avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.04.2010 в 20:44:35

weter написал : Значит можно сделать вот так?

Вот так.

avmal написал : Подключите на выход автомата 32А параллельно с кабелем на электроплиту УЗО 40А 30мА и подключайте на выход УЗО кабель 3х6 к водонагревателю.

0
weter
weter
Новичок

Регистрация: 24.10.2009

Москва

Сообщений: 47

14.04.2010 в 21:19:21

Спасибо, но как вы предлагаете для этого нужно будет штробить-долбить стену,а это ой как не хочется,а почему нельзя так как нарисовал.

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

14.04.2010 в 22:03:48

weter написал : а почему нельзя так как нарисовал.

Можно.Только одновременно с плитой желательно не включать(автомат может выбивать).А УЗО лучше в щит поставить на плиту и соответственно проточник тоже будет защищен.

0
mazai999
mazai999
Эксперт

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

14.04.2010 в 23:10:46

weter написал : Спасибо, но как вы предлагаете для этого нужно будет штробить-долбить стену,а это ой как не хочется,а почему нельзя так как нарисовал.

можно не штробить, вам же временно надо?! подвесьте кабель как нибудь, типа наружная проводка. А дадут горячую воду снимите...
так как вы нарисовали не совсем верно... в УЗО PE не заводится... и такие коммутации не есть хорошо... хотя бы как amidant написал сделать надо... То есть УЗО в щит поставить...

0
weter
weter
Новичок

Регистрация: 24.10.2009

Москва

Сообщений: 47

15.04.2010 в 21:48:20

Здравствуйте,извините совсем забыл сказать что УЗО стоит.И стоит в отдельном ящике на лестнице и защищает всю квартиру,значит можно вообще не ставит доп.УЗО

0
HellRazor
HellRazor
Новичок

Регистрация: 16.08.2009

Курган

Сообщений: 36

15.04.2010 в 22:09:05

2weter В щитке стоит скорее всего "противопожарное" УЗО на 63А 300мА и в случае когда водогрей пробьет этих 300мА хватит чтобы склеить ласты. Если только это не то УЗО, что на схеме в 1 посте, 25А 30мА, но оно защищает только резетки и освещение санузла.

0
weter
weter
Новичок

Регистрация: 24.10.2009

Москва

Сообщений: 47

16.04.2010 в 21:09:52

HellRazor написал : В щитке стоит скорее всего "противопожарное" УЗО на 63А 300мА и в случае когда водогрей пробьет этих 300мА хватит чтобы склеить ласты. Если только это не то УЗО, что на схеме в 1 посте, 25А 30мА, но оно защищает только резетки и освещение санузла.

Здравствуйте в щитке на лестнице стоит вот такое узо и как то был что оно сработало и выключилось все электричество в квартире,а в щитке около двери стоит вот такое

Hо когда нажимаешь на кнопку "тест" тоже пропадает электричество в квартире.Но думаю сделать по схеме ]134824[/ATTACH]ATTAC и вместо одного УЗО поставить диф.автомат и не пользоваться плитой когда водогрей будет работать.

0
Вложение
Serdjio
Serdjio
Эксперт

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 1487

16.04.2010 в 21:13:53

Сам пользуюсь 5 киловатным полярисом ,хватает за глаза большая мощьность в квартире на проточник не нужно.

0
Serdjio
Serdjio
Эксперт

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 1487

16.04.2010 в 21:15:58

Пару сезонов он подключался через разетку с проводом 2.5 квадрата и автоматом на 16 ампер минут 7-10 можно было пользоваться на максимальной мощности ,далее выбивало автомат

0
weter
weter
Новичок

Регистрация: 24.10.2009

Москва

Сообщений: 47

16.04.2010 в 21:32:50

Serdjio написал : Сам пользуюсь 5 киловатным полярисом

Ну и как,помыться можно?

0
Serdjio
Serdjio
Эксперт

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 1487

16.04.2010 в 22:14:39

Конечно можно ! я и на дачу 5 киловатный взял

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.