Доброго времени суток,уважаемые форумчане.:helpСкоро будут отключать на профилактику горячию воду,думаем поставить на этот период проточный водогрей 8квт., и подключить его к розетке от которой запитывается эл.плита и духовка, так как к этой розетке подходят самые толстые медные провода с заземлением,проживаем в доме П-44т и имеем вот такой эл.щиток в коридоре. Я не электрик, но понимаю, что плитой и духовкой во время работы водогрея пользоваться будет нельзя, буду рад помощи по этому вопросу: как лучше и надёжнее это сделать и какие доп. устройства нужны?:confused:Поиском пользовался но не нашёл именно про подключение к такой розетке.
13.04.2010 в 21:03:22
какой кабель (сечение) подведен к розетке плиты? пока даже мощности автомата не хватает... хотя если не включать проточник на полную, то может и потянет...
13.04.2010 в 21:44:47
Кабель подведен сечением 4мм2
13.04.2010 в 21:46:41
Если бы поставили на 5,5 кВт проблем бы вообще никаких не было. На 7 кВт - туда-сюда, под предел, но если ненадолго то тоже потянуло бы. Лучше задуматься о менее мощном водогрее.
13.04.2010 в 21:52:19
Chabrez написал : Лучше задуматься о менее мощном водогрее.
Или о накопительном водонагревателе.
13.04.2010 в 22:52:41
Спасибо за совет про накопительный водогрей, уже думали но места хватает только на 30 литровый да и то с трудом значит будем ставить 5-6kw,просто думаю что вода из него будет не очень..... а что нужно для его подключения?
13.04.2010 в 22:54:04
weter написал : Кабель подведен сечением 4мм2
Если сдача после 2001 года, то должен быть 6 квадратов.
13.04.2010 в 23:00:32
как "кривой" вариант - купить кабель сечением 6мм и сделать времянку от щитка к нагревателю...
а в щитке (место есть) поставить отдельный автомат для этого кабеля... правда и узо надо ставить...
но это просто идея...
14.04.2010 в 19:51:33
avmal написал : Если сдача после 2001 года, то должен быть 6 квадратов.
Здравствуйте,да дом сдан в 2007г. Сегодня померили штангенциркулем диаметр жилы и вычислили сечение проводов,которые подходят в щитке к автомату с надписью электроплита получилось то ли 5,3 то ли 4,9 мм2,может ли такое быть?
14.04.2010 в 20:05:14
weter написал : получилось то ли 5,3 то ли 4,9 мм2,может ли такое быть?
В наше время в нашей стране может быть что-угодно. Считайте, что сечение условно 6 квадратных миллиметров. Подключите на выход автомата 32А параллельно с кабелем на электроплиту УЗО 40А 30мА и подключайте на выход УЗО кабель 3х6 к водонагревателю.
14.04.2010 в 20:34:51
avmal написал : В наше время в нашей стране может быть что-угодно.
Да к сожелению . Значит можно сделать вот так?