19.05.2006 в 16:52:37
Slawa написал : Заменить превентивно
Нельзя:
alexwork написал : ящик на этаже я не трогаю принципиально
19.05.2006 в 17:16:11
ВТБ! написал : Нельзя:
ОК - поставить в квартире вводным аппаратом выключатель-разъединитель, под него - два ВА-2/40 (ВА-1/40) на линии УЗО-02-63/30; ВА-2/25 (ВА-1/25) на освещение.
19.05.2006 в 17:56:32
Slawa написал : ВА-2/25 (ВА-1/25) на освещение
А зачем? Два по 10А - такую иллюминацию можно устроить...
19.05.2006 в 18:01:39
ВТБ! написал : А зачем?
Логично. Незачем.
20.05.2006 в 00:50:42
С селективность разобрались, дублёр в квартире и не более.
Тут теперь другое!!! На лестничной площадке стоит автомат на 63А,
а УЗО на 50А/100мА , вот это проблема. Причём это у всех.
Прийдётся всётаки туда залезть и поменять его, а может и автомат на 80А :(
21.05.2006 в 11:23:13
alexwork написал : На лестничной площадке стоит автомат на 63А,
а УЗО на 50А/100мА , вот это проблема.
А это УЗО не диф. автомат, cлучаем? На шильдике что написано? Встречал в новостройках конструкцию ВА-1/63 - счетчик - диф. автомат на 100 мА (рабочий ток не помню) - вводной щиток в квартире. Если так, то все, что мы тут понарисовали...
21.05.2006 в 20:09:24
DMC написал : 2filvik Ну почему вы кусками все считаете? Я вам привел тему, в которой указан ГОСТ по поводу стиралок - не более 5мА, и наплевать что там так же говориться про предполагаемые 0.75 на киловатт. ГОСТ допускает такой разброс. Значит и плиту на 12квт и стиралку на 2квт - надо считать как 5мА на каждый из этих приборов.
ГОСТ прочти, а то тему привел где сам не читая Госта людям мозги паришь.
Вы же не электрик, а электричество это не газ на который плюнуть можно.
Примечание прочти тоже, очень интересное (для особо одаренных).
DMC написал : 2filvik
Гмм, как это инструмент по-боку? Сходи в соседний форум и спроси у людей - кто и где использует этот иснтрумент.
Как и Вы наверно перфоратор для стирки используете.
DMC написал : 2filvik
Еще раз:
- приведенные тобой госты распространяются на приборы в общем, за исключениме тех, на которые есть собственные ГОСТ и допуски.
Сами-то поняли что написали?
DMC написал : 2filvik
- данные ПУЭ и СП-31-110 распространяются на линии, где утечка неизвестна(об этом же русским языком написано). Известной утечка становится только после измерения. На основании этого уже делается вывод - какое узо применить, что делать с линией, виноват ли прибор в большой утечки линии и куда его отправлять, в ремонт или на свалку.
Еще раз для особо одаренных: для переносных приборов 1-го класса 0.75мА для стационарных 0.75мА ИЛИ 0.75мА на 1кВт потребляемой мощности, но не более 5мА в целом на прибор. Мощность пишется на шильдике прибора русским языком, и мерять ничего не надо, считайте и ставте УЗО.
21.05.2006 в 21:39:09
вижу одну и ту же ошибку на всех форумах. в начале нужно узнать какое напряжение входит в квартиру. УЗО в квартире (общее) ставиться меньше чем в подъезде.вся разводка после этого по вашим запросам. если принебречь этим ,то в случае перенаприжения в квартире,ваше УЗО не сработает и отключиться УЗО в подъезде. и хорошо если там автомат,а то придеться ждать приезда электро компании в темноте.
21.05.2006 в 22:12:19
tryt написал : в начале нужно узнать какое напряжение входит в квартиру
И что, часто для одной фазы встречается что-то отличное от 220V? В известном диапазоне, естественно.
УЗО в квартире (общее) ставиться меньше чем в подъезде
УЗО на стояк до сих пор ставят редко. Но если по проекту в этажных щитках поставили УЗО на 100мА на каждую квартиру, значит о согласовании позаботились на этапе проектирования.
22.05.2006 в 02:16:55
ВТБ! написал : И что, часто для одной фазы встречается что-то отличное от 220v? В известном диапазоне, естественно.
думаю что вы поняли,емел ввиду мощность выделяемую на каждую квартиру.
ВТБ! написал : УЗО на стояк до сих пор ставят редко. Но если по проекту в этажных щитках поставили УЗО на 100мА на каждую квартиру, значит о согласовании позаботились на этапе проектирования.
не разу не встречал на однафазке мощность больше 70,а при ней ставиться УЗО на 63.
не нужно забывать что УЗО работает не только на КЗ,но еще предохраняет от перегорания центральных пробок.
у меня центральное УЗО стоит на 30мА в этом году первый раз отключило электричество от переизбытка мощности потребителей. было включенно единовременно: 1.кондиционер 4.5 кВт 2.электробойлер 70 литров. 3.электропечь. 4.2 телевизора 5.комп. 6.микрогаль 7.холодильник 8.стиральная машина. 9.свет 10.обогреватель комнатный.
теперь вопрос.что нужно включить чтоб УЗО на 100мА сработало на отключение потребителей?
п.с. щиток мне обошелся в 100 У.Е
22.05.2006 в 07:59:42
tryt написал : думаю что вы поняли,емел ввиду мощность выделяемую на каждую квартиру. не разу не встречал на однафазке мощность больше 70,а при ней ставиться УЗО на 63.
Если подразумеваете мощность то пишите кВт, если ток то А.
tryt написал : не нужно забывать что УЗО работает не только на КЗ,но еще предохраняет от перегорания центральных пробок.
Если дифюавтомат стоит тогда понятно, а если не он тогда народу веселуха.
tryt написал : у меня центральное УЗО стоит на 30мА в этом году первый раз отключило электричество от переизбытка мощности потребителей. было включенно единовременно: 1.кондиционер 4.5 кВт 2.электробойлер 70 литров. 3.электропечь. 4.2 телевизора 5.комп. 6.микрогаль 7.холодильник 8.стиральная машина. 9.свет 10.обогреватель комнатный.
теперь вопрос.что нужно включить чтоб УЗО на 100мА сработало на отключение потребителей? п.с. щиток мне обошелся в 100 У.Е
У меня стоит 63А на 30мА и при переизбытке мощности срабатывает автомат, а не УЗО. Впервые узнал что УЗО еще и мощность может контролировать, всегда думал что утечку.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу