Аватар пользователя
dsizoff

Местный

Регистрация: 14.02.2010

Москва

Сообщений: 26

27.04.2010 в 13:42:32

Добрый день, уважаемые гуру от электричества. Прошу советов и конструктивной критики по схеме. Квартира в новостройке. Голые бетонные стены. Счетчик на лестничной площадке. Застройщик дает 7,5 кВт. С помощью похожих тем форума набросал свою схему. Хотелось бы воткнуть еще УЗМ-50, только не знаю куда:o

0
Вложение
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.04.2010 в 13:52:13

dsizoff написал : Счетчик на лестничной площадке.

Автоматы групповые там-же или в квартире еще щиток будет?

dsizoff написал : С помощью похожих тем форума набросал свою схему.

Так и покажите схему, где что находится..

0
Аватар пользователя
dsizoff

Местный

Регистрация: 14.02.2010

Москва

Сообщений: 26

27.04.2010 в 14:03:46

ПPOPAБ написал : Автоматы групповые там-же или в квартире еще щиток будет?

Щиток будет в квартире, схему выложил.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.04.2010 в 14:19:16

dsizoff написал : Застройщик дает 7,5 кВт.

На вводе в квартиру автомат 32 А , после него:

dsizoff написал : воткнуть еще УЗМ-50

Далее по схеме. И номиналы автоматов, УЗО по скромнее подобрать.

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

27.04.2010 в 14:23:56

На плиту тоже УЗО нужно. И одно УЗО на такое количество автоматов - залог геморроя в будущем. Лучше разбить все автоматы на несколько групп и на каждую повесить по УЗО. Ну, скажем, на четыре группы.

0
Аватар пользователя
Dima_495

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Москва

Сообщений: 190

27.04.2010 в 14:25:36

  1. Возможно я не прав, но я автомат на 32 А ставлю на сечение 6 кв мм
  2. Если на водонагреватель 32 А стоит автомат, то наверное речь идет о проточном водонагревателе, но если на квартиру выделено 7.5 КВт, то о каком проточном водонагревателе может идти речь? и это в квартире с электроплитой :eek: По моему мнению тут впору думать о реле приоритета даже чтобы накопительным пользоваться, (совместить его с электрочайником)

Поправьте если я не прав!

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

27.04.2010 в 14:28:19

Dima_495 написал : но если на квартиру выделено 7.5 КВт, то о каком проточном водонагревателе может идти речь?

Да не, так можно, только когда мыться с этим водогреем будут, все остальное (включая светильники) нужно будет выключать. Максимум - еще лампочка в ванной сможет работать.

0
Аватар пользователя
dsizoff

Местный

Регистрация: 14.02.2010

Москва

Сообщений: 26

27.04.2010 в 14:46:39

ПPOPAБ написал : Далее по схеме. И номиналы автоматов, УЗО по скромнее подобрать.

Что значит поскромнее?

Chabrez написал : На плиту тоже УЗО нужно.

А номинал УЗО подскажите пожалуйста.

Chabrez написал : И одно УЗО на такое количество автоматов - залог геморроя в будущем. Лучше разбить все автоматы на несколько групп и на каждую повесить по УЗО. Ну, скажем, на четыре группы.

Понял, сейчас буду править.

Dima_495 написал :

  1. Возможно я не прав, но я автомат на 32 А ставлю на сечение 6 кв мм
  2. Если на водонагреватель 32 А стоит автомат, то наверное речь идет о проточном водонагревателе, но если на квартиру выделено 7.5 КВт, то о каком проточном водонагревателе может идти речь? и это в квартире с электроплитой По моему мнению тут впору думать о реле приоритета даже чтобы накопительным пользоваться, (совместить его с электрочайником)

Водогрей хотим ставить накопительный, следовательно автомат на 16А и провод 3х2.5?

0
Аватар пользователя
Dima_495

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Москва

Сообщений: 190

27.04.2010 в 14:47:09

Chabrez написал : Да не, так можно, только когда мыться с этим водогреем будут, все остальное (включая светильники) нужно будет выключать. Максимум - еще лампочка в ванной сможет работать.

Но это же не нормально, к тому же что значит мыться??? Ведь проточный водогрей он же по потоку включается, кран открыл - он включился, кран закрыл он выключился.... Т.е. получается его всегда выключенным держать, только для того чтобы помыться включать... Иначе как Вы себе представляете, жена готовит обед - допустим две конфорки включены и еще воду включила чтобы помыть овощи, и холодильник компрессор включил и все вылетает? По мне ТАК делать это бред

dsizoff написал : Водогрей хотим ставить накопительный, следовательно автомат на 16А и провод 3х2.5?

Я бы 10А если его мощность меньше 2 КВт

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

27.04.2010 в 14:49:21

dsizoff написал : А номинал УЗО подскажите пожалуйста.

Можно 32А или 40А.

Dima_495 написал : По мне ТАК делать это бред

По мне тоже, но теоретически это можно :)

dsizoff написал : Водогрей хотим ставить накопительный, следовательно автомат на 16А и провод 3х2.5?

Да.

0
Аватар пользователя
dsizoff

Местный

Регистрация: 14.02.2010

Москва

Сообщений: 26

27.04.2010 в 15:19:59

Так, подправил схему. Вроде учел все пожелания.

0
Вложение
Аватар пользователя
Dima_495

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Москва

Сообщений: 190

27.04.2010 в 15:29:24

Кста, а можно модель шкафа в студию? У меня шкаф электрический Bosch HBA 36T660 (3.2 или 3.6 кВт) Вы точно уверены что Вам надо на духовой шкаф 32 А?

P.S. C таким ограничением мощности вам бы в сторону 1.5 кВт моделей водонагревателей надо смотреть, а это 10 А с запасом

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

27.04.2010 в 15:33:09

dsizoff написал : Так, подправил схему. Вроде учел все пожелания.

  1. Нафига такое обилие УЗО?????:cool:
  2. С УЗО 16А 10мА вы перебдели, да и как минимум вам туда на 25А надо и дифток 30мА вполне впишется...:)
0
Аватар пользователя
dsizoff

Местный

Регистрация: 14.02.2010

Москва

Сообщений: 26

27.04.2010 в 15:34:48

Да нет еще духового шкафа, только планируем. Значит на шкаф тоже 16А и 3х2.5? И на водогрей 10А.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

27.04.2010 в 15:37:54

dsizoff написал : Да нет еще духового шкафа, только планируем

где вы видели бытовой духовой с мощой более 3,5 кВт?