29.04.2010 в 11:56:14
Оставьте все, как на схеме, только вместо дифа на 20 А поставьте УЗО на 25 Ампер 30 мА и будет нормально.
29.04.2010 в 12:02:51
Chabrez написал : Для иерархических схем, в которых УЗО разнесены
Т.е. в одном корпусе при наличии в нем УЗО - селективностью можно пренебречь?
29.04.2010 в 12:05:53
Зехер написал : селективностью можно пренебречь?
СП 31-110-2003 A.4.2 Для УЗО, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с 7.1.72 и 7.1.84 ПУЭ требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться.
Как-то так :)
29.04.2010 в 12:06:42
а в чем будет приимущество УЗО к Диффу, в данном случае
29.04.2010 в 12:10:10
Butoxa написал : в данном случае
В том, что не нужно будет заморачиваться с селективностью и выбором характеристики выключателя (В или С), которая по большому счету все равно этой селективности не обеспечит. УЗО будет защищать от утечки, а вводной автомат - от перегрузки и КЗ - все просто и надежно.
29.04.2010 в 12:11:33
Chabrez написал : ПУЭ требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться.
По времени то понятно, а что делать с 30мА, 100мА, 300мА и т.д. это не время?
29.04.2010 в 12:15:05
Зехер написал : 30мА, 100мА, 300мА и т.д. это не время?
Это селективность по току. ИМХО, здесь она тоже не пришей кобыле хвост - только лишние деньгозатраты. Какой смысл дублировать УЗО на 30 мА и ставить УЗО на 100 или 300 мА, если все равно, в любом случае первым сработает УЗО на 30 мА?
29.04.2010 в 12:20:04
Chabrez написал : в любом случае первым сработает УЗО на 30 мА?
Так в этом случае вся квартира обесточена! Это ли удобство?
29.04.2010 в 12:22:27
Зехер написал : Это ли удобство?
Если учесть, что в норме это должно случаться не чаще раза в месяц-два, никакой проблемы я не вижу. Можно, конечно, напихать дифов на каждую линию, но это мани-мани. Автор темы выложил конкретную схему, вполне удовлетворительную по обеспечению безопасности. А что касаемо удобства - это уже ему решать.
29.04.2010 в 12:28:23
Chabrez написал : А что касаемо удобства - это уже ему решать.
Так и я ему ничего пока не навязывал) Человек попросил совета, я дал.
Butoxa написал : решил ставить HAGER из экономических соображений
если проследовать Вашей логике
Chabrez написал : лучше импортные поставить - ABB, Schneider Electric, Legrand, Moeller
тоже можно не ставить, вот только мы с Вами понимаем что результаты будут разные.
29.04.2010 в 12:31:58
Зехер написал : тоже можно не ставить
Из моей логики это не следует. Я как раз считаю, что одно УЗО ABB 30 мА на входе защитит людей, живущих в квартире лучше, чем десять дифов ИЭК, установленных на каждую линию.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу