Dronn
Dronn
Новичок

Регистрация: 29.09.2009

Москва

Сообщений: 91

04.04.2010 в 16:44:29

Вскрыл на даче распаячные коробки и увидел вот такое вот соединение. Одна идет на розетки сечение как я понял там 2.5 кв , а другая на свет сечение которой 1.5 кв , т.к. провода на много тоньше. Вся проводка проложена ПУНП.

Вопрос? 1 Допускается ли такое соединение? 2 Как исправить?

Как такое может быть? Схема такая. Счетчик двойной входной автомат (фаза-ноль) далее еще два автомата ну и конечно нулевая шина.
Я сам не электрик но на сколько я понимаю автомат двойной (входной) размыкает и фазу и ноль, одинарный только фазу. Так вот выключил я входной автомат, взял индикаторную отвертку (обычную с лампочкой), ткнул на нулевую шину и лампочка в отвертке загорелась. Как такое может быть ведь всё обесточено?????

0
Вложение
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

04.04.2010 в 16:58:06

Dronn написал : Вопрос? 1 Допускается ли такое соединение? 2 Как исправить?

1-нет 2 согласно нормативам

Dronn написал : Как такое может быть ведь всё обесточено?????

мало исходных данных. возможно что наводка просто.

0
Dronn
Dronn
Новичок

Регистрация: 29.09.2009

Москва

Сообщений: 91

04.04.2010 в 17:03:11

greg111 написал : мало исходных данных.

А какие данные еще нужны?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

04.04.2010 в 17:14:09

да может там ещё заземление перед ав подключено к фазе.... мало ли вумных..

0
Dronn
Dronn
Новичок

Регистрация: 29.09.2009

Москва

Сообщений: 91

04.04.2010 в 17:54:17

greg111 написал : да может там ещё заземление перед ав подключено к фазе.... мало ли вумных..

На счетчик с улицы заходит два провода (фаза, ноль), заземления нет. Что значит наводка??? С чем её едят????

0
Вложение
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

04.04.2010 в 17:55:11

Dronn написал : 1 Допускается ли такое соединение? 2 Как исправить?

если кабель, который идет в эту коробку защищен в щите автоматом 10А, то можно (про качество соединений промолчу)...
как более правильный вариант - протащить к этой р. коробке еще один кабель на 1.5мм

0
Dronn
Dronn
Новичок

Регистрация: 29.09.2009

Москва

Сообщений: 91

04.04.2010 в 17:59:19

mazai999 написал : как более правильный вариант - протащить к этой р. коробке еще один кабель на 1.5мм

не понял зачем еще один кабель??? Я думаю что лучше всё это отключить и соединить ВАГО или сделать скрутки и накрутить СИЗ или вместо сиз пропаять

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

04.04.2010 в 18:02:19

mazai999 написал : более правильный вариант - протащить к этой р. коробке еще один кабель на 1.5мм

зачем? улучшить качество соединений? при таком положении как минимум сделать скрутку ТУГУЮ и на неё надеть более мощный клеммник и затянуть двумя винтами.

mazai999 написал : защищен в щите автоматом 10А,

увы- 16 и 25

0
Dronn
Dronn
Новичок

Регистрация: 29.09.2009

Москва

Сообщений: 91

04.04.2010 в 18:13:12

дело труба :(
Придется сесть за разработку новой схемы, буду надеятся что у меня всё получится.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

04.04.2010 в 18:14:34

поменять АВ и переделать соединения. вуаля.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

04.04.2010 в 19:20:06

greg111 написал : поменять АВ и переделать соединения. вуаля.

+1,1! АВВ (рассейские) меняем на АВВ (ненецкие) адекватных номиналов, соединения - скрутка/пропайка! ВАГО тут не рискну предложить - домиишко "фанерный" да и опыт с ВАГО нужен ... а запаса мало на тренировку...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.