29.04.2010 в 07:23:42
Установил вместо выключателя диммер. На нагрузках отличных от мин. и макс. появился звон в обычных лампах накаливания (е27). Подскажите как побороть? з.ы. цепочка софитов (галогенки 4х50 вт.) от того же диммера издают гробовую тишину :cool:
29.04.2010 в 09:07:30
У галогенок нить накала короткая и толстая. У обычных ламп нить длиннее и свободнее подвешена. До упора звук не уберёшь, остаётся подобрать лампы, которые "поют" тише. Лично у меня "Софтлайт" фирмы "Филипс" - матовые, не круглые и не грибок, а "бочонкообразной " формы.
29.04.2010 в 09:46:48
BigBob написал : Установил вместо выключателя диммер. На нагрузках отличных от мин. и макс. появился звон в обычных лампах накаливания (е27). Подскажите как побороть? з.ы. цепочка софитов (галогенки 4х50 вт.) от того же диммера издают гробовую тишину
У меня над кроватью висит светильник советского производства, внизу у него кругляш крутишь его, он включается и регулируешь сколько света тебе надо. Раньше в нем стояла лампа накаливания 100 Вт, которая перегорела (лет наверное 7 светила, т.к. зажигалась постепенно), так вот она довольно ощутимо гудела в среднем диапазоне, а когда я ввернул в светильник лампочку 60 Вт (этот параметр указан на корпусе светильника), то гудеть она стала намного тише и теперь слышно ее только ночью, если прислушаться. Попробуй поставить лампы меньшей мощности, может поможет?
P.S. А что прям сильно звенит?
29.04.2010 в 11:06:59
2BigBob
Мое мнение - резонирует светильник от вибрации ламп . Чтобы убедиться в этом включите Ваши лампы отдельно от светильника, хотя это большая работа. Скорее всего такого звона уже не услышите. Подожмите контакты в патронах. Покрутите сами патроны. У меня несколько лет назад была такая же проблема с люстрой. От звона до конца не избавился. Согласен, что в вечером в тишине этот звон раздражает.
29.04.2010 в 14:35:12
sebi написал : Подожмите контакты в патронах
+1. Посмотри внимательно все контакты
29.04.2010 в 15:37:51
А может проще - в топку эти диммеры?
29.04.2010 в 15:40:56
2sebi - это не светильник и не контакты проверял! 2Grizli - лампы меньшей мощности звенят меньше ... но звенят!!! Звон абсолютно не премлемый! Еще раз подчеркну звон только при регулировке диммера. На мин и макс звона нет. Наибольший звон в среднем диапазоне. 2Одинец - действительно поставил Филипс (до этого стояли General Electric krypton) звон практически исчез ... даже не верится ... правда поставил пока на 40Вт, завтра попробую на 100! Однако есть ли другое решение (может фильтр какой?) или только методом тыка?
29.04.2010 в 16:01:51
Фильтр, чтобы на приличных мощностях с запасом на пусковой ток лампы из того, что после диммера, сделать более или менее синусоиду... Теоретически можно, если Вас устроят размеры минимум полбуханки хлеба и неслабый вес...
Насчёт светильника. Я даже не упоминал - подразумевается, что уже всё проверили и люстра не резонирует вместе с лампой из-за разболтанного патрона. А General Electric сейчас испаскудились, а до 2002 года были вещь. У меня те, что куплены до того срока, работают и по сей день, а купленные позднее почти все крякнули...
29.04.2010 в 21:00:16
Было дело собирал "светорегуляторы", по схеме было питание ~220, а выход после "моста" , "лампа не звенела" , перебрав схему получил 2 провода "в разрыв" - "зазвенела"... Тут ИМХО дело в управляющей частоте тиристора/симистора, либо (опять ИМХО) "вид" питания.
29.04.2010 в 21:06:48
haramamburu написал : Тут ИМХО дело в управляющей частоте тиристора/симистора
А в тиристорном регуляторе он может работать на какой то другой частоте, отличной от частоты сети? :D
29.04.2010 в 21:21:49
kirich написал : Цитата:Сообщение от haramamburu Тут ИМХО дело в управляющей частоте тиристора/симистора
А в тиристорном регуляторе он может работать на какой то другой частоте, отличной от частоты сети?
"Управляющая частота" (частота отк/закр тиристора) - ДА
29.04.2010 в 21:27:36
haramamburu написал : "Управляющая частота" (частота отк/закр тиристора) - ДА
Т.е. Вы утверждаете, что в тиристорном\симисторном регуляторе ключевой элемент может включаться чаще, чем 100 Гц? Схему можно?
29.04.2010 в 22:19:39
kirich написал : А в тиристорном регуляторе он может работать на какой то другой частоте, отличной от частоты сети?
kirich написал : Т.е. Вы утверждаете, что в тиристорном\симисторном регуляторе ключевой элемент может включаться чаще, чем 100 Гц?
Вы уж определитесь... Вперед, "дерзайте" ...
29.04.2010 в 22:25:12
Все правильно, никакой путаницы, во всех симисторных регуляторах частота мало того что 100 Гц, так еще и синхронна с сетью, собственно сеть частоту коммутации и задает. А на управляющий электрод хоть 10кГц подайте, включится симистор только один раз за полупериод.
haramamburu написал : Вперед, "дерзайте" ...
И какая частота коммутации у данной схемы?
29.04.2010 в 22:35:09
kirich написал : сеть частоту коммутации и задает
В курсе, только как здесь "после моста"?
kirich написал : И какая частота коммутации у данной схемы?
Просили схему - дал, так что ВЫ скажите!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.