Добрый день уважаемые мастера!

Имеется дом из пеноблоков с деревянной мансардой. Необходимо сделать электропроводку.
Подскажите, пожалуйста, в чем лучше прокладывать кабель в штрабе? В гофре ПВХ, гладкой трубе ПВХ или может быть без них, просто под штукатурку? И почему? И в чем лучше прокладывать кабель под деревянным потолком и стенами мансарды, если там же будет утеплитель? И ещё вопрос, каким диаметром трубы брать, если планируется в трубе вести два провода: 3х1.5 и 3х2.5, один провод 3х1.5 и один провод 3х2.5?

Заранее спасибо за ответы.

0
mascot71
mascot71
Местный

Регистрация: 28.11.2009

Ярославль

Сообщений: 348

09.04.2010 в 17:13:27

Romag написал : просто под штукатурку

При условии использования ВВГ (НЮМ)

Romag написал : под деревянным потолком и стенами мансарды

Металлическая труба или металлорукав (металлогофра)

Romag написал : диаметром трубы брать

Зависти от очумелости ручек и выбранного кабеля, я бы взял 20-25

0
Andrei 1993
Andrei 1993
Резидент

Регистрация: 19.12.2009

Барнаул

Сообщений: 1155

09.04.2010 в 18:04:37

У меня 2 провода 2х2.5 залазли в металлрукав 16мм, длина по 10м.

0
mascot71
mascot71
Местный

Регистрация: 28.11.2009

Ярославль

Сообщений: 348

09.04.2010 в 18:18:47

Andrei 1993 написал : У меня 2 провода 2х2.5 залазли в металлрукав 16мм, длина по 10м.

Такая же фигня, только ругаться много пришлось:)

0
Andrei 1993
Andrei 1993
Резидент

Регистрация: 19.12.2009

Барнаул

Сообщений: 1155

09.04.2010 в 19:02:37

Ну я как то в хорошем настроении был, так что почти не ругался:)

0
Romag
Romag
Новичок

Регистрация: 13.11.2009

Кострома

Сообщений: 16

12.04.2010 в 11:01:27

Провод собираюсь использовать ВВГ.

mascot71 написал : Цитата:Сообщение от Romag просто под штукатурку

При условии использования ВВГ (НЮМ)

А не будет ли он грется? И в каких случаях тогда прокладывают в гофре и трубе ПВХ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.04.2010 в 11:07:31

Romag написал : И в каких случаях тогда прокладывают в гофре и трубе ПВХ?

В тех, когда провода и кабели не имеют общей оболочки или не имеют индекс НГ при открытой прокладке. Без трубы охлаждение в штукатурке лучше.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

12.04.2010 в 11:35:07

mascot71 написал : Металлическая труба или металлорукав (металлогофра)

Труба - да, металлорукав - нет, металлорукав это ТОЛЬКО механическая защита и к пожарной безопасности отношения не имеет. PS: Металлогофра называется называется сильфон и если в ней проводку прокладывать, то очень скоро без штанов останешься :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.04.2010 в 11:43:23

Викторыч написал : металлорукав - нет

Аргументируйте.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

12.04.2010 в 12:13:41

avmal написал : Аргументируйте.

Да устал уже аргументировать, сколько можно :(

0
AlexandrL
AlexandrL
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

12.04.2010 в 12:49:48

Викторыч написал : Да устал уже аргументировать, сколько можно

а на счёт такого что скажете?http://www.gofra-m.ru/elektroprovodka/

0