Сергей Бро написал : Посмотрите если не затруднит
25А 10мА не у всякого, уважающего себя производителя имеется - 16А максимально. И сигнализацию с холодильником на одну линию не гоже вешать. Отключить понадобится протечки или сигнализацию, так и холодильник обесточивать? УЗО, как вы уже догадались 30мА, надо 40А ставить. Тем более, что 32А вы и не очень-то найдёте.