Скорпион
Скорпион
Местный

Регистрация: 15.03.2006

Москва

Сообщений: 210

03.04.2010 в 00:50:42

Спасибо за подсказки! Вроде разобрался. Вилка чайника и розетка с заземляющим контактом. Дом советский, без заземления. Подключена розетка чайника к розетке электроплиты, на которой имеется третий контакт, который в общем щитке в коридоре соединяется с нолем. Самое прикольное, что на заземляющем контакте розетки чайника есть фаза!:eek:

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

03.04.2010 в 00:50:54

tetra75 написал : однако-шуко

Ты прав.

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

03.04.2010 в 00:52:07

Скорпион написал : Самое прикольное, что на заземляющем контакте розетки чайника есть фаза!

Прикольного тут мало. Переделывай правильно и срочно!!!

0
Скорпион
Скорпион
Местный

Регистрация: 15.03.2006

Москва

Сообщений: 210

03.04.2010 в 00:56:51

Хорошо, что я на себе это обнаружил, а не родители. Делал такое подключение давно один чудо-электрик. Я еще тогда в таких вещах не разбирался. К электроплите он подлючил две обычные дополнительные розетки над кухонными столами. Но провод к ним в стену идет один. Видимо еще была сделана скрутка, где немного напутаны контакты. Самое хреновое, что все эти подсоединения теперь под плиткой.:mad: Чайник воткнул в другую розетку и буду думать, что делать. Спасибо Всем за помощь!

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

03.04.2010 в 00:59:30

Скорпион написал : Чайник воткнул в другую розетку и буду думать, что делать

Открыть розетку и перекинуть провода в ней.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

03.04.2010 в 11:06:43

Андрёй написал : Открыть розетку и перекинуть провода в ней.

... а потом перевернуть вилку и включить.... шило да мочало....

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

03.04.2010 в 11:29:29

greg111 написал : ... а потом перевернуть вилку и включить.... шило да мочало....

открыть розетку плиты... соединения напутаны скорее всего там... хотя если в другой розетке не бьет...
а если вилку в другой повернуть на 180, то фаза нк корпусе не появляется?

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

03.04.2010 в 11:38:44

mazai999 написал : соединения напутаны

Что-то мне не очень ясно, как они могут быть так "напутаны"... что в одной розетке фаза есть одновременно на заземлении и на фазной клемме, а в других - нет... при том, что заземление всех розеток должно быть соединено... если оно вообще есть... Может быть, его и нет реально, а просто в розетках земля соединена с нулём. Тут и напутано.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

03.04.2010 в 12:26:31

2Скорпион
1 продумать установку УЗО. 2 уйти от питания быт. техники от Эл. плиты (свою линию). 3 выкинуть чайник.

Скорпион написал : Проводка советская, без заземления.

Да в этих розетках

Скорпион написал : Вопрос, фаза на копусе чайника - это неисправность чайника, или отсутствие в доме нормального заземления?

И то и другое

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

03.04.2010 в 13:34:15

Шихаэль Мума написал : Может быть, его и нет реально, а просто в розетках земля соединена с нулём. Тут и напутано.

согласен... ) думаю, что в розетке где щас фаза на земляном контакте, электрик соединил (планировал) нуль с землей, то есть сделал перемычку, а по пути (в какой-то розетке, скорее всего в "рабочей") поменялись провода и там где по планам должен был быть нуль нарисовалась фаза...

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

03.04.2010 в 16:58:50

Вот мой пост 16

Андрёй написал : Открыть розетку и перекинуть провода в ней.

Перекинуть провода означает фазу с контакта защитного нуля снять и подключить фазу к гнезду для вилки. Если на розетку приходит две фазы (реально фаза одна, только по двум проводам, которые предполагалось будут подводить ноль защитный и ноль рабочий), то один провод заизолировать, фазу подключить к контакту гнезда для вилки, а контакт защитного нуля не подключать вообще.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.