Две комнаты в панельном доме. В одной на старые лаги настелю водостойкую ОСБ 2х12 мм, в другой перетяну старые доски. Перечитал форум, то что нашлось поиском. Остались вопросы:

  1. сейчас под старыми лагами лежат остатки мягкого ДВП. Оно расползлось, нужно менять. Такого материала как вибросил у нас не видел. Чем можно его заменить для устранения эффекта "барабана"?

  2. Мнения о прикручивании лаг к полу противоположны. И так, надо ли креить лаги к бетонной плите перекрытия?

  3. Если надо, то как? Лага 50-70 мм, получается, что в ней нужно примерно наполовину высверливать отверстие и уже через него крепить дюбелем к плите перекрытия? Как часто? Нашел метод предложенный OS: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=4077&highlight=%EB%E0%E3%E8 Надежно, но сложно.

  4. WoTSoN (http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=861&highlight=%EB%E0%E3%E8) :"желательно прослойка из тонкого рулонного материала поверх лаг" Здесь такая прокладка используется под лаги и сверху: http://www.aph.ru/index.asp?Info=Info\_pol Итак, нужно ли прокладывать под лаги или доски (плиты ОСБ) полиэтилен или прокладку для ламината? Что-то другое?

  5. IMHO, это отдельная тема. Но спрошу и здесь: в комнате будет ставиться перегородка из профиля для ГКЛ и плит ОСБ. Пока полы разобраны, как лучше - поставить её на стяжку или сделать полы, а потом ставить перегородку?

0
Аватар пользователя
Serg_M

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Курск

Сообщений: 193

18.05.2006 в 11:47:25

Sergei039 написал :

  1. Мнения о прикручивании лаг к полу противоположны. И так, надо ли креить лаги к бетонной плите перекрытия?

Сначала промерийте плиту перекрытия. Она у вас ровная ?
У меня пол- одна целиковая плита. Думал, что ровная, промерил- ужаснулся. В середине комнаты она провисла на 3 см. Думаю, что если плита не ровная то лаги крепить обязательно.

  1. Если надо, то как? Лага 50-70 мм, получается, что в ней нужно примерно наполовину высверливать отверстие и уже через него крепить дюбелем к плите перекрытия? Как часто?

Предварительно сверлите в лаге отверстия под шурупы ( например ф 5мм) . Выставляете лагу на полу, перфоратором с буром 5мм намечаете на плите где свелить отверстия под пластмассовые дюбили ( например ф8 или ф10мм). Убираете лагу, сверлите отверстия... прикручиваете лагу. В общем примерно так.

0
Аватар пользователя
Alex21

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 1949

22.05.2006 в 11:46:47

  1. Рубероид, безосновный линолеум, на крайняк мягкое ДВП.

  2. Как видите - мнения противоположные. Каждый решает для себя сам.

  3. Воспользуйтесь т.н. "гвоздевым дюбелем" 8...10 х 120...160 мм. "Сквозной монтаж" с его помощью и удобен, и пробка полностью обволакивает шуруп, не допуская его контакта с деревом.

  4. Желательно, но необязательно.

  5. Лучше на плиту перекрытия.