weter
weter
Новичок

Регистрация: 24.10.2009

Москва

Сообщений: 47

13.04.2010 в 20:58:25

Доброго времени суток,уважаемые форумчане.:helpСкоро будут отключать на профилактику горячию воду,думаем поставить на этот период проточный водогрей 8квт., и подключить его к розетке от которой запитывается эл.плита и духовка, так как к этой розетке подходят самые толстые медные провода с заземлением,проживаем в доме П-44т и имеем вот такой эл.щиток в коридоре. Я не электрик, но понимаю, что плитой и духовкой во время работы водогрея пользоваться будет нельзя, буду рад помощи по этому вопросу: как лучше и надёжнее это сделать и какие доп. устройства нужны?:confused:Поиском пользовался но не нашёл именно про подключение к такой розетке.

0
mazai999
mazai999
Эксперт

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

13.04.2010 в 21:03:22

какой кабель (сечение) подведен к розетке плиты? пока даже мощности автомата не хватает... хотя если не включать проточник на полную, то может и потянет...

0
weter
weter
Новичок

Регистрация: 24.10.2009

Москва

Сообщений: 47

13.04.2010 в 21:44:47

Кабель подведен сечением 4мм2

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

13.04.2010 в 21:46:41

Если бы поставили на 5,5 кВт проблем бы вообще никаких не было. На 7 кВт - туда-сюда, под предел, но если ненадолго то тоже потянуло бы. Лучше задуматься о менее мощном водогрее.

0
Rodnoi
Rodnoi
Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

13.04.2010 в 21:52:19

Chabrez написал : Лучше задуматься о менее мощном водогрее.

Или о накопительном водонагревателе.

0
weter
weter
Новичок

Регистрация: 24.10.2009

Москва

Сообщений: 47

13.04.2010 в 22:52:41

Спасибо за совет про накопительный водогрей, уже думали но места хватает только на 30 литровый да и то с трудом значит будем ставить 5-6kw,просто думаю что вода из него будет не очень..... а что нужно для его подключения?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.04.2010 в 22:54:04

weter написал : Кабель подведен сечением 4мм2

Если сдача после 2001 года, то должен быть 6 квадратов.

0
mazai999
mazai999
Эксперт

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

13.04.2010 в 23:00:32

как "кривой" вариант - купить кабель сечением 6мм и сделать времянку от щитка к нагревателю...
а в щитке (место есть) поставить отдельный автомат для этого кабеля... правда и узо надо ставить...
но это просто идея...

0
weter
weter
Новичок

Регистрация: 24.10.2009

Москва

Сообщений: 47

14.04.2010 в 19:51:33

avmal написал : Если сдача после 2001 года, то должен быть 6 квадратов.

Здравствуйте,да дом сдан в 2007г. Сегодня померили штангенциркулем диаметр жилы и вычислили сечение проводов,которые подходят в щитке к автомату с надписью электроплита получилось то ли 5,3 то ли 4,9 мм2,может ли такое быть?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.04.2010 в 20:05:14

weter написал : получилось то ли 5,3 то ли 4,9 мм2,может ли такое быть?

В наше время в нашей стране может быть что-угодно. Считайте, что сечение условно 6 квадратных миллиметров. Подключите на выход автомата 32А параллельно с кабелем на электроплиту УЗО 40А 30мА и подключайте на выход УЗО кабель 3х6 к водонагревателю.

0
weter
weter
Новичок

Регистрация: 24.10.2009

Москва

Сообщений: 47

14.04.2010 в 20:34:51

avmal написал : В наше время в нашей стране может быть что-угодно.

Да к сожелению . Значит можно сделать вот так?

0