Вскрыл на даче распаячные коробки и увидел вот такое вот соединение. Одна идет на розетки сечение как я понял там 2.5 кв , а другая на свет сечение которой 1.5 кв , т.к. провода на много тоньше. Вся проводка проложена ПУНП.
Вопрос? 1 Допускается ли такое соединение? 2 Как исправить?
Как такое может быть?
Схема такая. Счетчик двойной входной автомат (фаза-ноль) далее еще два автомата ну и конечно нулевая шина.
Я сам не электрик но на сколько я понимаю автомат двойной (входной) размыкает и фазу и ноль, одинарный только фазу.
Так вот выключил я входной автомат, взял индикаторную отвертку (обычную с лампочкой), ткнул на нулевую шину и лампочка в отвертке загорелась.
Как такое может быть ведь всё обесточено?????
04.04.2010 в 16:58:06
Dronn написал : Вопрос? 1 Допускается ли такое соединение? 2 Как исправить?
1-нет 2 согласно нормативам
Dronn написал : Как такое может быть ведь всё обесточено?????
мало исходных данных. возможно что наводка просто.
04.04.2010 в 17:03:11
greg111 написал : мало исходных данных.
А какие данные еще нужны?
04.04.2010 в 17:14:09
да может там ещё заземление перед ав подключено к фазе.... мало ли вумных..
04.04.2010 в 17:54:17
greg111 написал : да может там ещё заземление перед ав подключено к фазе.... мало ли вумных..
На счетчик с улицы заходит два провода (фаза, ноль), заземления нет. Что значит наводка??? С чем её едят????
04.04.2010 в 17:55:11
Dronn написал : 1 Допускается ли такое соединение? 2 Как исправить?
если кабель, который идет в эту коробку защищен в щите автоматом 10А, то можно (про качество соединений промолчу)...
как более правильный вариант - протащить к этой р. коробке еще один кабель на 1.5мм
04.04.2010 в 17:59:19
mazai999 написал : как более правильный вариант - протащить к этой р. коробке еще один кабель на 1.5мм
не понял зачем еще один кабель??? Я думаю что лучше всё это отключить и соединить ВАГО или сделать скрутки и накрутить СИЗ или вместо сиз пропаять
04.04.2010 в 18:02:19
mazai999 написал : более правильный вариант - протащить к этой р. коробке еще один кабель на 1.5мм
зачем? улучшить качество соединений? при таком положении как минимум сделать скрутку ТУГУЮ и на неё надеть более мощный клеммник и затянуть двумя винтами.
mazai999 написал : защищен в щите автоматом 10А,
увы- 16 и 25
04.04.2010 в 18:13:12
дело труба :(
Придется сесть за разработку новой схемы, буду надеятся что у меня всё получится.
04.04.2010 в 18:14:34
поменять АВ и переделать соединения. вуаля.
04.04.2010 в 19:20:06
greg111 написал : поменять АВ и переделать соединения. вуаля.
+1,1! АВВ (рассейские) меняем на АВВ (ненецкие) адекватных номиналов, соединения - скрутка/пропайка! ВАГО тут не рискну предложить - домиишко "фанерный" да и опыт с ВАГО нужен ... а запаса мало на тренировку...