14.04.2010 в 20:44:35
weter написал : Значит можно сделать вот так?
Вот так.
avmal написал : Подключите на выход автомата 32А параллельно с кабелем на электроплиту УЗО 40А 30мА и подключайте на выход УЗО кабель 3х6 к водонагревателю.
14.04.2010 в 21:19:21
Спасибо, но как вы предлагаете для этого нужно будет штробить-долбить стену,а это ой как не хочется,а почему нельзя так как нарисовал.
14.04.2010 в 22:03:48
weter написал : а почему нельзя так как нарисовал.
Можно.Только одновременно с плитой желательно не включать(автомат может выбивать).А УЗО лучше в щит поставить на плиту и соответственно проточник тоже будет защищен.
14.04.2010 в 23:10:46
weter написал : Спасибо, но как вы предлагаете для этого нужно будет штробить-долбить стену,а это ой как не хочется,а почему нельзя так как нарисовал.
можно не штробить, вам же временно надо?! подвесьте кабель как нибудь, типа наружная проводка. А дадут горячую воду снимите...
так как вы нарисовали не совсем верно... в УЗО PE не заводится... и такие коммутации не есть хорошо... хотя бы как amidant написал сделать надо... То есть УЗО в щит поставить...
15.04.2010 в 21:48:20
Здравствуйте,извините совсем забыл сказать что УЗО стоит.И стоит в отдельном ящике на лестнице и защищает всю квартиру,значит можно вообще не ставит доп.УЗО
15.04.2010 в 22:09:05
2weter В щитке стоит скорее всего "противопожарное" УЗО на 63А 300мА и в случае когда водогрей пробьет этих 300мА хватит чтобы склеить ласты. Если только это не то УЗО, что на схеме в 1 посте, 25А 30мА, но оно защищает только резетки и освещение санузла.
16.04.2010 в 21:09:52
HellRazor написал : В щитке стоит скорее всего "противопожарное" УЗО на 63А 300мА и в случае когда водогрей пробьет этих 300мА хватит чтобы склеить ласты. Если только это не то УЗО, что на схеме в 1 посте, 25А 30мА, но оно защищает только резетки и освещение санузла.
Здравствуйте в щитке на лестнице стоит вот такое узо и как то был что оно сработало и выключилось все электричество в квартире,а в щитке около двери стоит вот такое
Hо когда нажимаешь на кнопку "тест" тоже пропадает электричество в квартире.Но думаю сделать по схеме ]134824[/ATTACH]ATTAC и вместо одного УЗО поставить диф.автомат и не пользоваться плитой когда водогрей будет работать.
16.04.2010 в 21:13:53
Сам пользуюсь 5 киловатным полярисом ,хватает за глаза большая мощьность в квартире на проточник не нужно.
16.04.2010 в 21:15:58
Пару сезонов он подключался через разетку с проводом 2.5 квадрата и автоматом на 16 ампер минут 7-10 можно было пользоваться на максимальной мощности ,далее выбивало автомат
16.04.2010 в 21:32:50
Serdjio написал : Сам пользуюсь 5 киловатным полярисом
Ну и как,помыться можно?
16.04.2010 в 22:14:39
Конечно можно ! я и на дачу 5 киловатный взял
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу