возможность - берите 6кА В32А, может аналогичный от Hager.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.12.2018 в 08:04:12

chapai написал: Подскажите, на электрическую плиту с духовкой автомата abb c32 с отключающей способностью 4,5кА достаточно? Или надо взять 6кА?

chapai, откуда же нам знать? Для правильного ответа необходимо знать ТКЗ.

SB3 написал: 6кА В32А

Идиосинкразия... Бэ - необходимо при ТКЗ менее 320А. А 6 тысяч Ампер при ТКЗ менее 1,5-2 кА никаких преимуществ не имеет.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.12.2018 в 10:06:08

А так как ТКЗ неизвестен, то не надо и упоминать неизвестного коня в вакууме. Даже при большем ТКЗ от В32А хуже не будет, а по цене разница 2 рубля в пользу "В" у Хагера))) между 6кА С32А и В32А)