2vologodec1 А фотка общего плана есть? И, где на нём трещина?

0
e-babay
e-babay
Резидент

Регистрация: 16.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1569

07.05.2010 в 12:06:38

vologodec1 написал : возникло внутреннее напряжение, которое не разорвало фундамент и цоколь, но передалось блокам

Такое возможно, но это не ваш случай. У вас колодец 7 колец, ничего туда уйти не может. Что до трещины, так она почти ОБЯЗАНА была появиться в этом месте. Даже, если бы использовали кирпич вместо газобетона, все равно могла бы там появиться.

vologodec1 написал : Вопрос, в общем-то, в том, что предпринять, чтобы избежать появления трещины вновь.

Ничего, забейте. Скорее всего, будут появляться еще. Фундамент и цоколь у вас вполне надежные, так что дому ничего не грозит. Штукатурить лучше с сеткой, но можно и без, если под обои.

ПыСы. Балки над проемами лучше подлиннее использовать, когда из газобетона строитесь.

0
vologodec1
vologodec1
Новичок

Регистрация: 28.04.2010

Вологда

Сообщений: 16

07.05.2010 в 12:17:07

Фото пока могу выложить только такие. Трещину обозначил стрелками. На одном фото вид снаружи, на другом изнутри здания.

0
Вложение
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

07.05.2010 в 12:35:39

2vologodec1 Очень похоже, что над перемычкой есть балка. А может и не одна... Если это- так, то ничего уже не сделаешь.

0
e-babay
e-babay
Резидент

Регистрация: 16.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1569

07.05.2010 в 13:29:10

Если сильно напрягают трещины, можно проармировать кладку в проблемных местах, пока нет отделки. Делаете штробы 20 мм шириной и этак 40 мм глубиной изнутри и снаружи, тщательно обеспыливаете. Заполняете их ГУСТЫМ клеем по газобетону (воды берете процентов на 10-15 меньше минимума, указанного в инструкции) примерно на треть глубины. Вдавливаете туда арматурины ф10 до упора с помощью молотка и зубила, снизу гвоздики ф4 подложить не забудте. Потом заполняете оставшееся пространство клеем. Только не делайте с обеих сторон сразу, и с глубиной не переусердствуйте.

0
vologodec1
vologodec1
Новичок

Регистрация: 28.04.2010

Вологда

Сообщений: 16

10.05.2010 в 21:54:03

Спасибо за совет с армированием. Только не очень понятно для чего и куда гвоздики? Ещё интересует Ваше мнение, хочу в треснувший блок со стороны дверного проёма пробурить отверстие, за тем заполнить его монтажным клеем и вставить арматуру, соединив, таким образом, обе части (на фото обозначил пунктиром). Кроме того, хочу в треснувших блоках расширить трещину алмазным кругом, после чего заполнить клеем. Возможен ли такой ремонт?

0
Вложение
e-babay
e-babay
Резидент

Регистрация: 16.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1569

10.05.2010 в 23:29:00

vologodec1 написал : Только не очень понятно для чего и куда гвоздики?

Снизу, под арматурины, чтобы клей туда затек.

vologodec1 написал : в треснувший блок со стороны дверного проёма пробурить отверстие, за тем заполнить его монтажным клеем и вставить арматуру

Как раз в этом и подобных местах, надо делать, как описано выше. Т.е. штробить с двух сторон, заполнять клеем и т.д. Одной арматурины посередине недостаточно. А дырку клеем заполнить как следует гораздо труднее, чем штробу. Кстати, длиннее куски берите раза в два (по сравнению с тем, что на фото пунктиром).

vologodec1 написал : расширить трещину алмазным кругом

Быстрее и проще большим гвоздем, 150-м, например. Большого смысла в такой операции нет, разве что перед штукатуркой, тогда уж и серпянку туда прилепить.

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

10.05.2010 в 23:59:32

2vologodec1 Над перемычкой есть балка?

e-babay написал : Большого смысла в такой операции нет

+1. Нет никакого смысла.

0
vologodec1
vologodec1
Новичок

Регистрация: 28.04.2010

Вологда

Сообщений: 16

11.05.2010 в 15:26:36

Да, над перемычкой есть балка. Но она из деревянного бруса 150х200, ничем не нагружена и держит только собственный вес.

0
RUSAS75
RUSAS75
Новичок

Регистрация: 25.03.2010

Новотроицк

Сообщений: 29

13.05.2010 в 20:45:14

vologodec1 написал : возможной причиной мог стать колодец, размещённый в 2 метрах от стены дома. Считаю, что при повышении уровня воды в колодце весной произошло частичное вымывание песчаной подушки из-под фундамента, о чём косвенно свидетельствует проседание грунта возле колодца со стороны дома, и мутноватая вода в колодце.

Согласен 100%. Я бы убрал колодец. Чем дальше тем лучше.

0
vologodec1
vologodec1
Новичок

Регистрация: 28.04.2010

Вологда

Сообщений: 16

18.05.2010 в 22:52:23

Кроме того, возникает вопрос, а как тогда канализационные, телефонные и прочие колодцы, расположенные возле домов в гордах? И как укрепить грунт возле колодца?