Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

30.04.2010 в 13:21:14

makarushka написал : мне кажется, что автоматы быстро выйдут из строя, если ими постоянно щелкать. какое есть у вас мнение?

Думаю, что если это что-то упрощает, то можно. У нас на заводе Элтехника (когда я там работал) всё так включалось. И свет (ДРЛ), и станки (при помощи АП50). У автоматов есть такая характеристика: коммутационная износостойкость. У Шнейдера серия C60 это 20 000 циклов вкл-откл. У Леграна LR - 10 000 циклов под нагрузкой. У автоматов защиты двигателей 100 000 циклов.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

30.04.2010 в 14:18:54

Зехер написал : Да ну, а что так)))))

воспитание такое...

Зехер написал : а разве есть документ который запрещает использовать АВ как выключатель?

а почему надо делать через Жо?

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

30.04.2010 в 14:23:22

аматор1 написал : а почему надо делать через Жо?

Так Вы и не делайте)))))

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

30.04.2010 в 15:09:59

Скажите марку выключателя, имеющему камеру дугогашения. Автоматом всегда все включалось и выключалось, только для этого требовался обученный персонал. А обычным бытовым выключателем может пользоваться любой человек (конечно тоже когда-то наученный так делать).

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

30.04.2010 в 15:45:52

Андрёй написал : Автоматом всегда все включалось и выключалось, только для этого требовался обученный персонал.

Это как ищейка специально обученная. Это в производственных масштабах, допуск нужен!

0
лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

30.04.2010 в 17:18:44

аматор1 написал : и вертела всех ...

На всех вертеть нехватит... А если по теме то электрическая износостойкость у автоматов 6000 циклов . Этого лет на десять хватит.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

30.04.2010 в 17:22:18

лев написал : А если по теме то электрическая износостойкость у автоматов 6000 циклов

а у качественных выключателей встречал и 50 000, даже горячо "любимый" мной бред ИЁК на вкладыше к выключателю заявил 25 000!

0
лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

30.04.2010 в 18:49:13

Ну то

аматор1 написал : горячо "любимый" мной бред ИЁК на вкладыше к выключателю заявил 25 000!

Тогда его хватит ещё на дольше .А вот такой вопрос: Нужно было заменить однополюсный автомат в эл.щите. однополюсного небыло . Отделил от трёхполюсного(ИЭК47 29)и зделал замену .Характеристики отделённого автомата такие -же каки у однополюсного? (однополюсный и трёхполюсный ВА47-29 на 10Ампер)

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

30.04.2010 в 18:54:01

лев написал : тделённого автомата такие -же каки у однополюсного?

должно быть абсолютно одинаково! у брендовых изделий так, а шо там ИЁКи чудят...

0
Dachnik77
Dachnik77
Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

30.04.2010 в 19:32:19

лев написал : ... А если по теме то электрическая износостойкость у автоматов 6000 циклов ...

Полагаю, что относится это "чисто" к механической прочности. Но у АВ будут две существенных разницы, когда их будут "вкл/выкл" под нагрузкой. В стерильном помещении - НАВЕРНОЕ никаких проблем. В пыльных, влажных средах на контактах МОЖЕТ образоваться нагар -> дополнительное контактное сопротивление, снижаюющее ток через ЭМР (при КЗ), т.е. его неотлючение (равносильно отказу АВ)

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

30.04.2010 в 19:42:41

Dachnik77 написал : МОЖЕТ образоваться нагар -> дополнительное контактное сопротивление, снижаюющее ток через ЭМР (при КЗ), т.е. его неотлючение (равносильно отказу АВ)

Полагаю наоборот: нагрев "контакта" непосредственно передающееся на бим пластину = более раннему срабатыванию (т.е. сработка при меньшем токе)