Трудно понять Вашу картинку. Похоже, так: от стояка (кстати, а как алюминий с медью соединен?), проводом ПВ3 (а почему не ПВ1 – проще же работать!), 10мм2 на сцепку АВ+УЗО, все 63А. Затем, тот же провод в квартиру на двухполюсник, тоже 63А + еще что-то через 2 АВ по 16А и то же в квартиру. Вызывает вопрос, а зачем эта проблема с еще 2-я АВ?
DKalino написал :
УЗО бессмысленно, так как нет заземления.
Ну, во первых, даже если нет заземления, УЗО резко повышает безопасность. Но ведь у Вас есть заземление, во всяком случае, в щитке. Или в щитке есть, а к розеткам не протянули? Тогда, лучше переделать. Причем, все. Просто, если будете новую линию к стиралке тянуть, так ведь все равно ремонт. Кстати, по дереву – металлорукав тянуть нельзя: он не защитит от пожара. Собственно, металлорукав вообще может защитить только от мышей, ну, и, возможно, собак: не погрызут. Больше ни от чего он не защишает.