22.05.2006 в 08:26:38
filvik написал : Впервые узнал что УЗО еще и мощность может контролировать, всегда думал что утечку.
Ну, в принципе, УЗО за плавкий предохранитель сойти может... Некоторым удается. :)
22.05.2006 в 13:07:17
всё приехали!
сегодня узнал что лестничной прощадке стоит: Автомат 63А и УЗО 100мА/50А
И где они такое выкопали, и вообще разве можно УЗО ставить меньшей мощности?
Хотя электрик говорит план утверждён
А я то губу раскатал :(
Получается в квартире на входе можно УЗО только на 40мА ставить???
22.05.2006 в 13:21:37
alexwork написал : всё приехали! сегодня узнал что лестничной прощадке стоит: Автомат 63А и УЗО 100мА/50А И где они такое выкопали, и вообще разве можно УЗО ставить меньшей мощности?
Это точно УЗО, а не диф. автомат?
alexwork написал : Получается в квартире на входе можно УЗО только на 40мА ставить???
Да. Ничего страшного, щиток меньше получится.
22.05.2006 в 13:30:42
2Slawa
И где ты видел УЗО на 40 мА ? ;)
22.05.2006 в 13:41:07
alexwork написал : разве можно УЗО ставить меньшей мощности?
Если по проекту счётчик с ограничением мощности или входной автомат в квартирном щитке не более 50А, то почему бы и нет?
22.05.2006 в 13:45:59
alexwork
Старый щиток с двумя автоматами по 16А был по проекту? Значит, особых противоречий нет...
22.05.2006 в 14:08:10
Посмотрите что было flat.jpg и что получается NEW.gif
22.05.2006 в 14:08:59
bv написал : И где ты видел УЗО на 40 мА ?
Конечно это Амперы :)
22.05.2006 в 14:22:16
а почему вводной автомат на 63А???? заставят менять...
22.05.2006 в 14:24:30
а зачем УЗО на свет (старые автоматы)??? ндааа... наворотили.....
22.05.2006 в 14:25:58
оригинально.... нагреватель запитан на узо со спальней.... сильно....
сорри за частые посты.. просто смотрю и тут же делаю комменты..
в общем по моему - ужасно неграмотно