haramamburu написал : А по мне - звезда, или это Вы "образно"?
Образно / с точки зрения нагрузок.
На ТП заземлен один линейный конец звезды, нейтраль висит в воздухе, а все нагрузки включаются треугольником.
06.04.2010 в 22:19:39
haramamburu написал : А по мне - звезда, или это Вы "образно"?
Образно / с точки зрения нагрузок.
На ТП заземлен один линейный конец звезды, нейтраль висит в воздухе, а все нагрузки включаются треугольником.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
06.04.2010 в 22:21:33
Kamikaze написал : На ТП заземлен один линейный конец звезды, а все нагрузки включаются треугольником.
Понял. Именно это я и имел ввиду.
06.04.2010 в 22:28:42
2907-z один вопрос:тему создали чтобы разобраться с непонятным для вас напряжением,или проблемы возникли?
06.04.2010 в 22:34:26
4Серый написал : 2907-z один вопрос:тему создали чтобы разобраться с непонятным для вас напряжением,или проблемы возникли?
проблем не возникало, хотелось разобраться, почему между одной фазой и нулём 220В,между другой и нулём тоже 220В и между этими фазами 220В.
06.04.2010 в 22:39:02
м-да.в 1991 году друг перезжал с коммуналки м.ВДНХ в коммуналку недалеко от курского вокзала,так вот там тоже встала проблема холодильник включить,там оказалась напруга 127В.неужели и вы в том районе?
06.04.2010 в 22:40:42
4Серый написал : м-да.в 1991 году друг перезжал с коммуналки м.ВДНХ в коммуналку недалеко от курского вокзала,так вот там тоже встала проблема холодильник включить,там оказалась напруга 127В.неужели и вы в том районе?
данная ситуация присутствует в Дедовске
06.04.2010 в 22:43:59
я так понимаю, что если взять отдельную, независимую землю, и относительно её померять напряжение, то получатся те самые 127?
06.04.2010 в 22:47:20
у вас счётчик есть?если да,то все вопросы решатся сами собой и ненадо:
907-z написал : будем договариваться открыть трансформаторную подстанцию
просто на шильдике посмотрите.
06.04.2010 в 22:53:53
907-z написал : я так понимаю, что если взять отдельную, независимую землю, и относительно её померять напряжение, то получатся те самые 127?
Нет, не будет (средняя точка транса "никуда" не подключена)
4Серый написал : у вас счётчик есть?если да,то все вопросы решатся сами собой
Как? Счетчик получает свои 220, "ему" больше и не надо.
06.04.2010 в 23:13:34
в чудеса не верю.... между фазами не должно быть 220.. Абсурд. измерительный прибор в топку. надо нормальный вольметр, надо нормальную контрольку и еще раз померять. скорее всего заведена 1 фаза по 2-м проводам. - простой способ проверить это - вкючить последовательно две лампы на 220 в между двумя фазами (это на случай, если измерители обманывают) - если загорятся в пол накала, то шайтан... если еле гореть будут(или не гореть) - то это одна фаза по 2-м проводам - если светят почти на всю яркость - 2 фазы у Вас точно есть. 3-й просто нету.
07.04.2010 в 20:45:39
2907-z разобрались с напряжением,что у вас там приходит?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.