Аватар пользователя
Butoxa

Местный

Регистрация: 25.03.2010

Москва

Сообщений: 14

29.04.2010 в 10:56:14

Добрый день! Требуется помощь в разработке схемы щитка- дом блочный, на лестничной клетки щиток, в нем вх. авт. С25А, за ним УЗО С25 далее 2 автомата С16А, хочу поменять проводку и поставить щиток в квартиру по пиложенной схеме, автоматы из щитка на лестничной клетке снять, оставить только входной и узо. так же думаю что лучше поставить АВДТ С20А 30мА или АВДТ В25А 30мА что будет целесообразнее поставить?

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

29.04.2010 в 11:00:46

Все нормально, только дифы лучше импортные поставить - ABB, Schneider Electric, Legrand, Moeller. То же и к автоматам относится.

0
Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

29.04.2010 в 11:14:10

Butoxa написал : что лучше поставить АВДТ С20А 30мА или АВДТ В25А 30мА

При 30мА возможны ложные срабатывания.

Butoxa написал : что будет целесообразнее поставить?

На ввод 100мА (желательно тип S), на кухню 30мА и остальное 30мА, при таком раскладе вы избежите в дальнейшем ложных сработок.

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

29.04.2010 в 11:22:02

Зехер написал : При 30мА возможны ложные срабатывания.

Если монтаж будет выполнен нормально, ложных срабатываний не будет.

0
Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

29.04.2010 в 11:29:39

Chabrez написал : Если монтаж будет выполнен нормально, ложных срабатываний не будет.

Конечно надо нормально! Но вероятность ложного срабатывания останется, т.к. любой прибор имеет ток утечки. Особенно холодильники, кондиционеры в общем движки имеют еще пусковые токи, даже кабель имеет ток утечки, в сумме они все могут дать18мА. Узо с уставкой 30мА сработает при утечки 16-18мА. Выводы делайте сами.

0
Аватар пользователя
Butoxa

Местный

Регистрация: 25.03.2010

Москва

Сообщений: 14

29.04.2010 в 11:35:06

автоматы и диффы решил ставить HAGER из экономических соображений, но вроде отрицательных отзывов о них не слышал

0
Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

29.04.2010 в 11:39:45

Chabrez написал : только дифы лучше импортные поставить - ABB, Schneider Electric, Legrand, Moeller

+1

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

29.04.2010 в 11:41:13

Зехер написал : пусковые токи

Пусковой ток и ток утечки - разные вещи. Кабель, если он исправен, имеет ток утечки 0,01 мА на метр длины - это мизер. Про остальное - у меня в квартире (3 комнаты) стоят и телевизоры (2 шт) и стиральная машинка, и холодильник и компьютер - и все это висит на УЗО 30 мА (гарантированно рабочем). Пока что (2 года) ложных срабатываний не было.

0
Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

29.04.2010 в 11:46:34

Chabrez написал : Пусковой ток и ток утечки - разные вещи

Это понятно, но в этот момент ток утечки присутствует и он выше обычного.

Chabrez написал : Пока что (2 года) ложных срабатываний не было.

Это время гарантийной эксплуатации, дальше любой прибор стареет и увеличивает свой ток утечки. Согласен что если оборудование норм. то и далее подобное не произойдет. Но не зря же придумали понятие селективность?

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

29.04.2010 в 11:53:00

Зехер написал : Но не зря же придумали понятие селективность?

Конечно не зря. Для иерархических схем, в которых УЗО разнесены (например, располагаются в разных щитках, удаленных друг от друга) это необходимость.

0
Аватар пользователя
Butoxa

Местный

Регистрация: 25.03.2010

Москва

Сообщений: 14

29.04.2010 в 11:53:23

так и не понял по диффам. что лучше поставить АВДТ С20А 30мА или АВДТ В25А 30мА интересует будет ли срабатывать АВДТ В25А 30мА одновременно с выбиванием одного из автоматов, из за одинаковой В-характеристики , или все же лучше поставить с С-характеристикой АВДТ С20А 30мА

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

29.04.2010 в 11:56:14

Оставьте все, как на схеме, только вместо дифа на 20 А поставьте УЗО на 25 Ампер 30 мА и будет нормально.

0
Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

29.04.2010 в 12:02:51

Chabrez написал : Для иерархических схем, в которых УЗО разнесены

Т.е. в одном корпусе при наличии в нем УЗО - селективностью можно пренебречь?

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

29.04.2010 в 12:05:53

Зехер написал : селективностью можно пренебречь?

СП 31-110-2003 A.4.2 Для УЗО, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с 7.1.72 и 7.1.84 ПУЭ требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться.

Как-то так :)

0
Аватар пользователя
Butoxa

Местный

Регистрация: 25.03.2010

Москва

Сообщений: 14

29.04.2010 в 12:06:42

а в чем будет приимущество УЗО к Диффу, в данном случае

0