Dima007
Dima007
Эксперт

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

18.04.2010 в 01:21:15

Уважаемые коллеги,

Помогите, пожалуйста, с советом. Имеется старая хрущевка, три фазы. В зависимости от времени суток напряжение на фазах такое: А - 220В, вечером 205, Б - 205, вечером 205. С - 175-200, вечером 200. Перекос фаз, падение напряжения и т.д. это все понятно. Поставил три симисторных стабилизатора фирмы Вольтер (Донецк) повышенной точности (+-3В), стабилизаторы качественные и на них пока грешить не могу. Но вот подключил недавно мотор однофазный 4Квт и когда напряжение в доме до стабилизации ниже 210В (он сейчас на фазе А, она меньше всех видно нагружена и поэтому напряжение самое высокое) то во время включения мотор гудит, сильно греется и не запускается. А вот когда напряжение днем около 215-220В то все Ок. Мерял напряжение вольтметром, все время 220В потому как после стабилизатора, но во время включения мотора напряжение падает до 170-180В и поэтому мотор не запускается. Потом опять поднимается до 220В. Думаю, стабилизатор не успевает так быстро поднять напряжение.

Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему. Ждать помощи от ЖЭКа или энергокомпании не буду, так как у людей даже компы зимой не включались, а сейчас микроволновки еле работают.

Спасибо!

0
Виталий С
Виталий С
Эксперт

Регистрация: 08.01.2008

Москва

Сообщений: 3164

18.04.2010 в 01:54:53

А какой мощности стабы? И зачем Вам повышенная точность? И зачем Вы вообще движок через стаб запускаете? У Вас нормальное напряжение и без стаба.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.04.2010 в 02:06:41

Dima007 написал : Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему.

Для начала посмотрите все сечения, начиная со стояка.

0
kirich
kirich
Эксперт

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

18.04.2010 в 03:20:24

Dima007 написал : Имеется старая хрущевка, три фазы.

Dima007 написал : Но вот подключил недавно мотор однофазный 4Квт

Dima007 написал : помощи от ЖЭКа или энергокомпании не буду, так как у людей даже компы зимой не включались, а сейчас микроволновки еле работают.

Ну конечно, если начнут все запускать движки по 4 КВт, да еще и в старой хрущевке, то там скоро ничего запускаться не будет. Вообще непонятно, откуда в хрущевке у частного лица ввод 3 Фазы и нафига дома движок такой мощности?

Поставьте движок на 3 фазы.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

18.04.2010 в 03:38:04

avmal написал : Для начала посмотрите все сечения, начиная со стояка.

с подстанции...

0
Dima007
Dima007
Эксперт

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

18.04.2010 в 09:35:59

Уважаемые коллеги, огромное спасибо за ответы. Вот только очень хочется услышать дельные советы и решение проблемы в виде конкретного прибора, а не поучения в виде нецелесообразности подключения трех фаз в хрущевке, использования столь мощного мотора и его замены на трехфазный. Тем более нет смысла смотреть на вводной кабель с подстанции и т.д. Ситуация уже сложилась, менять оборудование и тем более рыть траншеи для прокладки новых кабелей я не могу. Мощность стабилизатора 14Квт. Повышенная точность означает +2% -3%, что в переводе на Вольты не так уж и круто = +4,4В -6,6В. А обыкновенный стабилизатор дает +5% -7%, что уже в переводы на Вольты дает +11В -15,4В.

0
Виталий С
Виталий С
Эксперт

Регистрация: 08.01.2008

Москва

Сообщений: 3164

18.04.2010 в 10:24:26

Dima007 написал : Мощность стабилизатора 14Квт.

14 кВт по каждой фазе или это на три? Если на три (по 4,5 кВт), то тупо не хватает мощности стаба, так как 4 кВт движок на пуск требует минимум 8 кВт.

0
Dima007
Dima007
Эксперт

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

18.04.2010 в 15:31:54

Виталий С написал : 14 кВт по каждой фазе или это на три? Если на три (по 4,5 кВт), то тупо не хватает мощности стаба, так как 4 кВт движок на пуск требует минимум 8 кВт.

Виталий, спасибо за ответ! Стабилизатор по 14Квт на каждую линию, тоесть 42Квт в общем. Думаю вот какой же предстабилизатор или чего еще поставить, чтоб напряжение не проседало в момент пуска. Спасибо!

0
Andry K
Andry K
Новичок

Регистрация: 01.07.2008

Москва

Сообщений: 14

18.04.2010 в 16:23:48

Привет! Интересный вопрос!:) Уточняю::)

  1. 14 Квт или все таки 14 КВА??
  2. а для чего двигатель используется??Какая на нем механическая нагрузка?
    3 Какое сечение кабеля и какая длинна от стабилизатора до двигателя и от стаб. до стояка??? 4.И какой двигатель?? модель? P.S. Надеюсь ответы на вопросы будут как можно более точными!:)
0
Dima007
Dima007
Эксперт

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

18.04.2010 в 18:08:15

Andry K написал : Привет! Интересный вопрос! Уточняю:

  1. 14 Квт или все таки 14 КВА??
  2. а для чего двигатель используется??Какая на нем механическая нагрузка? 3 Какое сечение кабеля и какая длинна от стабилизатора до двигателя и от стаб. до стояка??? 4.И какой двигатель?? модель? P.S. Надеюсь ответы на вопросы будут как можно более точными!

Приветствую!

Спасибо за интерес к теме!

  1. В инструкции к стабилизатору написано 14Квт.
  2. Двигатель ганяет воду, что-то типа насоса. Двигатель импортный и не знаю насколько привередлив, хотя думаю, что привередлив.
  3. Кабель от стояка до щита около 35 метров, сечение 35мм. От щита до мотора 6мм, около 10 метров.
  4. Про двигатель ничего точно сказать не могу, по размеру как 2-литровая банка, ничего особенного. Двигатель импортный, поэтому никакой документации к нему нет. 4Квт.

Спасибо!

0
Виталий С
Виталий С
Эксперт

Регистрация: 08.01.2008

Москва

Сообщений: 3164

18.04.2010 в 18:16:39

Dima007 написал : Стабилизатор по 14Квт на каждую линию

Не должно ничего проседать. О каком "не успевает" может идти речь, если стаб обязан переключиться в течение полупериода. У меня 7,5 кВт Лидер мгновенно отслеживает напряжение. 4 кВт правда не включал, но от болгарки 2 кВт, при 180 В в сети до стаба, напряжение не прыгает, хотя стаб при пуске может и на три уровня вниз переключиться, а потом возвратиться на один-два.
Если во время пуска напряжение до стаба находится в рабочих пределах, а на выходе ниже нормы, то стаб неисправен.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.