Ситуация такая: новый дом, делаю ремонт в квартире, хочу кинуть отдельную линию на ванную (проточник(5,5кВт)+ СМА(2,2)+сушка(2,2) = автомат 32А, кабель ВВГ3х4), полез в щиток с имеющимся оборудованием ознакомиться, номиналы, схему посмотреть и увидел : вводной автомат 100А(2 полюса), потом счетчик(меркурий 201,1 на макс 50А), потом такая автоматика: 16А(свет), Узо (плита и розетки) Iп=50А 100мА Iкз=3кА, плита 31,5А 4,5 кА, розетки 25А 3кА. По моим прикидам получается, что реально можно поджечь счетчик, даже без доп линии(16+50( если узо сработает как выключатель нагрузки)= 66А), и Узо подпалить, если Iкз на плите получится от 3 до 4,5 кА. Что нада счетчик менять?
вот таки делишки. хочу получить такую схему: свет 16, розетки 25, плита 31,5, ванная 31,5 =104А, узо поставить на ванну, плиту, и розетки по 30мА. вот только за счетчик боязно...Не хочется морочиться с согласованиями и прочей лабудой. Может посоветуете чего?