Тема давняя, но стоит ответить для людей, не смыслящих в основах электротехники и принципах работы дифавтомата (ДА):
Объясняю, что ДА сравнивает, входящую по фазному проводу и выходящую по 0-проводу, токовую нагрузку. Для этого оба этих провода в ДА проходят через диф. трансформатор тока, встроенный в ДА. Так вот, если через эти провода проходит ток нагрузки от включенных в цепь потребителей, то ток на выходе диф. трансформатора (ток небалланса) по 1 закону Кирггофа = 0 (Вход-выход=0). Если ток из фазного провода будет уходить "мимо" в землю через тело, а не будет возвращаться по 0-проводу, то в трансформаторе будет наводиться ток небалланса. В вашем случае цепь, проходящая через ДА была разорвана, ток нагрузки отсутствовал, ток небалланса так же отсутствовал, ибо ему неоткуда было появится. Реле в ДА соответственно не реагировало, ДА молчал. Вот стоило бы вам, например, притронуться к фазе после ДА, то появился бы ток проходящий через ДА и через вас, которое реле восприняло бы как ток небалланса и ДА отключился бы. Во и все, абсолютно нормальная ситуация.