23.04.2010 в 22:39:03

TankBoy написал : видать настоящий сантехник...

Нет пока ещё, но я буду стараться...;)

TankBoy написал : Латунь на уголки тоже туда же?

Ещё дальше...

0
svaga70
svaga70
Местный

Регистрация: 20.10.2007

Москва

Сообщений: 681

23.04.2010 в 23:46:24

NNN написал : 2TankBoy Оцинковка на отопление не ставится. Это теорема, но примите за аксиому.

+1 Хотя у меня был случай переварил 4 радиатора на оцинковке хозяева так захотели на новоясеневском пр-те не смог убедить их

TankBoy написал : А если серьезно

TankBoy написал : уже заказал на работе из черняшки

и сделать все на сварке на мой взгляд самый лучший вариант

0
TankBoy
TankBoy
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Москва

Сообщений: 797

24.04.2010 в 11:53:25

svaga70 написал : и сделать все на сварке на мой взгляд самый лучший вариант

Сантехник сваркой не владеет... увы.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

24.04.2010 в 12:31:05

TankBoy написал : Сантехник сваркой не владеет... увы.

На резьбе не менее надёжно.
Свои плюсы у минусы есть как у резьбы, так и у сварки.

0
svaga70
svaga70
Местный

Регистрация: 20.10.2007

Москва

Сообщений: 681

24.04.2010 в 20:42:50

NNN написал : Свои плюсы у минусы есть как у резьбы, так и у сварки.

Хотелось бы услашать про - сварки

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

24.04.2010 в 22:39:37

TankBoy написал : Т.е. получается, что девять и одиннадцать секций как раз на пределе.

Я бы сказал - сильно за пределом. Больше 4х ИМХО, не стоит. Очень теряется КПД радиатора. Тут уже нужна или диагональ или нижнее разностороннее подключение или удлинитель протока. ИМХО, в такой последовательности от наиболее предпочтительного к наименее. Ну не нравится мне удлинитель протока, и все тут.

0
TankBoy
TankBoy
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Москва

Сообщений: 797

29.12.2011 в 22:33:42

Батареи греют совершенно нормально, нет никакой разницы в температуре между первой и последними от входа воды секциями. Никаких удлинителей потока не устанавливалось. Батареи Global Style Extra 500.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28026

30.12.2011 в 16:19:57

AlexMax написал : При одностороннем подключении длинного радиатора - незаменимая вещь

Избыточная.

Conix написал : Что мешает поставить хорошую латунь?

Статические нагрузки противопоказаны.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28026

30.12.2011 в 16:21:12

AlexMax написал : теряется КПД радиатора

Приведите данные испытаний.