09.04.2010 в 15:45:27
Хочу 2 бра на стене с разных сторон кровати, каждый со своим выключателем. Как сделать еще один выключатель на выходе из комнаты чтобы им можно было выключить (только выключить) включенные бра, а потом не прибегая к этому выключателю включить любой бра собственным выключателем?
09.04.2010 в 16:00:56
Одноклавишный проходной у каждого из бра, и двухклавишный проходной у двери.
09.04.2010 в 16:13:12
Алекс 61 написал : Одноклавишный проходной у каждого из бра, и двухклавишный проходной у двери.
Мысль понял, но хочу другого. Выключатель одноклавишный у входа с фиксацией в одном положении, типа кнопка. Такие-же у бра
09.04.2010 в 16:41:26
Сергей Бро написал : Выключатель одноклавишный у входа с фиксацией в одном положении, типа кнопка. Такие-же у бра
Однако, импульсное реле надо
09.04.2010 в 16:45:39
mascot71 написал : Однако, импульсное реле надо
Два импульсных реле.
09.04.2010 в 16:49:23
avmal написал : Цитата: Сообщение от mascot71 Однако, импульсное реле надо Два импульсных реле.
Мысль хорошая, только прежде чем покупать-подумайте, куда ставить их будете, ибо щелкают они дюже громко.
09.04.2010 в 17:03:23
dd909 написал : куда ставить их будете
А куда их ещё, кроме, как не в щиток квартирный.
09.04.2010 в 17:29:31
при центральном управлении 2-х реле бра (кнопка у двери) получается нужно еще и на эту кнопку реле поставить? Итого 3 реле надо. Запутался почему 2?
09.04.2010 в 18:10:55
Сергей Бро написал : при центральном управлении 2-х реле бра (кнопка у двери) получается нужно еще и на эту кнопку реле поставить? Итого 3 реле надо.
Два.
Сергей Бро написал : Запутался почему 2?
Потому, что два независимых светильника.
09.04.2010 в 22:56:16
avmal написал : Потому, что два независимых светильника.
Почитал про импульсники. Насколько я понял: Реле в цепь включается паралельно лампочке (бра) У каждого бра свое реле, выключатели бра заводим на контакт 4 соответственно каждой кнопке свое реле. С общего выключателя у входа заводим на оба реле на контакт 6? Т.е. выключатель у двери в паралель обеим лампочкам и на контакты выключения обоих реле?
09.04.2010 в 23:26:15
Сергей Бро написал : Реле в цепь включается паралельно лампочке (бра)
Лампочка включается последовательно с контактом реле.
Сергей Бро написал : У каждого бра свое реле, выключатели бра заводим на контакт 4 соответственно каждой кнопке свое реле. С общего выключателя у входа заводим на оба реле на контакт 6?
Вы про какое реле-то рассказываете?
09.04.2010 в 23:36:39
avmal написал : Вы про какое реле-то рассказываете?
09.04.2010 в 23:54:01
Сергей Бро написал : фотка для объяснения того что написал контакты посчитаны слева направо сверху вниз
Вообще-то, на фотографии что-то типа реле времени изображено, а мы про импульсные реле говорим. Не знаю прицепится или нет, но попробую прикрепить схему освещения на леграновских реле ( можно заменить на А7924 из приведённых вами или любое другое с двумя парами контактов ). Лишнее, надеюсь, сможете из схемы убрать.
10.04.2010 в 00:50:00
avmal написал : Лишнее, надеюсь, сможете из схемы убрать.
Попытаюсь. :) Тоже возьму для примера 04016 Legrand Что понял из схемы. Обозначу К1-К2 выключатели бра К0 - выключатель у двери. Фазу L заводим на контакт 1 в реле1, туда же заводим контакт кнопки К1 бра. Второй контакт кнопки К1 бра на А2 в реле и через диод на контакт 4? (не понял зачем диод и зачем на контакт 4). Ноль N на реле1 на А1 и через лампочку на контакт 2. То же самое с реле2. К0 к контактам 1 и 3 обоих реле параллельно. Не понял смысл диода и подключения кнопок К1 и К2 на контакт 4 соответствующих реле.
Возможно все понял неправильно :(
10.04.2010 в 02:58:36
Сергей Бро написал : Не понял смысл диода
Развязка реле. Вы же не хотите, чтобы не те реле срабатывали тогда, когда не надо? S1 и S2 будут управлять каждый своим реле, общая кнопка будет выключать только то реле, которое на данный момент включено, а не выключать одно и включать другое, если оно выключено.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу