09.04.2010 в 16:14:00
DKalino написал : АВ на 16А выбьет точно - --чайник 2,4 + ситралка 2,0 = 4,4 , а АВ на 16А макс будет держать до 4,0. Физика в школе серьезная наука.
а Вы попробуйте на практике... и не будете столь категоричны...
то что написана мощность на приборах не есть то что по факту, да и автоматы прилично держут кратковременные перегрузки, если конечно вы чай целой ротой сядете пить, и одновременно стирать на кипячении, да еще и в микроволновку целиком кастрюлю разогреваться поставите, тогда выбьет...
но конечно оно лучше когда всё на отдельных линиях сидит...
09.04.2010 в 16:58:38
2DKalino
А на розетке хоть что написанно? Если там 6А или 10 А, то и 16 А автомата уже в притык.
(кстати, если там реально такие розетки стоят, то хотя бы их поменяйте на новые с 16 А)
И еще как вторая розетка подключена - просто через зажимы первой? Т.е. от щитка к первой розетке один провод, а от нее ко второй другой провод?
09.04.2010 в 17:19:55
Розетки 3 штуки, все легранд 16А, соединены последовательно, увы, так как от щитка на кухню самостоятельная отдельная линия идет. В процессе чтения высказываний всеже решил провести от щитка к стиралке отдельную линию. Поэтому всем написавшим огромное спасибо! Немного стал въезжать в тему. Фиг с деньгами, но за ребенка так спокойнее, зачем экспериментировать. Теперь вот заморочился с УЗО. Позвонил в компанию "Комфорт мастер", хотел нанять на проводку чтоб следы остались для жилинспекции, а там мне и говорят - УЗО бессмысленно, так как нет заземления. Поставим АВ 16А и ОК. Почитал мнения на форуме, взгляды разные. Напоминаю, дом хрущевка 78 г.в. 5-этажка. Плюс вчера увидел - судя по всему выгорел трансформатор вводной на дом, так как с уличного столба через окно в какой-то шкаф заведен в-о-о-от такой! толщины кабель. Соседи говорят уже года 3 так. На этаже в щитке УЗО ни у кого нет. Блин, одни проблемы. Че делать-то
09.04.2010 в 21:26:28
надо ставить УЗО... оно "смысленно"... )))
10.04.2010 в 01:11:10
Трудно понять Вашу картинку. Похоже, так: от стояка (кстати, а как алюминий с медью соединен?), проводом ПВ3 (а почему не ПВ1 – проще же работать!), 10мм2 на сцепку АВ+УЗО, все 63А. Затем, тот же провод в квартиру на двухполюсник, тоже 63А + еще что-то через 2 АВ по 16А и то же в квартиру. Вызывает вопрос, а зачем эта проблема с еще 2-я АВ?
DKalino написал : УЗО бессмысленно, так как нет заземления.
Ну, во первых, даже если нет заземления, УЗО резко повышает безопасность. Но ведь у Вас есть заземление, во всяком случае, в щитке. Или в щитке есть, а к розеткам не протянули? Тогда, лучше переделать. Причем, все. Просто, если будете новую линию к стиралке тянуть, так ведь все равно ремонт. Кстати, по дереву – металлорукав тянуть нельзя: он не защитит от пожара. Собственно, металлорукав вообще может защитить только от мышей, ну, и, возможно, собак: не погрызут. Больше ни от чего он не защишает.
11.04.2010 в 11:37:59
igor1 написал : Но ведь у Вас есть заземление, во всяком случае, в щитке
с чего вы взяли?
12.04.2010 в 13:08:03
Ну так и как? Можно Поставить УЗО в хрущевке без зазамления или нет? Какое лучше если нужно ставить
12.04.2010 в 13:22:01
DKalino написал : Можно Поставить УЗО в хрущевке без зазамления или нет?
нужно, любое элетромеханическое (АВВ, Легран, Моллер) кроме "отечественных" брендов (Мейд ин Рашша, финишед ин Чина - ИЁК и кумпания).