12.04.2010 в 09:17:31
Задам свой вопрос здесь. В подъездном щитке стоит все-в-одном ВАД-2т. Вчера приходили ставить пласт. окна. Включили электролобзик. ИСПРАВНЫЙ. Через 5 минут вышибло ВАД. Также замечал один раз сработку от перфоратора. И несколько раз приходил в квартиру в выключенным вводом. Самое интересное - у нас у всех 4х квартир на площадке стоят такие ВАДы. Стояк пятипроводный. Один раз случилось у меня КЗ - так у соседа выбило этот ВАД.
Я так понимаю, срабатывает защита от импульсов напряжения. Есть мысли заменить этот ВАД на селективный диф легранд 50 или 63А 100мА.
Что посоветуете?
12.04.2010 в 10:37:01
sover написал : Есть мысли заменить этот ВАД на селективный диф легранд 50 или 63А 100мА.
Не жалко Legrand в этажный щит? Поставьте ставропольский селективный автомат УЗО 22-С50-2-100ЕS.
12.04.2010 в 11:02:57
Не жалко ;-) У нас там закрытый тамбур на 4 квартиры с железной дверью. Контролеры и проч. с разрешения заходят ;-) Главное, был бы толк.
12.04.2010 в 11:11:36
sover написал : Главное, был бы толк.
По крайней мере, не вкладываясь сильно финансово, вы смогли бы убедиться в правильном направлении хода своих мыслей.
12.04.2010 в 11:51:15
avmal, спасибо за консультацию. Буду пробовать.
12.04.2010 в 15:52:07
А у мня глюк похожий, но злее. После врезки розеток в комнате одной веткой (добавили штук 8) - и присоединения самих механизмов, тройные и 4-ные даже, включение света в любой комнате выбивает узо:) вот буду вечером забирать, искать где злые индейцы цвета не различили.... скорее всего в розетке законтачили ноль и землю, правильно?
12.04.2010 в 17:43:50
Mishael761 написал : После врезки розеток в комнате одной веткой (добавили штук 8) - и присоединения самих механизмов, тройные и 4-ные даже, включение света в любой комнате выбивает узо
Какое отношение вашего освещения имеет к розеткам? Если это новостройка, то розетки включены через УЗО, а освещение мимо него ... Даже в старом фонде стоят отдельно автоматы на освещение и розетки ... Схема существует у вашей электросети, которую можно увидеть?
13.04.2010 в 09:31:42
avmal написал : акое отношение вашего освещения имеет к розеткам? Если это новостройка, то розетки включены через УЗО, а освещение мимо него ... Даже в старом фонде стоят отдельно автоматы на освещение и розетки ... Схема существует у вашей электросети, которую можно увидеть?
Новостройка. Схему не меняли, только добавили розеток в комнату, посадив на тот же шлейф. Соединения делали пайкой, далее расходились хвосты на 2-3 розетки поблизости. После клали плитку на пол, подозреваю что где-то плохо изолировали место спайки и залили клеем. Будет через влажный клей на бетонной стяжке 100 мА? выбивает УЗО на площадке, внутриквартирные не реагируют. вырубает при любом включении света (неважно в какой комнате). забавно короче, сейчас прораб лазает все развинчивает обратно.
13.04.2010 в 12:19:48
Mishael761 написал : После клали плитку на пол, подозреваю что где-то плохо изолировали место спайки и залили клеем.
Так вы соединения в полу сделали? Чего же вы ещё ожидали? К освещению, правда, это отношения не имеет, но розеточную проводку не исключено, что придётся менять. Вместе с плиткой. А то, что УЗО вышибает от освещения, то смотрите на какие жилы лампочки воткнули и как выключатели подключили - где-то рабочий с защитным нули перепутаны. Не думаю, что ваш прораб что-то найдёт, если не знает что искать.
13.04.2010 в 15:05:28
Прораб найдет, те места где соединения - плиткой не закрывались. Будет разбирать все соединения какие за день сделали, и найдет:)
13.04.2010 в 15:19:07
Mishael761 написал : Прораб найдет, те места где соединения - плиткой не закрывались.
Не думаю, что освещение у вас под плиткой идёт. Освещение, уверен, вы вообще не трогали - только "подключали".
13.04.2010 в 15:55:18
Насколько я понимаю, узо срабатывает при утечке (тоесть невозврате) тока, ушедшего по фазе и не вернувшегсоя по нулю. где-то, скорее в выключателе, вместо 0 приделана земля. Исчем.
13.04.2010 в 17:24:01
Mishael761 написал : где-то, скорее в выключателе, вместо 0 приделана земля
Быстро до вас доходит ...
avmal написал : то, что УЗО вышибает от освещения, то смотрите на какие жилы лампочки воткнули и как выключатели подключили - где-то рабочий с защитным нули перепутаны.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу