FamilyGuy
FamilyGuy
Новичок

Регистрация: 22.03.2010

Москва

Сообщений: 19

02.04.2010 в 12:14:25

Здравствуйте! Я не электрик, подскажите пожалуйста причины следующего Есть примерно такая схема подключения:

В новостройке идет ремонт, мы заселились в конце прошлой недели.
На прошлой неделе по вечерам собирал кухню. Приезжаю с работы - УЗО на входе отключено. Весь вечер работаю без проблем, лобзик, дрель, 2 обогревателя. На следующий день то же самое вечером - отключено. На выходные уехали, за 2 дня ничего не вырубило. После выходных, до четверга, тоже все ОК. А вчера опять началось по новой. Жена раз шесть включала. И вчера как раз наш сосед перфоратором что-то курочил у себя. Как поработает, через пол минуты выбивает Сегодня штатный электрик поменял ставропольское УЗО на точно такое же. Не помогло.
У меня вопрос - в чем может быть причина? Электрики в УК говорят, что либо УЗО надо ставить другое, типа Леграна или АББ. Либо может где соседи сверху подтопили немного провода, а то, что при перфораторе выбивает - совпадение Вот, вроде описал симпотомы, может подскажете куда копать. Спасибо

0
Вложение
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

02.04.2010 в 12:21:20

FamilyGuy написал : Вот, вроде описал симпотомы, может подскажете куда копать. Спасибо

Еще может быть некачественный монтаж, бракованный провод, или провод с поврежденной в процессе монтажа изоляцией, или электроприбор с неисправной изоляцией. В общем, суммарная утечка по квартире набегает больше чем на 100 мА, что и вызывает срабатывание УЗО. Можно опробовать поставить УЗО на 300 мА, если и оно будет вышибать, тогда два варианта - вообще отказаться от вводного УЗО, либо искать утечку (долго и нудно). Примерно так.

0
FamilyGuy
FamilyGuy
Новичок

Регистрация: 22.03.2010

Москва

Сообщений: 19

02.04.2010 в 12:29:52

А то, что почти неделю ни разу не выбило ни о чем не говорит? Или просто совпадение?

Еще момент: у меня все, кроме освещения комнат, подключено через свои УЗО на 30 миллиампер. Как я понимаю, выбивать должны они в первую очередь, а не вводной на 100. Может дело в подключении освещения. Я пробовал отключать автомат света, все равно вырубает. Но он однополюсный, может там что с нулем/заземлением. Но тут я уже теряюсь в теме

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.04.2010 в 12:30:24

FamilyGuy написал : Жена раз шесть включала. И вчера как раз наш сосед перфоратором что-то курочил у себя. Как поработает, через пол минуты выбивает

Быстрее всего ваше освещение идёт по полу соседей сверху и не исключено, что они используют в какой-то своей цепи питания ваш ноль.

0
FamilyGuy
FamilyGuy
Новичок

Регистрация: 22.03.2010

Москва

Сообщений: 19

02.04.2010 в 12:34:00

avmal написал :

Вот и я думаю что-то в таком духе. У меня бригада рабочих 2 месяца (!) там жила, не имея таких проблем. И это уже после работы моего электрика. А как проверить? Отключить ноль на освещении как-то?

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

02.04.2010 в 12:38:01

FamilyGuy написал : Как я понимаю, выбивать должны они в первую очередь, а не вводной на 100.

Так они же суммируются, все токи утечки.

0
FamilyGuy
FamilyGuy
Новичок

Регистрация: 22.03.2010

Москва

Сообщений: 19

02.04.2010 в 12:43:04

Chabrez написал :

Нет, ну это понятно. Но согласитесь, что вероятность утечки одновременно на ВСЕХ дифах невелика. Если есть какой-то сбойный участок/техника, то выбьет один из дифов Можно отключить все дифы, кроме общего и посмотреть на ситуацию? Или надо скинуть провода с клемм?

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

02.04.2010 в 13:06:07

FamilyGuy написал : Можно отключить все дифы, кроме общего и посмотреть на ситуацию?

У вас утечка, по-видимому плавающая (то есть, то нет), поэтому может не получиться. Но попробовать можно, в тот момент, когда выбьет в очередной раз, вырубите все дифы и автоматы , включите вводное УЗО и включайте их по очереди. Когда выбьет, значит проблема там.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.04.2010 в 13:07:13

FamilyGuy написал : Как я понимаю, выбивать должны они в первую очередь, а не вводной на 100. Может дело в подключении освещения.

ОНИ будут выбиваться только в том случае, если утечка происходит после них. В вашем случае цепью утечки остаётся только вводной кабель, что практически невероятно, и цепь освещения. Самым лучшим вариантом всегда остаётся полная замена проводки освещения, что гарантирует вам независимость от соседей, путающих вашу осветительную проводку со своей розеточной.

FamilyGuy написал : А как проверить? Отключить ноль на освещении как-то?

Если не ошибаюсь, ваша осветительная коробка находится сбоку над входной дверью. Разберите все скрутки и оставьте на несколько дней для "наработки" - наверняка срабатывания диффа прекратятся.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.04.2010 в 13:08:21

Chabrez написал : Но попробовать можно, в тот момент, когда выбьет в очередной раз, вырубите все дифы и автоматы , включите вводное УЗО и включайте их по очереди. Когда выбьет, значит проблема там.

Это абсолютно ничего не даст.

0
FamilyGuy
FamilyGuy
Новичок

Регистрация: 22.03.2010

Москва

Сообщений: 19

02.04.2010 в 13:16:22

Chabrez написал : У вас утечка, по-видимому плавающая (то есть, то нет), поэтому может не получиться. Но попробовать можно, в тот момент, когда выбьет в очередной раз, вырубите все дифы и автоматы , включите вводное УЗО и включайте их по очереди. Когда выбьет, значит проблема там.

Так пробовали уже много раз. Хаотичное включение автоматов или электроприборов ни к чему не приводит

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу