Юрий-Электр написал : Для какой цели нужно его найти ?

Цель проста, хочу максимально задействовать штатные каналы. Минимально резать новые штробы (вертикальные)...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.06.2013 в 22:39:22

Каналы там очень узкие, проходит только 2-3 плоских кабеля :(

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

28.06.2013 в 22:43:04

Olegus_55, Если решили эл.проводку поменять- то ввод тоже было лучше заменить.. и не обязательно его вести по старой трассе, хотя конечно можно попробовать найти , как он проходит, и вместо его завести туда новый кабель...

0
Аватар пользователя
Olegus_55

Местный

Регистрация: 20.06.2013

Омск

Сообщений: 13

28.06.2013 в 22:43:56

ksiman написал : У Вас проводка проходит явно в плитах перекрытия

Тоже подозреваю об этом, ибо простукивание коридора по периметру не дало результатов. Прошерстил весь инет по своему типу дома, ответов нет. Хочу поменять всю проводку на медь - на трехпроводку, с заделом на капремонт стояка (надеюсь это случиться в этом веке;))

0
Аватар пользователя
Olegus_55

Местный

Регистрация: 20.06.2013

Омск

Сообщений: 13

28.06.2013 в 22:49:40

Юрий-Электр[/QUOTE написал : Юрий, конечно, ввод буду менять и вешать кваритный щиток в коридор. Но хотелось-бы знать, где "старые" кабели, чобы их не перемить, пока, я делаю новую проводку!

[QUOTE=ksiman;3893016]Каналы там очень узкие, проходит только 2-3 плоских кабеля :(

Согласен, много не пролезет, но хочется максимально протянуть по старым каналам, и не насиловать штроборезом стены, хоть и 8 этаж из 9

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.06.2013 в 22:54:06

Olegus_55 написал : Но хотелось-бы знать, где "старые" кабели, чобы их не перебмить, пока, я делаю новуб проводку!

Лучше сделать времянку, а старые провода использовать как протяжку ;)

0
Аватар пользователя
Olegus_55

Местный

Регистрация: 20.06.2013

Омск

Сообщений: 13

28.06.2013 в 22:59:49

ksiman написал : Лучше сделать времянку, а старые провода использовать как протяжку ;)

Это резонно! Но найдя ввод, я найду разводку по комнатам, мне это и нужно, вернее нужные каналы, по которым я буду "идти" от ввода по комнатам!

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.06.2013 в 23:04:55

Глядя на фотки, не понял зачем к лампочке в прихожей идёт столько проводов. Уж не ввод ли там проходит мимо входной двери? Или там c другой стороны светильник в ванной подключается? Кстати, покажите где на схеме примерно стоит этажный щит?

0
Аватар пользователя
Olegus_55

Местный

Регистрация: 20.06.2013

Омск

Сообщений: 13

04.07.2013 в 19:55:05

ksiman написал : Глядя на фотки, не понял зачем к лампочке в прихожей идёт столько проводов. Уж не ввод ли там проходит мимо входной двери? Или там c другой стороны светильник в ванной подключается? Кстати, покажите где на схеме примерно стоит этажный щит?

Да, там светильник ванной тоже подключается. В этой распредкоробке расключены:

  • свет в коридоре,
  • свет в ванной,
  • свет в туалете,
  • звонок,
  • розетка между ванной и туалетом (прямо под этой распредкоробкой).

И еще, в перекрытие в ванной комнате уходят (приходят) 3 двухжильных кабеля.

Вот, нарисовал новую картинку с этажным щитком. Уточняю, дом построен в 1980 году, и вроде бы тип дома 1-464Д-87.

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.07.2013 в 20:32:19

Кабель из щита как в квартиру идёт? внутри плит перекрытия?

0
Аватар пользователя
Olegus_55

Местный

Регистрация: 20.06.2013

Омск

Сообщений: 13

04.07.2013 в 20:37:18

ksiman написал : Кабель из щита как в квартиру идёт? внутри плит перекрытия?

Не знаю:( Скорее всего в плитах перерытия. Но где? И как? Над этажным щитком, под потолком деревянный брусок в стену забит. Возможно там поднимаются кабели в плиту перекрятия. Надо расковырять и посмотреть. Жаль времени сейчас мало, вот завтра опять уезжаю на три дня из города...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.07.2013 в 20:40:08

Если провода из щита поднимаются вверх, то ковырять там всё равно придётся, а там уж видно будет, куда они пойдут дальше...

0
Аватар пользователя
Olegus_55

Местный

Регистрация: 20.06.2013

Омск

Сообщений: 13

04.07.2013 в 20:51:47

ksiman написал : Если провода из щита поднимаются вверх, то ковырять там всё равно придётся, а там уж видно будет, куда они пойдут дальше...

Так и сделаю, как расковыряю, сфоткаю и отпишусь. Хочется запостить фотку из серии "Почему надо менять проводкув старых домах". Виден оголенный люминий, после оплавления изоляции. Все клемники подверглись тепловой деформации, видимо предыдущие жильцы круто нагрузили линию.

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.07.2013 в 21:03:17

Olegus_55 написал : Все клемники подверглись тепловой деформации, видимо предыдущие жильцы круто нагрузили линию.

А им много и не надо. Достаточно нагрузить больше 5кВт подольше и дело сделано...