23.04.2010 в 07:41:30
2аматор1 О! Ребрендинг :) Поздравляю Вас, уважаемый. 2bsb70 Так у Вас квартира, или дом? В настоящее время счетчик и автомат где находятся? Если внутри квартиры, оставляйте всё, как на первой схеме, вводной автомат, например, ЭКФ со шторками под пломбу. Да, и не забирайте УЗО у световых линий. Бережёного бережёт презерватив :)
23.04.2010 в 11:08:41
Alex_Penza написал : 2bsb70 Так у Вас квартира, или дом? В настоящее время счетчик и автомат где находятся? Если внутри квартиры, оставляйте всё, как на первой схеме, вводной автомат, например, ЭКФ со шторками под пломбу.
Да, и не забирайте УЗО у световых линий. Бережёного бережёт презерватив
Квартира. Счетчик в квартире в коридоре. Вводного автомата нет. В общем, сделаю по вашему совету - по первой схеме.
23.04.2010 в 12:11:55
Alex_Penza написал : например, ЭКФ
Я бы не стал так зверски экономить :) Для примера - очень неплохие автоматы Moeller, 2P С40 4,5 кА пр-ва Чехия стоят 275,5 руб. Ставить под пломбу автомат с непредсказуемым качеством - только готовить себе в будущем лишние проблемы, ИМХО.
23.04.2010 в 17:36:07
bsb70 написал : А если автомат перед счетчиком опломбировать?
Если сбыт согласует, что сомнительно. Все таки прочитайте п.7.1.64. Т.е. достаточно выключателя нагрузки на этажном щите.
bsb70 написал : Или после счетчика лучше его поставить?
В общем-то он и должен там быть.. ПУЭ-7 п.7.1.65. исключение к Вашему случаю не подходит, так как сумма токов нижестоящих АВ превышает номинал счетчика..
bsb70 написал : Схему изменил - т.е. УЗО (синий пунктир) можно ставить, а можно и без него?
Именно так. Для освещения оно- практически (и нормативами то-же) не требуется.
bsb70 написал : Непонятно зачем на свет надо отдельное УЗО?
Большинство срабатываний защит по токам утечки вызывают потребители розеточных групп. И, при этом Вы останетесь еще и без освещения.
23.04.2010 в 17:55:41
bsb70 написал : В общем, сделаю по вашему совету - по первой схеме.
не стоит т.к.
ПPOPAБ написал : Большинство срабатываний защит по токам утечки вызывают потребители розеточных групп. И, при этом Вы останетесь еще и без освещения.
Тогда уж лучше свет без узо.
24.04.2010 в 10:26:50
Спасибо всем за советы. Сделаю т.о.(сегодня):автомат сразу за счетчиком, свет напрямую без УЗО.
24.04.2010 в 11:37:37
bsb70 написал : :автомат сразу за счетчиком
ставте перед счётчиком.контролёры опечатывают без вопросов.
ПPOPAБ написал : ПУЭ-7 п.7.1.65.
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. ключевое слово:перед счётчиком. 7.1.64.Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. это уже заботы не ваши.должно быть придусмотрено в коробке в подъезде!ставте смело автомат до счётчика.должна быть возможность его опломбировки в обязательном порядке.
24.04.2010 в 12:31:56
Alex_Penza написал : О! Ребрендинг
это мну без ведома "рыбрындыровалы"... так шо ваше
Alex_Penza написал : Поздравляю Вас, уважаемый.
к модерам или админу...
25.04.2010 в 09:48:20
аматор1 написал : к модерам или админу...
нет, Вас поздравляю. Первый шаг администрацией уже сделан - обрезали подпись. Следующим шагом, надеюсь, обрежут что-то более ценное для мужского самолюбия :)